设为首页收藏本站
搜索
查看: 4109|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

了解暖通10张图

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-5-19 10:10:43 |只看该作者 |倒序浏览
  图纸绘制是在完成负荷计算(包括机械负荷和设备负荷)、设备选型之后进行的一项任务。一份好的图纸不仅方便我们统计工程材料,也便于施工方易读易懂保证施工与设计的一致。这就要求我们绘制图纸时要认真仔细,尤其注意一些细节方面的问题。
9 ^. v- h1 h" g. [6 j, D) r' c1 u  
0 n# L* d9 [* O) \  下面是一份绘图步骤的总结和注意事项等问题,仅仅根据资料分享总结的,仅供参考。
5 J$ z4 |3 `+ ~5 ?2 _  
" p# z2 F0 `! @% ]% V  一、明确需要绘制哪些图纸3 j6 ~: z9 g& q8 a
  8 q( T2 _- ]( O
  在绘图之前,必须清楚自己大致需要绘制几幅图纸才能把整个工程表述清楚。既不能太多,既耽误时间也造成图纸的浪费,也不能太少,使读图的人看不明白是什么意思。+ z2 B2 m* ^$ v% a8 h! R1 ]! h: h
  - ]8 |0 C' Z. K4 ?2 J- z& @
  一般的工程包括如下10份基本的图纸:
( n5 Y& `& S1 L6 ]  }  
1 t4 x% L4 \$ |+ N0 R4 k% l. i  1、制冷设备平面布置图
9 f$ t$ k% S2 b4 m; f# G0 v  & S8 p% @* u7 Q3 S, m0 h
  2、风机吊点平面布置图' N1 a# _' V. N8 a+ |. O
  
2 c: N. U7 _  S: U1 O' }  3、制冷管道平面布置图
+ w# v8 N- M& R  
3 w9 P. Q0 p% ~+ B! }  4、风机吊装详图# a# @* u# ]7 L
  3 S/ |# Q1 n( R$ C2 C. O
  5、制冷管道剖面图
% r: D0 W- Z3 a* d+ {( M& m8 y, g  
" s& G. ?/ i: b) Y* V8 o& j: P  6、管道支架平面布置图) J* x) I9 t* h# w/ X' G0 w1 ~
  
* c' q/ R( q2 q" f- i  7、制冷系统透视图+ @4 [( P# [" N- l, b9 D: O
  % v( P: _+ x$ W
  8、水系统管道平面布置图
' f, k- {% M9 _: C5 ]  
! H- \5 a' h2 m. B! V  9、水系统管道剖面图
- T# E: \7 e% E, V  
2 M! T9 P8 p7 t, M- {/ ~  10、水系统透视图
! t7 Y: i6 C- x1 X) n# E5 k  " a6 s- ~' x4 v: L% n4 q" T
  并不是说画完这10张图就没事了,也不是说必须画够10张图,我这只是说的一种在氟系统中比较普遍的情况,这要根据具体的工程情况有所增加和减少。上面的图纸,有时在一张图上很难表示出来就需要绘制两张图;有时上面的一些图纸过于简单可以省略或者合并。由于我们一般使用并联机组,对机房没有过多的要求,所以省略了机房这一项,也没有关于设备基础的图纸。; d7 ~: [6 p# q
  
: i3 d; A  [+ v2 |/ B2 \& ~  另外还需要的一些基本图纸是:冷工艺施工图纸目录、制冷工艺设计说明、制冷工艺设备材料明细表、安装施工说明。
) c. z" J6 o" o* A( z/ x  E. Q2 L  ) Y- t3 d; j* A- j+ d/ C
  二、知道图纸需要表达哪些内容3 o" D, ^$ e2 F+ s: e/ _
  

2 \2 c$ |* P/ z$ ~) H7 k0 U  1、制冷设备平面布置图 这幅图主要表达的内容就是设备定位,只要表示清楚这一项这幅图就算是成功了,要让施工人员,看着这幅图明白设备应该布置在那个位置。按照样本上给出的设备尺寸,一般按照1:100的比例绘图,重点表示的就是定位尺寸和设备尺寸。最好在标题栏旁边加上一个设备表,设备表一般包括序号、设备名称、设备型号、单位、数量、备注六项内容,有时需要增加设备运行重量一项,也可以写在备注栏中。图上的设备编号要与设备表中的编号完全一致。
* _' W3 b7 s& _9 J' Z  ' U% n8 Z& c) S+ r  x( f3 Y
  2、风机吊点平面布置图  我们做的工程一般多使用吊顶式冷风机,有时也包括一些顶排管,无论哪一种都需要我们把吊点位置确定好。这幅图是在上一幅的基础上绘制的,省去风机轮廓,只绘制吊点,吊点一般用“×”表示,这幅图最主要的也是尺寸,包括吊点离墙的距离和吊点间距。
! A$ o. ^/ A5 f" F/ {$ k  
/ a8 p. [" ~. n  3、制冷管道平面布置图  这幅图主要反映的是制冷管道和一些阀门在平面图上的情况。如果能定位管道的具体位置,就需要标注上定位尺寸(离墙距离、与设备的距离等)。一般由于在此图上绘制阀门时故意放大了其尺寸,另外为了让图纸清晰避免互相覆盖的情况,阀门位置可以允许有适当的位置改变。所以在此图上表示尺寸一般仅仅为主管道的定位尺寸,一些支管道可能会有适当的变动,我们不标定位尺寸。另外最好标注上所用管道的型号及变径位置,也可以不标,只在制冷系统透视图上标注。
7 d2 i$ M: Y9 Q! v0 D  
8 B  x! j4 j& Q" u/ M" A0 m  4、风机吊装详图  这幅图其实就是系统的一份剖面图,主要表示风机的吊装情况。一般需要表示清楚风机吊架形状及其所用型钢的尺寸和型号、丝杆的尺寸和型号、风机距墙或者的库板的尺寸,有时还有一些必要的标高。如果是气调库,还需要有套管的位置尺寸等。" ]( @2 t  T- f
  0 g! u  t- d7 L0 g
  5、制冷管道剖面图  这幅图一般是为了表示清楚管道与设备的具体连接情况而增加的一张图纸,一般在机房、冷凝器、库房风机等位置取剖面。图上需要标出的内容为必要的设备标高、管道标高、管道支架的形状以及所用型钢的尺寸和型号、局部阀门的连接、管道垫木、管卡、保温层材料和厚度等。, m5 u; A! e7 L3 N5 M, U
  
, P' ]" D& x" Y# J9 W& R6 M- ?  6、管道支架平面布置图  这幅图有时可以省略,但是我一般都会画上,其表示符号使用“×——×”,有时靠墙的管道支架也使用“×”表示,需要标注管道支架离墙的尺寸、支架间距等,如果方便有时还会画上管道支架的详图,也可以把管道支架的详图添加在制冷管道剖面图上。* G, Q3 S7 z  \3 @. X
  
, H( b& u8 Q* S3 J5 F; w  7、制冷系统透视图  这是在前面几幅图的基础上,为了更加形象直观的描述制冷系统而绘制的一幅图,尤其适合施工人员读取,能够对整个系统有一个比较全面形象的认识。图上的设备间距等可以不按照实际的情况绘制而做一些恰当的调整,避免设备的互相覆盖和方便一些细节位置的表达。这幅图主要包括:管道型号、变径位置、管道坡向和坡度等,最好在标题栏旁边加上一个主要材料的材料表,表示主要的设备和阀门部件,材料表一般包括序号、名称、型号、单位、数量、备注六项内容。图上的设备编号要与材料表中的编号完全一致,一般采用从主到次的顺序编排。5 c: J; @2 c, }5 C
  
4 A+ [0 h4 L* I! M# e! x3 I- y  8、水系统管道平面布置图  这幅图包括冲霜水系统和冷却水系统两部分,有供水和回水两种管道。其要求与制冷管道平面布置图差不多,参照上面的描述即可。
2 Q5 Q% Q: f8 a# h  . z! V: k! s7 f  b
  9、水系统管道剖面图  这幅图一般是为了表示清楚水系统管道与设备的具体连接情况而增加的一张图纸,一般在冲霜水池、蒸发冷、库房风机等位置取剖面。图上需要标出的内容为必要的设备标高、管道标高、管道支架的形状以及所用型钢的尺寸和型号、局部阀门的连接、管道垫木、管卡等,如需保温再标上保温材料及其厚度。% ~7 [  B5 r4 _( a
  
% ?+ r9 h1 ]. }& ^5 u8 v  10、水系统透视图  与制冷系统透视图一样,也是在前面几幅图的基础上,为了更加形象直观的描述水系统而绘制的一幅图,尤其适合施工人员读取,能够对整个水系统有一个比较全面形象的认识。图上的设备间距等可以不按照实际的情况绘制而做一些恰当的调整,避免设备的互相覆盖和方便一些细节位置的表达。图上要求的内容与制冷系统透视图一样。
0 e4 q8 U# E, I! O, X0 s  
- N  I! Q2 x' u" H  关于冷工艺施工图纸目录、制冷工艺设计说明、制冷工艺设备材料明细表、安装施工说明我就不再一一叙述了。3 U6 K2 o. V( b2 K* O* T
  $ c% F: B' e! A- f2 L
  其它的一些图纸,就按照需要进行绘制,表达清楚要表现的内容即可。- C: f5 }$ J4 w. g" X! k# g( D
  ! |! \3 z0 k/ L
  三、注意事项和审核图纸9 {7 \- k$ H* c
    t. x. B9 i$ b- T! @
  一份完整的图纸并不是仅仅表达出以上内容就可以了,虽然这样也可以使用,还有图框、标题栏、线形等需要注意的问题。
* ^$ L* g1 h$ J" H2 ^2 f3 a- n) E  
% D/ g! k+ G" H$ d+ G# \  H  1、图框  图框有哪些规格,装订的和不装订的有什么区别等等,我就不再叙述了。一定要使用标准图框,不能自己随便的绘制。- N! w/ q/ G$ I4 ]2 D8 H$ y! Z
  5 M5 a3 j/ g1 ^8 Y8 J, v# U# J
  2、标题栏  要使用正规的标题栏。里面一般包括公司名称、工程名称、图纸名称、资质证书标号、注册师印章编号、审定、院审、所审、项目负责人、专业负责人、复核、设计、绘图、工程编号、专业、日期、图号等内容。  C4 v; z- l$ r0 M
  
* _& x1 D" R: A/ X) q7 Y  3、线形  这是我们为了区分各种管道便于绘图读图也便于统计材料而需要注意的事情。根据各种管道使用情况不同,我们一般需要设置不同的粗细、颜色来加以区分,如果管道太多,有时也需要增添图层。
2 `- u% O% v8 a8 s# C# H0 g  
, i4 F) ?* y! F+ f' N2 f# x  并不是画完图就没有事情了,画完以后需要认真的审核一遍。这份图纸究竟画的怎么样?该表达的内容都表达出来了吗?有没有遗漏或者太过重复的地方?让人看上去是不是美观大方还是显得杂乱无章?……
& q1 e" b2 o2 u5 p& h8 U% d  
- o8 [  }8 A( d; O! O/ U) S% r  可以从以下几方面注意一下:
, |$ l0 J8 Q0 j# s  
# h2 P  ~' o) Z  1、我们绘制完图纸,紧接着需要做的就是统计材料,做一份材料表。可以在统计材料时审核一遍图纸。一份完整的图纸和材料表是一一对应的,也就是说材料表中的任何一项内容都可以在图纸上找到。能够做到这样,这份图纸就算是很成功了。这是比较困难的一项要求,需要我们不断的学习和完善。
8 d. ^, F8 {, O; e  
" Z! u( T: A, ?3 c  2、自己以一个施工员的身份来审视这份图纸,看看自己能不能看着这份图纸正常的施工。如果不能,是不是自己少画了一些内容,或者图纸有表达不清楚能产生歧义的地方。有时按照自己的思路,自己寻找自己的错误比较困难,也可以请同事帮忙查看。% `6 r5 l! n5 b
  ( g4 G$ s, \; O9 M  Y5 @' n
  自己或同事审核完毕后,把整份的图纸和材料表交给领导,请领导审定。有不对或者不妥的地方再进行修改。
$ u" o! v. U1 n. g/ u5 M! ]! a  & {$ _1 V. \2 i% L+ |9 d. w
  不要怕犯错误,就怕没有勇气改正错误,也不能老是犯同样的错误,要在改错中使自己进步!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-11 13:43 , Processed in 0.129376 second(s), 22 queries .

回顶部