发表于 2019-8-5 16:06:43 |只看该作者 |倒序浏览
  在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:5 c7 {' l' ^( A

7 ]6 V5 x8 y; a3 p0 T+ R  J2 N6 _  Q# b- y

7 `" F" I* P- `$ P& q  工业冷水机出现结霜的解决方法:
5 ^( J" |6 J9 n3 o1 K
2 a4 Y: ]2 J$ C0 N8 l4 Q; I8 W  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。* v" ]5 v! I6 d. g7 x' O0 f
3 ]$ y% x( q+ |( @$ m9 r
  2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。9 N# h# P: v- t  i: G* T% _, y
$ w# K0 v$ {1 j
  3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。3 D% l6 `9 f. G! k8 ^% G1 s' i8 Z+ R
# I0 {* }: y, n& M
  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。! |# G8 M" \( E" ~% G

( G+ J8 `: A: e, L5 F  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。9 o+ F8 ?& t3 O' O2 J8 x* k+ ~" \
' x7 o; _2 {: X' \# B; V. F
  6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。  b8 I- w% e6 F, r! v, {2 n

, ]' f3 Q  }$ X1 R  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。7 }- T2 V& h+ w; S  q, Y  L
2 G9 B- `" N6 n2 O" |# C
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。