可以这样处理
4 E% @! k, u! ]1 y/ i2 Z p你所说的新的制冷参数制冷量有裕量,如处理好以下三个问题,你的机器问题也就解决了:" \$ o/ G/ {1 `, B8 o" X4 V
1.节流装置过热度要调整(如关小膨胀阀或加长毛细管),使蒸发温度降低
1 A, I: {. Q) w0 e) _4 a5 }2.加快水的流速提高蒸发器与水的热交换速度可缩短降温时间,提高效率,防止蒸发器结冰
) T2 K0 E6 w; g$ @5 X3.因为水温低了,与环境温度温差大了,应加强水箱的保温措施 |
|