当冷凝温度不变时,蒸发温度从5℃变化到-25℃范围内,蒸发温度降低5℃,压缩机制冷量降低15~28%。蒸发温度降低1℃,单位制冷量耗电量约增加4.5%。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
3#
发表于 2009-8-3 17:20:57 |只看该作者
2楼兄弟,你能提供一个这样的关于这方面的计算资料吗?谢谢.
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
4#
发表于 2009-8-3 17:20:58 |只看该作者
以上所述为经验估算值,若要计算需确定压缩机的型号、品牌、性能参数、性能曲线图、使用条件等。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
5#
发表于 2009-8-3 17:21:02 |只看该作者
好像大家都会呀,就我不会这?看来论坛懂的人太多了.....
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
6#
发表于 2009-8-3 17:21:03 |只看该作者
做过R22的机组,涡旋压缩机,5P,蒸发温度从5度到-15度,耗电量增加了50%。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
7#
发表于 2009-8-3 17:21:04 |只看该作者
都没有实质的内容呀,高手还是没有出现呀,等等吧.
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
8#
发表于 2009-8-3 17:21:04 |只看该作者
我觉得冷凝温度不变的情况下,使用R22的,蒸发温度每降低一度,制冷量约降3%
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
9#
发表于 2009-8-3 17:21:10 |只看该作者
我觉得你可以看生产中央空调的厂家的样本,看看他们的修正参数表,一目了然。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
10#
发表于 2009-8-3 17:21:16 |只看该作者
楼主想要详细了解,应该找本《制冷原理》教科书看,基本方法就是查制冷剂“压焓图”得出所需的各状态点比焓、比容、比熵等参数,再计算冷量、耗功等等。这里实在不方便详细讲解。) B3 K  T' P# e3 P7 A
7楼说蒸发温度降低后,压缩机耗电反而增加。我难以理解原因?是真的测试数据吗?3 y$ Q, M! m% @
按目前公认的制冷原理解释,蒸发温度降低后,单位质量工质的冷量增加,耗电也增加。但此时压缩机吸入端工质的比容增大了(密度减小了),在体积输汽量不变情况下,系统工质的质量循环量减少了,故压缩机的制冷量和耗功量通常都是减少的。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
11#
发表于 2009-8-3 17:21:17 |只看该作者
应该是说制冷机组在出水温度下降的情况下,机组电耗大,而蒸发温度降低后,应该是更省电了.
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
12#
发表于 2009-8-3 17:21:21 |只看该作者
《空调用制冷技术》教材中,蒸发温度降低1度或冷凝温度升高1度,可节能2%。说“节能”是不对的!此时仅能说明机组制冷量及耗功量减少,但单位冷量的耗功是增加的,换句话说机组的COP值下降。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
13#
发表于 2009-8-3 17:21:26 |只看该作者
我,我有一点搞糊涂了。调低蒸发温度(冷凝温度不变)竟然能节能了。姑且不论冷机是否允许较大幅度的调低冷冻水供水温度,蒸发温度调低使压缩机吸气压力降低,使压缩比增大,压缩机当然要做更大的工来满足该出水温度。冷机耗功一定是增加的。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
14#
发表于 2009-8-3 17:21:30 |只看该作者
致15楼:调低蒸发温度后,主机不能说“节能”,但“冷机耗功一定是增加的”这句话也不对,调低蒸发温度后,冷机的制冷量减少,耗功通常是减少的。当然不排除在某些工况条件下压缩机耗功是增加的,但不能说一定增加,这个概念涉及到压缩机的“最大轴功率工况”,在有些《制冷原理》教科书中会谈到。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
15#
发表于 2009-8-3 17:21:31 |只看该作者
对于制冷机而言,蒸发温度降低,制冷机的制冷量降低,制冷机的能耗也减少,但制冷量下降幅度比能耗下降快,所以制冷系数也降低。
' W" _& r* R  C7 J$ c6 H   所谓蒸发温度降低,能耗增加,是指相同制冷量的情况。比如同一台制冷机要将一吨水从20度降到5度,在蒸发温度始终与水温相差5度时,电机电流就大,表面看是能耗大,但时间短。如果一直将蒸发温度保持-10度,电机电流相对就小,但时间长,总能耗就多。所以说蒸发温度高时节能。