- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-9
- 在线时间
- 23 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 278
- 主题
- 18
- 精华
- 1
- 帖子
- 94

- 金币
- 151
- 积分
- 278
- 精华
- 1
- 主题
- 18
- 帖子
- 94
|
新空调制热差的问题
7 P0 `% J2 G) x" g* `# f我碰到一台新的1.5P空调,制冷工作正常,制热粗管很烫,高压压力1.9MPA,蒸发温度老是在23度左右,温温的,怎么调试都不行。内机蒸发器肯定不堵,铜管也没有瘪的地方,环境温度1-2度。4 O9 K, M1 Q7 Z' z+ h4 r, Q* ]: m4 f
$ {6 C4 ?: `5 W; \& R2 D" c问题肯定是在外机上,在哪个环节上有问题,请大家指点一下。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
 
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
 
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
四通阀是好的因为有19公斤的压力呢,如果坏的话高低压成平衡压力或换不过来。还有别的问题吗,谢谢指教! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
 
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
我碰到一台新的1.5P空调,制冷工作正常,制热粗管很烫,高压压力1.9MPA,蒸发温度老是在23度左右,温温的,怎么调试都不行。内机蒸发器肯定不堵,铜管也没有瘪的地方,环境温度1-2度。
& E) e$ e- G% u- Z3 n9 M1 N' c- _! \问题肯定是在外机上,在哪个环节上有问题,请大家指点一下。是蒸发温度23度还是蒸发器(室内机制热时)温度23度? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
 
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
 
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
热泵运行时室内为冷凝器,室外为蒸发器。。楼主请酌情调整提问 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
 
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
你用的是什么工质啊,高压好像有点高,蒸发温度23度你是怎么知道的? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
 
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
四通阀应该不串气哦,试问中途加过雪种(可能系统油污过渡)!也可能是制热节流机构的问题,新科是一道毛细管的!! |
|
|
|
|
|
|
|
|