设为首页收藏本站
搜索
查看: 3345|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

空调老烧压缩机咋回事 ?

[复制链接]

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-5 14:41:15 |只看该作者 |倒序浏览
空调老烧压缩机咋回事 ?
( m* L, ^# {3 U  X% \. b我修一台美的家用的5匹柜机去年换的压缩机大金的是线圈接地了,今年又坏了也是线圈接地.又买了一个同型号的大金的用三天也接地了.当时换好以后制冷正常.压缩机运行电流8.0A与额定电流相符.但是当时环境温度只有26度左右.冷凝器吹出的风不是很热.当时低压压力4.1公斤.第二天观察蒸发器表面结一层薄霜.第三天就跳闸了.因为室外机比内机要高三米.是不是压缩机不回油导致压缩机散热不良啊.我再准备换一个谷轮的压缩机装上看一下.再把毛细管减短些.请教各位同仁共同分析一下原因?该机整机额定电流是8.2A天热一点的时候有11A

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
2#
发表于 2009-8-5 14:41:16 |只看该作者
外机反比内机高出3米,不谈外机连接管是作怎样处理的,它的回油一定成问题,将烧毁的压缩机拆下能否倒出多少油来就明白了。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
3#
发表于 2009-8-5 14:41:17 |只看该作者
是没有多少油那要怎样解决啊?请教了
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
4#
发表于 2009-8-5 14:41:18 |只看该作者
把外机降低到内机以下。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
5#
发表于 2009-8-5 14:41:18 |只看该作者
先排除其它维修操作的原因,建议咨询一下美的的技术部。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
6#
发表于 2009-8-5 14:41:19 |只看该作者
我怀疑是你的系统堵了,导致压缩机功率高,烧掉了
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
7#
发表于 2009-8-5 14:41:20 |只看该作者
先排除回油问题,经常换压缩机,根本不是压缩机的问题
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
8#
发表于 2009-8-5 14:41:21 |只看该作者
散热不好也是一个原因,,线圈接地是压缩机温度高了,制冷剂加少了现正从事制冷节能研究。
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
9#
发表于 2009-8-5 14:41:22 |只看该作者
可以加多点制冷剂,使回气管能对压缩机降温。