设为首页收藏本站
搜索
查看: 3859|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

求助管径选择

[复制链接]

4

主题

0

好友

58

积分

小学生

Rank: 2

金币
31
积分
58
精华
0
主题
4
帖子
8
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-1 10:10:12 |只看该作者 |倒序浏览
超市冷藏机组2 S& `* T: N2 d/ O5 i% ?
超市在一楼,可是一楼没法放室外机,室外机对方要求放二楼
# q# q) ?$ o" k- Z( X垂直距离有8.4m呢,回油会不会有问题?
, w* O( g; J+ m, W管径粗点好还是细点好?9 e1 J# k/ D0 m, f5 B# U% \
单台30hp的机器。有啥好办法么?
: R1 z$ F2 K. v$ n3 l急啊

1

主题

0

好友

426

积分

高中生

百无禁忌

Rank: 4

金币
57
积分
426
精华
0
主题
1
帖子
9
2#
发表于 2009-6-23 13:55:25 |只看该作者
我记得上升管的直径应该根据管内气体流速来确定,一般每6-8米有一个回油弯,上升管内气体流速在6-8米/秒
天大地大我最大
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-6-23 14:47:58 |只看该作者
同意楼上的啊,这就是说要在接近顶端的时候加个回油弯了
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

45

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
21
积分
45
精华
0
主题
0
帖子
20
4#
发表于 2009-7-7 16:24:41 |只看该作者
重要重要  必须用上油分啊 不然当心你的压机
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-1 16:12 , Processed in 0.090192 second(s), 22 queries .

回顶部