谈谈制冷剂加多了对系统的影响

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-29 17:31:55 |只看该作者 |倒序浏览
谈谈制冷剂加多了对系统的影响4 }# V9 b* _7 n5 z6 b1 A
制冷剂加多了,差点害死我了,由于充氟压力表坏了,怎么打都在3.5kg低压,应该制冷没问题,说是制冷效果不好,测侧低压,正好表坏了,于是就开始充点制冷剂,怎么充压力表的示数都不变,以为没充进,但感觉明显是充进去了,直到充的跳机了。很危险的。发现充多了,测了电流,妈的,直线上升,直到跳机。于是开始放氟。直到电流正常范围。查了查制冷效果不好的原因,还是蒸发器脏的没法了,清完了,好了。

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
2#
发表于 2009-7-29 17:32:02 |只看该作者
感谢楼主的经验之谈。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
3#
发表于 2009-7-29 17:32:05 |只看该作者
楼主这个是R22加的太多了,而且不是一般的多制冷剂呀
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
4#
发表于 2009-7-29 17:32:12 |只看该作者
冷媒多了一般会跳高压
5 r& x! J2 q' D1 k( K) D  q9 H, w+ Q" B$ f8 E& s6 o& X* k
原因是液体冷媒占据了冷凝器的冷凝面积 使其冷凝温度升高
& ^" N3 l+ m, `4 s/ d8 L" |$ Q; F# ?4 M2 b% _# h3 o
2 压缩机回液  在冷凝压力高的情况下 使供液压力上升 而热力阀没有及时调整其平衡压差 导致供液速度加快 供液过多 产生液击现象 严重的话可能会报废压缩机 # ~+ a6 q( @" V) Z% {
, S6 t5 U8 l, n$ D
3蒸发压力上升  冷间降温慢或温度达不到工艺要求 7 _8 L8 R# e) D# q
% x/ T3 E3 [# }9 m6 u
4增加压缩机功率 致使电流增加 耗电
  U$ `9 m- i9 V/ \6 x
) n8 E: N4 A8 g7 d* p+ l, Z5浪费资源 污染环境
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
5#
发表于 2009-7-29 17:32:15 |只看该作者
冷媒多了一般会跳高压
; S7 ~; m# V2 n; x3 ^
+ Y, E- w6 Z) \- j……苍狼讲的很好,我跟着凑个热闹哈^_^冷媒加多了以后可能会产生的情况,我一锅炖的卖弄分析一下:
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

19

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
7
积分
19
精华
0
主题
0
帖子
6
6#
发表于 2009-12-31 09:13:18 |只看该作者
会暴炸的!记得刚开始摸索复叠制冷时,由于不了解R13的特性,导致加液过多,接果冷凝蒸发器被炸了(等发现电流超标时已来不及了).
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

145

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
72
积分
145
精华
0
主题
3
帖子
56
7#
发表于 2010-1-8 23:23:04 |只看该作者
呵呵,学习了啊
回复

使用道具 举报

35

主题

0

好友

568

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
254
积分
568
精华
0
主题
35
帖子
49
8#
发表于 2010-2-6 15:14:38 |只看该作者
学习..