设为首页收藏本站
搜索
查看: 4117|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

请各位大侠帮忙解答下~

[复制链接]

1

主题

0

好友

17

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
8
积分
17
精华
0
主题
1
帖子
6
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-14 20:45:04 |只看该作者 |倒序浏览
我有一疑问:美的3匹空调更换压缩机后制冷效果不佳,不能达到以前的效果,为什么呢?出风温度在15度,原压缩机出风温度为11度~谁能解答~谢!
coolcom 该用户已被删除
2#
发表于 2009-6-16 11:15:54 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

17

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
8
积分
17
精华
0
主题
1
帖子
6
3#
发表于 2009-6-18 15:15:23 |只看该作者
有要求这么精密的吗,空调系统空气是用氟气把空气顶出来的饿,压缩机油也真的要求这么精密吗,原来的压缩机是电机烧毁所以更换```工作时制冷剂回气压力为4.5公斤~现在就是冷度不够也制冷在风口处感觉有冷风但是环境温度降的很慢在25度左右感觉不是很凉爽,更换前效果很好?房间面积是40平方左右!??具体是新换的压缩机不行呢还是??请制冷高手指点?谢谢!
回复

使用道具 举报

coolcom 该用户已被删除
4#
发表于 2009-6-18 17:31:19 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

17

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
8
积分
17
精华
0
主题
1
帖子
6
5#
发表于 2009-6-18 23:54:44 |只看该作者
哦 ~我也是这么想的~谢谢,明天叫工人试试看!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

15

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
6
积分
15
精华
0
主题
0
帖子
6
6#
发表于 2009-6-21 21:23:54 |只看该作者
楼上的讨论很经典。说一下自己的意见:0 n1 o  i1 [/ Y( K+ S$ D
1)原来那台压缩机为什么会烧毁?一般的压缩机都有自己的保护系统,过载或者使用不当,压缩机都会自动保护。一旦压缩机烧毁,压缩机中的油会在高温下变质,并且很有可能进入到系统的管路中,造成室内机或者室外机的热阻增大,不利于换热。建议清洗系统。
' x. `8 w5 S. z% m# p2)不同的压缩机 的有循环率是不同的。新的压缩机未必就具有很好的有循环率。过多油进入系统中,遂制冷剂一起流动,同样会附着在板换上,导致换热不充分。; A: `# q* G/ |5 f- T: j  K
3)膨胀阀是否被杜塞。一旦被堵,同样制冷效果也不好。+ h5 ?1 P# f8 @' {. {3 p
4)制冷剂冲注量是否 得当。过多 或者过少的制冷剂都不好。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

17

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
8
积分
17
精华
0
主题
1
帖子
6
7#
发表于 2009-6-25 15:23:39 |只看该作者
6楼同志说的很好,在补充下原来的机头是接线柱烧坏并不是线圈烧毁,换了以后制冷是制冷就是效果不好吹的是冷风但整个房间的环境温度降不到很冷的感觉,昨天开了一个晚上也感觉到不够凉爽~!现在维修师傅也弄不懂是怎么回事了~
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

45

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
21
积分
45
精华
0
主题
0
帖子
20
8#
发表于 2009-7-13 00:33:37 |只看该作者
看一看蒸发器的结露情况 压缩机的回露情况
9 N* Z+ N" Q/ L; g/ f0 ^( N你说的情况  最好查一下蒸发器的结露情况  有时候分液管堵了一两跟就会有你说的情况出现
% q3 ?% O% ^" q8 K如果上述都正常  那只能怀疑压机出力不够了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 07:24 , Processed in 0.093693 second(s), 22 queries .

回顶部