  冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。- ?* @+ y  C, A. P# @2 R
# Q* f  d6 @: P+ g
7 h5 }5 h/ H% s5 q& ]2 _
  主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:
7 L; U1 @2 b+ X$ N# m# d1 B  ; ]% O0 k  F5 X# r2 [. j  w
  (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
# A1 X- _; D; M  
. x, h6 p4 {9 \  解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。  
0 G  j4 H" w. u& g- ^* P! X) \# |8 s  
( T$ u4 g$ a7 i% z6 E& F  (2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。5 }6 R: ?1 r% }2 ^' w
  
0 R' K6 O* k" W5 R4 E% ^7 [  解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
: ^* |* x; F, ]) z, Y6 I; G  " M: _+ V% n& q$ A' \3 t
  (3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。; p, [* \: r$ J6 u, a- ?
  / p3 y9 K3 x. `  w2 t6 T6 w
  解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。
, s6 F% a0 X" O5 p- O! B  
& |  f4 x6 Y/ z+ i5 p0 w  (4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。
+ U/ A+ a# x5 r  f# b# {& t  9 T; \; \$ M% w' v- ]
  解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
% v3 D* p) ~) C# I  , E+ E5 c+ C+ d- h( l
  (5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。( ?6 K" Z+ V2 K; Z0 j
  ! @# f* q+ ^  Z
  解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。& q# ?& r7 s7 B" f5 P
  & @. E# c3 B/ X: z# e  J! x6 }; F
  (6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。
9 n4 E, t1 `+ x" ^; K- s  
6 F% }# R8 W! E8 ^5 r% O  解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。