设为首页收藏本站
搜索
查看: 4568|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

新空调制热差的问题

[复制链接]

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-7 11:34:29 |只看该作者 |倒序浏览
新空调制热差的问题
& r/ @% j/ G* j  L8 v7 j7 Y我碰到一台新的1.5P空调,制冷工作正常,制热粗管很烫,高压压力1.9MPA,蒸发温度老是在23度左右,温温的,怎么调试都不行。内机蒸发器肯定不堵,铜管也没有瘪的地方,环境温度1-2度。
* W8 S& U) a4 j8 V4 M, L$ h* r, X0 {8 O! P8 I
问题肯定是在外机上,在哪个环节上有问题,请大家指点一下。

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
2#
发表于 2009-8-7 11:34:31 |只看该作者
四通阀坏了吧。 蒸发温度这么高
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
3#
发表于 2009-8-7 11:34:31 |只看该作者
四通阀是好的因为有19公斤的压力呢,如果坏的话高低压成平衡压力或换不过来。还有别的问题吗,谢谢指教!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
4#
发表于 2009-8-7 11:34:32 |只看该作者
我碰到一台新的1.5P空调,制冷工作正常,制热粗管很烫,高压压力1.9MPA,蒸发温度老是在23度左右,温温的,怎么调试都不行。内机蒸发器肯定不堵,铜管也没有瘪的地方,环境温度1-2度。
/ Y7 n. E7 ?3 k  H3 _* f问题肯定是在外机上,在哪个环节上有问题,请大家指点一下。是蒸发温度23度还是蒸发器(室内机制热时)温度23度?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
5#
发表于 2009-8-7 11:34:33 |只看该作者
楼主说得很模糊,请你把要问的和问题说清楚!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
6#
发表于 2009-8-7 11:34:33 |只看该作者
热泵运行时室内为冷凝器,室外为蒸发器。。楼主请酌情调整提问
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
7#
发表于 2009-8-7 11:34:34 |只看该作者
你用的是什么工质啊,高压好像有点高,蒸发温度23度你是怎么知道的?
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
8#
发表于 2009-8-7 11:34:35 |只看该作者
四通阀应该不串气哦,试问中途加过雪种(可能系统油污过渡)!也可能是制热节流机构的问题,新科是一道毛细管的!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 09:40 , Processed in 0.098357 second(s), 22 queries .

回顶部