求助(急):10匹冷水机,低压过低,膨胀阀出口结霜,请高手指点迷津!
( m9 `1 |6 k: l) c- l! P7 s, `0 V求助(急):
) N! p I$ I) Z+ r$ M: \10匹风冷冷水机(R407C冷媒);环境温度33度左右,冷凝器出风44度;冷冻水进水温度16度时,冷冻水出水温度11度左右,高压压力2.0MPa,低压0.37MPa;出现低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,冷媒充注量8Kg,膨胀阀前的视液镜显示无气泡,回气过热度6K; m# K9 K; d; x2 j8 ?
经初步分析,原以为干燥过滤器有堵,膨胀阀选型过少,已经更换大一级外平衡热力膨胀阀(TCLE-12N)和更换干燥过滤器;侧测试结果还是出现以上参数的测试结果:低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况。请高手指点迷津,帮忙分析是什么原因,有什么办法可以解决,不胜感激!!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
TCLE-10N的膨胀阀时,低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,现在已经换成膨胀阀TCLE-12N,并逆时针调大了四圈,还是存在结霜情况,那是什么原因啊?这台机现在搞得我都无办法了,请荣昌老师指点迷津!!!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
系统制冷工质是否过少?供液存在堵塞?膨胀阀前供液管的温度怎样? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
10匹风冷冷水机(R407C冷媒);环境温度33度左右,冷凝器出风44度;冷冻水进水温度16度时,冷冻水出水温度11度左右,高压压力2.0MPa,低压0.37MPa;出现低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,冷媒充注量8Kg,膨胀阀前的视液镜显示无气泡,回气过热度6K;* l+ A3 d4 S/ J8 W9 ^/ R
经初步分析,原以为干燥过滤器有堵,膨胀阀选型过少,已经更换大一级外平衡热力膨胀阀(TCLE-12N)和更换干燥过滤器;侧测试结果还是出现以上参数的测试结果:低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况。请高手指点迷津,帮忙分析是什么原因,有什么办法可以解决,不胜感激!!!' }. z8 a! X4 h* o! t* e# |
; l* ]! [9 [% Z8 `制冷充注R407C冷媒8kg,膨胀阀前供液管的温度为43度,根据膨胀阀视镜显视为纯液体无气泡出现,估计冷媒充注量已经适中,如果再追加冷媒量,高压侧压力会太高了;
( _0 F, ?" z. \ f5 [亦测量过冷凝器出口至膨胀阀入口段,冷凝器总管出口、干燥过滤器前、干燥过滤器后,膨胀阀入口与视液镜之间都测过其温度,温度都一样,无明显的压降,应该不会是供液存在堵塞; |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
因为额定制冷量为25.56KW,测试时水流量为4.5立方米/小时,进水16度,出水11度(设计的进水温度为15度,出水10度),制冷能力基本达到,就是有出现低压偏低,胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,还有这种情况是否属于正常现象?长期运行对机组有没有什么影响? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
这是你设计的新空调.还是正规厂家的产品呢?如果是你设计的,那自己检查一下你的蒸发器是否选小了啊.否则,就是膨胀选小了,或则蒸发器有堵的可能. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
问题还是未能解决,烦请荣昌老师再帮忙分析原因,今天我把膨胀阀开度调大,过热度3左右,当冷冻水出水水温10度左右时,低压还是降到3.3 公斤,由于过热度较少,压缩机回气管都有结霜现象了 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
那很有可能是在膨胀阀前闪发了,流过膨胀阀的液态制冷剂被闪发气体占据了,实际的液态制冷剂的流通量减小,会出现膨胀阀选小和制冷剂少的现象学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
检查一下膨胀阀的感温包是否接触良好??另吸气管路是否有堵得地方???还有一点你确认了吗:R407C较R22机组蒸发器能力会降5%~10%,你选的压缩机是不是过大了呢?? |
|
|
|
|
|
|
|
|