- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
大家一起来谈谈如何设计螺杆式冷水机组吧
1 u. |4 b8 L0 V# P" ?首先规划型号9 O7 S" c+ H: v7 X* O, H* i
对于满液式水冷冷水机组,先要选择压缩机,现在市场可用的螺杆压缩机主要是汉钟,复盛,refcomp和bitzer四家,理论上都可以做满液。
: g9 l% d+ D0 `3 ~3 I- q一般按照冷量工况蒸发5.3度,冷凝38度选取制冷量,过冷3度过热5度,当然这些参数都是可以修正,最好按照单压缩机来规划,然后组合后依据制冷量不重合再来规划双压缩机的,能使用单压机的可以稍后再规划双机,大多数客户不关心使用几台压缩机,但是也有个别的非要使用两台可以独立运行的产品,毕竟两台可靠性高些,但是成本也高。& _; y% r, j% V
其次就是规划技术细节了! O/ Y; Z5 C2 D; f$ E& B
控制器,换热器,节流方式,节流控制方式,容量调节方式7 a0 X( m& Z) y7 T
0 u3 X# {. ?$ A
未完待续 |
-
1
查看全部评分
-
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
要确定控制器先要确定节流方式和容量控制方式
6 V: Z: ~) n% V容量控制方式基本就是有级或无级控制,使用不同的压缩机和不同控制方式,需要的电磁阀数量不一样,比如汉钟和来富康的无级控制需要2个电磁阀,而有级控制至少需要3个电磁阀,比泽尔需要四个电磁阀,每个电磁阀都需要一个开关量,还要考虑到两台压缩机的情况。当然还会有些项目需要3-4台压缩机,但是初期可以先不考虑。
. d( r( k' l/ N0 k另外就是节流方式,满液式机组的节流一般采用电子膨胀阀,电动调节阀和节流孔板,以及部分厂家采用的电磁阀+节流孔板。这几种方式对主控制器的要求完全不一样,如果用固定孔板完全不需要主控,使用电调方式对主控的要求也是有好几种。根据各个公司的情况,如果公司有编程高手可以考虑用主控控制啊,如果没有8 C& U$ g2 G( @( u& W! q
只能从市场上找找有没有成熟的了,个人觉得孔板是个好东西,可以应对大多数普通工况,推荐选择啊 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
如果,是第一次开始设计,一定要从压缩机开始研究,一定要知道压缩机上每个接口干嘛用的,每个电路需要接什么,接口有啥要求,一般技术手册上写的比较清楚,但是关键是仔细看懂,理解为啥,直接打电话给压缩机销售工程师是个很好的方法,他们一般经验丰富,能让初学者少走弯路,而且一旦公司确定了这个型号的压缩机,他们一定会尽力帮你做好机组的。如果哪个销售工程师水平不行,那估计也做不了太久。所以一定充分利用好这个资源 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
本帖最后由 算算看看 于 2009-6-30 16:56 编辑
& t# D E0 o/ z4 `
. [6 E; _7 ~0 t( m7 G+ P两器的设计,其实可以不用设计,直接采购就行,厂家帮你设计,回来了可以审查一下
; A/ Q$ w9 |1 ^; n+ N' |基本你要什么样的他们做什么样的,交给专业人士来做,东西好,还漂亮。. `1 O0 `8 Y1 P ]( j$ `
而且压力容器设计及制造许可证,也是比较麻烦的。自己取证,实在是有点多余。! L' Q% Q' K7 }6 j: {7 n
当然,质量要好好控制,很多时候,好的零配件不是选出来的,是质量管出来的,因为就算是一个厂家的产品
. G6 _0 n# O) F, z4 [4 D管与不管,质量可能相差很大。
7 t; {. j l% O3 O% I5 `. Q现在就连3000冷吨离心机的两器,配套厂家也可以制造了,所以,要走捷径啊 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
机器做好后的测试,一定要严格一些,制定具体的实验计划,有些过程是需要走的,不要怕机组损坏,如果机组设计的好,想人为弄坏都不是件容易的事,俗话说就是折腾一下他,断流啊,水量不足啊,冷却水高温啊,什么的,都试试,压缩机加载减载,啥的,出的问题越多越好,此时出问题比出厂出问题要好的多 |
|
|
|
|
|
|
|
|