设为首页收藏本站
搜索
查看: 3752|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

大家来看看这个怎么做??

[复制链接]

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-3 17:23:59 |只看该作者 |倒序浏览
大家来看看这个怎么做??! v8 I' B% ]9 k, P9 T
现有一个技改项目,利用工业废水的热量来加热其它介质,现有的工业废水排放时的温度是50度左右,每天的排放量有一千吨左右,废水的温度可降到15~20度左右,现需加热的其它介质需要热量为20~25万大卡/时左右,介质温度在40~50度左右,要求加热的温度是70~80度左右,最高不超过85度,长年24小时连续运行,只需单一的加热功能(不需要制冷),请提供符合上述条件要求的热泵报价及参数

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
2#
发表于 2009-8-3 17:24:03 |只看该作者
要考虑一下热泵的经济性。; s# U9 j% H1 h$ _( D  M
水温60℃,要24小时连续工作,可靠性要考虑。/ v9 U# Y7 Q& m" }
LZ应该先考虑一下技改的目标(经济性考虑,技术性考虑,可靠性考虑)。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
3#
发表于 2009-8-3 17:24:04 |只看该作者
需要高温热泵,22机组肯定不行。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-9-8 09:11 , Processed in 0.106530 second(s), 22 queries .

回顶部