- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
关于水冷冷水机组的国标工况问题: w. K7 h# L% a5 ?; ?
GB/T18430.1-2001规定冷却水进水温度为30℃,可见到很多产品的技术参数中标明冷却水进水温度32℃。
- Q/ x+ c& O% C2 Y9 x X6 I* K# t请问,32℃进水温度是什么标准规定的?
, L* x" S3 V2 w1 j
5 _+ w( p4 F1 h4 M能效标识所依据的标准也是GB/T18430.1,这样的话,那些以32℃冷却水温度为基础的厂家要取得能效标识,岂不是要做两套数据? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
32度进水,37度出水,是旧标准,当时设计冷凝温度是按42度设计的 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
32度进水,37度出水,是旧标准,当时设计冷凝温度是按42度设计的
8 z' s$ T: Q! Z- {. V0 I* }( F2 K# E8 n' T# ?$ }1 m* q+ ~
你所看到的30度进水,35度出水,是新标准,设计冷凝温度为40,是新标准.没有错的.冷凝温度都是厂家根据自己的设计方案所取的目标值,没有统一规定,而且你说的40℃这个值现在不少产品都已大幅下调了,冷凝温度都有做到36℃左右了。
" o* ?: x$ v5 _( a没有办法,能效比的门槛越来越高,而压缩机能提高效率的空间基本挖掘得差不多了,只有在两器上做文章了,提高蒸发温度、降低冷凝温度是很便捷的提高能效比的方法。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
冷凝温度都是厂家根据自己的设计方案所取的目标值,没有统一规定,而且你说的40℃这个值现在不少产品都已大幅下调了,冷凝温度都有做到36℃左右了。 * Z3 u* q4 t G3 Z( J% ?
没有办法,能效比的门槛越来越高,而压缩机能提高效率的空间基本挖掘得差不多了,只有在两器上做文章了,提高蒸发温度、降低冷凝温度是很便捷的提高能效比的方法。 * s, u( K# N3 {# z6 A, {3 g
市场上30℃冷却水和32℃冷却水并存这种情况是够让人迷糊的。[/quote] |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
呵呵,干式蒸发器都有做到5℃的了。如果7/12度工况,干式蒸发器做到5度蒸发温度的技术能够推广的话,论坛上就会少了很多争论,估计没人关心满液系统回油问题了。^_^ |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
冷凝温度都有做到36℃左右了。 冷凝温度36度倒是比较容易达到,不过如果做过性价比分析的估计都不会用这么低的冷凝温度,一般37~38度,就可以做节能认证了。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
32/37度是民间的有中国特色的设计工况,主要是早期大部分地区设计院提出来的,而GB中30/35度的工况则是从一些国际标准(ARI和JIS)套过来的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
看到这个话题,想起夏天应邀去看的一个项目,把机组的标牌传上大家分析! |
|
|
|
|
|
|
|
|