设为首页收藏本站
搜索
查看: 5070|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

求助(急):10匹冷水机,低压过低,膨胀阀出口结霜,请高手指点迷津!

[复制链接]

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-6 16:36:50 |只看该作者 |倒序浏览
求助(急):10匹冷水机,低压过低,膨胀阀出口结霜,请高手指点迷津!
( m9 `1 |6 k: l) c- l! P7 s, `0 V求助(急):
) N! p  I$ I) Z+ r$ M: \10匹风冷冷水机(R407C冷媒);环境温度33度左右,冷凝器出风44度;冷冻水进水温度16度时,冷冻水出水温度11度左右,高压压力2.0MPa,低压0.37MPa;出现低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,冷媒充注量8Kg,膨胀阀前的视液镜显示无气泡,回气过热度6K;  m# K9 K; d; x2 j8 ?
经初步分析,原以为干燥过滤器有堵,膨胀阀选型过少,已经更换大一级外平衡热力膨胀阀(TCLE-12N)和更换干燥过滤器;侧测试结果还是出现以上参数的测试结果:低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况。请高手指点迷津,帮忙分析是什么原因,有什么办法可以解决,不胜感激!!!

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
2#
发表于 2009-8-6 16:36:51 |只看该作者
将膨胀阀调大就不会结霜了,低压压力也会上去的。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-8-6 16:36:51 |只看该作者
TCLE-10N的膨胀阀时,低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,现在已经换成膨胀阀TCLE-12N,并逆时针调大了四圈,还是存在结霜情况,那是什么原因啊?这台机现在搞得我都无办法了,请荣昌老师指点迷津!!!!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-6 16:36:56 |只看该作者
系统制冷工质是否过少?供液存在堵塞?膨胀阀前供液管的温度怎样?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
5#
发表于 2009-8-6 16:36:59 |只看该作者
10匹风冷冷水机(R407C冷媒);环境温度33度左右,冷凝器出风44度;冷冻水进水温度16度时,冷冻水出水温度11度左右,高压压力2.0MPa,低压0.37MPa;出现低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,冷媒充注量8Kg,膨胀阀前的视液镜显示无气泡,回气过热度6K;* l+ A3 d4 S/ J8 W9 ^/ R
经初步分析,原以为干燥过滤器有堵,膨胀阀选型过少,已经更换大一级外平衡热力膨胀阀(TCLE-12N)和更换干燥过滤器;侧测试结果还是出现以上参数的测试结果:低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况。请高手指点迷津,帮忙分析是什么原因,有什么办法可以解决,不胜感激!!!' }. z8 a! X4 h* o! t* e# |

; l* ]! [9 [% Z8 `制冷充注R407C冷媒8kg,膨胀阀前供液管的温度为43度,根据膨胀阀视镜显视为纯液体无气泡出现,估计冷媒充注量已经适中,如果再追加冷媒量,高压侧压力会太高了;
( _0 F, ?" z. \  f5 [亦测量过冷凝器出口至膨胀阀入口段,冷凝器总管出口、干燥过滤器前、干燥过滤器后,膨胀阀入口与视液镜之间都测过其温度,温度都一样,无明显的压降,应该不会是供液存在堵塞;
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
6#
发表于 2009-8-6 16:37:00 |只看该作者
因为额定制冷量为25.56KW,测试时水流量为4.5立方米/小时,进水16度,出水11度(设计的进水温度为15度,出水10度),制冷能力基本达到,就是有出现低压偏低,胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,还有这种情况是否属于正常现象?长期运行对机组有没有什么影响?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-6 16:37:01 |只看该作者
这是你设计的新空调.还是正规厂家的产品呢?如果是你设计的,那自己检查一下你的蒸发器是否选小了啊.否则,就是膨胀选小了,或则蒸发器有堵的可能.
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
8#
发表于 2009-8-6 16:37:03 |只看该作者
问题还是未能解决,烦请荣昌老师再帮忙分析原因,今天我把膨胀阀开度调大,过热度3左右,当冷冻水出水水温10度左右时,低压还是降到3.3 公斤,由于过热度较少,压缩机回气管都有结霜现象了
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
9#
发表于 2009-8-6 16:37:05 |只看该作者
那很有可能是在膨胀阀前闪发了,流过膨胀阀的液态制冷剂被闪发气体占据了,实际的液态制冷剂的流通量减小,会出现膨胀阀选小和制冷剂少的现象学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊!
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
10#
发表于 2009-8-6 16:37:07 |只看该作者
检查一下膨胀阀的感温包是否接触良好??另吸气管路是否有堵得地方???还有一点你确认了吗:R407C较R22机组蒸发器能力会降5%~10%,你选的压缩机是不是过大了呢??
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 09:43 , Processed in 0.109287 second(s), 22 queries .

回顶部