- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
冷水机组手动停机7 ?# u8 X J$ m
. H; _* u9 _$ Z4 F! ]" z
见过两种机组:; L( s8 H* I$ v4 k+ \; \" Z. n1 Z
一种是手动停机,停机键一按,整机即停。
' [) }9 m3 f+ B1 s9 {# H, T还有一种,会把机组最小运行时间保护逻辑写进手动停机,即如果机组运行不满足最小运行时间,机组会继续运行,直到时间到,停机。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
当然是第二种好啊,这样关机可以减少突然关机给冷水机组造成的损耗,增加冷水机组的使用寿命. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
我觉得第一种是鉴于安全的角度考虑,比如说人身的安全。而第二种就如楼上所说的那样。
% Q! j8 l# w; _# C/ V1 }, d) \其实一般情况可以这样,一般设备可以做以手动急停开关和手动开关的结合;正常用的是手动开关,, b+ V$ y8 X8 ?1 i2 b
当关机后会运行一段时间停止,就如你第二种所说的一样,但遇到突发事件就按急停开关,不管设备 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
楼上说得有理,如果在手动停机机组为了满足最小运行时间还需运行的话,可在逻辑中加入提示,提醒业主为保证设备可靠性,需继续运行多久。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
设备必须满足最小运行时间,如果不满足最小运行时间,机组抛出去的油回不来。当然机组应当设置一个急停按钮。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
这个问题因系统不同而有不同的优缺点,不能说那个好那个不好。不过,如果机组频繁开停机就是有问题的,可以针对性的设计启停逻辑。我就帮用户改造过几个逻辑不合理的地方。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
第一种一般用于紧急停机,最好少用。尽量用第二种,保护设备,延长使用寿命。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
按我理解:: A* `& [. \; p8 D
制冷机组最小运行时间是系统要求,是为了使系统抛出去的油能够回来,和系统设计和运行工况相关。) z1 E; u% R4 ?+ r
制冷机组最小停机时间是压缩机要求,是为了防止频繁启动损坏压缩机。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
回楼主:1 `8 U) _ i. Y7 A/ ?. }
5 |: u/ D% D4 ~! {$ `+ f. N
当然是第二种停机方式好,按延时停机 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
这很简单啊,在控制逻辑里面设计停机键规则,按一下进入停机程序,该延时多久就延时多久,在此期间内如果第二次按下停机键就直接断电停机,作为紧急停机规范。然后在相关的使用说明上加以说明,用户不会不接受吧。。。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
一键停机是一般属于急停,设置急停按钮,不知楼主说的是指大机组还是小机器,小机器一般使用一键停机就可以了,对于大机,一般要设置停机时间和开机时间,机组先预热,准备就绪后手操器显示开启倒计时,到了启动时间自动启动。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
两者都用 紧急停机(特发事故安全) 延时停机(保护机组使用寿命) |
|
|
|
|
|
|
|
|