关于制冷的小问题,请大虾帮忙! s" S# k; M0 @# Q2 C. z% O4 u
1.制冷剂湿饱和蒸汽干度在系统中为什么越小越好? 是因为干度小蒸发时候汽化潜热高么?
8 _, s1 }0 v2 {2.电冰箱制冷系统节流过程采用过冷,空调系统为什么不用,采用节流过冷有什么作
; T# z& g) [6 o) o8 X$ o4 y" h$ h9 F0 w) B
用?9 i3 x1 [% L d3 g g/ n6 X5 A- f
3.在热泵中,国美热工的空气热能热水器可把水烧到100度或者是125度的蒸汽,系统采用R22制冷剂,请问此时的冷凝温度为多少,在此冷凝温度下,水不流动的话,传热系数跟常规的传热系数计算方法一样么?(常规*以套管换热器为例*换热系数该怎么计算?) R22的临界温度为96.13度。 $ V3 x2 n; V% m: K( }
4.请各位推荐基本制冷行业较好的设计书籍(设备设计书),也请各位有什么好的资料传给小弟我,愿意与行业内外的人士结识为友交流经验. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
个人观点,仅供参考!4 T l" T# w. j
1.不妨你看看压焓图,干度越小就表明在蒸发器进口处制冷剂液体占有的比例就越大,单位质量制冷量就变大。对于制冷剂确定的机组来说,蒸发温度确定,潜热是固定的值!+ u% f' v" e4 y. [8 w, M. W$ A* F
2.对于过冷同样可以看压焓图,如果采用过冷的话,干度同样减小,单位质量制冷量变大。对于冰箱和空调运行的工况不同,冰箱的蒸发温度比空调低得多,采用过冷,单位制冷量的增加会比较明显。实际上对于空冷空调也在用过冷,只不过是加大冷凝器的面积就可以实现了。
. Q7 s5 W, A$ V6 J5 J3.“国美热工的空气热能热水器”我表示深度怀疑,如果可以把水加热到100度,那么我们假设5度的换热温差,那么至少需要冷凝温度105度,这个时候已经是超临界循环,那么这个时候对应的压力是多少呢,恐怕普通个换热器已经承受不了这个压力了吧!现在忽悠的人太多了,我们还是需要用审慎的看待问题。理性的判断+精心的推理=推翻忽悠理论。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
忽悠与否我也不清楚,但是过段时间就知道了,能不能加热到100,我现在在一公司做的产品就是这,等做完实验了,再讨论,,,, |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
毋用怀疑.“国美热工的空气热能热水器”能否把水烧到100度或者是125度的蒸汽,关键是排气温度,而不是冷凝温度。
) ~4 G# R! W! i/ P* C2 [1 K
9 O5 L6 G/ q$ `& J; {在压焓表上气体饱和线外,高压部分还有一段显热部分,这部分的热量才是可把水烧到100度或者是125度蒸汽的关键所在,具体是将冷凝分为两段进行,一只为显热冷却器,一只是正常冷凝器。显热冷却器即是将水烧开的设备。
0 F* E$ i, q5 u$ K: e: @' r" l' B& k
; s- C& U! F: B$ a2 ^& q4 I我曾经设计安装了一只1000吨冷库,就用了一只50平方的立式冷凝器改成卧式的显热冷却器,用来烧洗澡水,在没有人洗澡的时候,确实能烧出蒸汽来。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
个人观点,仅供参考!
0 x9 B$ s6 p$ A+ }# ]5 l, D3 n( t8 ~1.利用显热未尝不可,不过换热量能有多少呢?如果一味的提高排气温度,必然要牺牲了机组的效率为代价,有点得不偿失。排气温度越高,那么加热的热水的温度就越高,但是有什么意思呢?机组效率如何呢?0 w, o. o9 s0 ^: R2 E/ b% n
2.排气温度过高,润滑油会不会出现问题呢?这样使我们考虑的重点。压缩机的寿命可想而知。
" l J, B: E. ]/ A7 {2 y3.我们在谈谈排气温度过高怎么来实现,那必然要提高压比,压力提高问题又来了,容积效率又变小了。) r' x3 W0 z: z" w, O$ [
4.一切牺牲效率为代价的机组必然会走向末路。提高排气温度来加热,不知道需要多大的换热面积和制冷剂的流量,所以的来看未免舍本逐末了。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-9
- 在线时间
- 23 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 278
- 主题
- 18
- 精华
- 1
- 帖子
- 94
- 金币
- 151
- 积分
- 278
- 精华
- 1
- 主题
- 18
- 帖子
- 94
|
3.“国美热工的空气热能热水器”我表示深度怀疑,如果可以把水加热到100度,那么我们假设5度的换热温差,那么至少需要冷凝温度105度,这个时候已经是超临界循环,那么这个时候对应的压力是多少呢,恐怕普通个换热器已经承受不了这个压力了吧!现在忽悠的人太多了,我们还是需要用审慎的看待问题。理性的判断+精心的推理=推翻忽悠理论。用R22把水烧到100℃以上,个人感觉也是有问题的,但您的解释是错误的,照你的解释,好像冷凝温度就不能低于水的温度了?打假也需要专业基础的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
1.利用显热未尝不可,不过换热量能有多少呢?如果一味的提高排气温度,必然要牺牲了机组的效率为代价,有点得不偿失。排气温度越高,那么加热的热水的温度就越高,但是有什么意思呢?机组效率如何呢? 4 l! g& t) p! h, O7 _& w6 J$ p, U; Q
2.排气温度过高,润滑油会不会出现问题呢?这样使我们考虑的重点。压缩机的寿命可想而知。 * ?" U; D7 ]7 H8 M
3.我们在谈谈排气温度过高怎么来实现,那必然要提高压比,压力提高问题又来了,容积效率又变小了。
8 e6 N- ]! ^9 T3 g, A3 f2 [4.一切牺牲效率为代价的机组必然会走向末路。提高排气温度来加热,不知道需要多大的换热面积和制冷剂的流量,所以的来看未免舍本逐末了。
3 o7 A) ]5 O7 L% J5.在不影响机组效率和工况的的条件下,我们来谈谈余热回收倒是很有意义!您说这种高温热水器和电热水器相比,运行费用是否有优势?$ K0 H/ O; g4 h
在只适合用电制取热水的场合,热泵热水器的效率是否永远高于直接用电的热水器?
. p# c+ f4 C. j5 X* [5 u9 W% h) J( e您是否研究过清华X号制冷剂?
8 r3 N0 J" e' B# t“.一切牺牲效率为代价的机组必然会走向末路。提高排气温度来加热,不知道需要多大的换热面积和制冷剂的流量,所以的来看未免舍本逐末了”只是您一厢情愿的推断,不敢苟同。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
每个人对问题的看法不同,不赞成可以提出不同的观点!) s& C4 d* w" M1 l$ _& _
1.首先,我觉得是不是没有看明白我的观点,把水烧到100℃以做的一个假设(有点不恰当),现在有很多高温制冷剂,比如245,123等等。就像ygw001利用显热,也没有什么达不到呢?" Q2 b$ M1 r/ `
2.如果非要和电热水器那还有什么意思呢?如果效率很低,成本又高,电热热水器谈论就毫无意义。所以在谈论一个设备的好坏如果光从效率入手来讨论,好像有点太牵强。运行中的效率,初投资,运行费用,维修费用都要考虑。你说呢?清华的老师史教授在制冷剂方面作了很多工作,但是没有仔细研究过清华的制冷剂,是不是和天津大学的差不多,混合制冷剂,或者组配出高温制冷剂吧! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
1.首先,我觉得是不是没有看明白我的观点,把水烧到100℃以做的一个假设(有点不恰当),现在有很多高温制冷剂,比如245,123等等。就像ygw001利用显热,也没有什么达不到呢?
6 o" V/ H( f- b5 P# f我说的是照你的意思,热水温度100℃,冷凝温度就最少需要105℃。我如果说热水温度100℃,冷凝温度可以95℃,你信不信? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
2.如果非要和电热水器那还有什么意思呢?如果效率很低,成本又高,电热热水器谈论就毫无意义。所以在谈论一个设备的好坏如果光从效率入手来讨论,好像有点太牵强。运行中的效率,初投资,运行费用,维修费用都要考虑。 “运行中的效率,初投资,运行费用,维修费用都要考虑”恰好印证了电热水器好啊,虽然效率低,但初投资少、几乎不需要什么维护费用,热泵热水器如果效率不能占有很大优势的情况下,是PK不过电热水器的。) \# A( b+ X+ ~3 r
现在市场上出现的所有高温制冷剂,即使宣称把水烧到100℃以上,当然那也是隐含了一个重要条件的,只是从初始温度40~50℃开始烧的,这样的话热泵的压比并不高,也就3左右,效率照样也可以达到3左右。并不是如你所说的以牺牲效率为代价,并走下坡路的。如果硬要把自来水从15℃烧到100℃……现在还没看到这种人~~ |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
你是不是想利用显热温度来加热,有病呀!那点热量能有多少。
. L U4 b+ l( l2 w5 a$ ]# F0 n9 ?电热水器好为什么要有人造热泵热水器,难道变态了。存在就是合理的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
……有病呀!……5 m, T; f. {0 v4 H, N
……难道变态了。……拒绝回答你用马甲提出的问题!3 O: ?: u) C# \/ l4 W6 U
同时对你出口成脏的发帖作风给与鄙视!
3 L! k# y0 p5 N$ b2 C2 @& y6 F难道你的真身没脸登陆论坛了?!看来这几天也是被人给逼疯了,竟然使出这种下三滥的招数,恕不奉陪! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
怎么个情况,怎么搞出这些东西来,我狂晕。还是去暖通站 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
我想大家没必要这样,大家讨论的只是问题,而不只在这打嘴架! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
估计机组后天就可以测试了,我看了下机组,过冷度能够达到30度以上! |
|
|
|
|
|
|
|
|