[讨论]根据组标准的试验工况确定设计工况
, u' `/ I5 V q( `/ r' o& I F现对GB/T 19409-2003水源热泵机组标准里的冷热风型水环式机组进行讨论。
3 U7 h, z p2 @; B& }9 V我们设计时一般都按国标来,也就是制冷设计时按名义制冷:源侧进出水温度:30/35℃,使用侧干湿球温度:27/19℃,环境干球温度:27℃。制热设计时按名义制热:源侧进出水温度:20/-℃,使用侧干湿球温度:20/15℃,环境干球温度:20℃,出水温度按在制冷工况下同等水流量下所得的温度。
: O8 v$ V" |* d; p制冷工况进风参数已知,水温也已知,根据JB/T 7659.2--95氟利昂制冷装置用水冷冷凝器标准,冷凝温度取40℃,这也是很合理的,也符合我们设计的习惯。
0 G% e; ?5 C( i% t再根据JB/T 7659.5-95氟利昂制冷装置用翅片式换热器标准,蒸发温度取5℃,此值也比较合理。蒸发温度和冷凝温度确定后,两器的大小也就定了。然而出风参数未定,风机的选择就无法定。根据GB/T 19232-2003风机盘管机组标准,机组的供冷量的空气焓降一般为15.9 kJ/kg,按此值算就可以得到一个风量的大小,再根据翅片换热器的阻力来确定风机的风压,从而来选择风机。制热时是通过四通换向阀来实现的,也就是翅片换热器在此时作为冷凝器使用,进风参数已定,出风参数按制冷时的风量计算所得,因为风机没有换,风量基本不变。出风温度确定下来,冷凝温度可以确定,此时就要核算翅片换热器的大小是否合适。一般算来此时需要的面积会比制冷时要大,这就要求我们对制冷和制热工况的过热度和过冷度合理设计,我不知道大家都是如何考虑的。合理的设计就会给公司带来利润,也就是成本了。主要是两器的大小和风机的大小,如何匹配才是最佳。我们知道:提高冷凝温度、减小冷凝进出水温差,可以提高传热温差,减小所需传热面积,降低设备投资费用。然而,冷凝温度降低,可减少压缩机的耗功量,而冷却水进出口温差越大,所需冷却水流量越少,输送耗能(水泵耗能)越少,从而降低运行费用(工程耗费)。 M7 V- R. K: J4 [' b& l& K
蒸发温度下降,制冷循环的外部不可逆损失加大,制冷系统的运行经济型恶化。而在相同条件下,蒸发温度下降,将使平均传热温差加大,又减少了蒸发器投资。至于温降大小也是经济性问题,加大温差,制冷循环的外部不可逆损失加大,但是可以降低风机的耗功。
6 D1 A* ^# h' P& A0 Z& Q3 z8 `6 A& I1 E0 t5 F" G
我们制冷时设计应该按多少蒸发和冷凝,5/40℃是否最佳,出风参数该设定为什么值风机最节省。而且制热时蒸发和冷凝设定为何值合理。: c$ F6 T4 y2 i3 u# q
下面我拿几家做各比较。) {. L! }7 w# `, ^
厂家 美意 阿尔法特 特灵 国祥 麦克维尔
5 g {4 J& Z" Y" Y5 E" O# S% j额定制冷量(kW) 9.2 9.5 9.0 10.6 8.93
; V3 i/ R/ V$ e, B/ a额定制热量(kw) 11.7 11.2 11.5 14 10.38+ N {4 p9 I0 X4 l; i
风量(m3/h) 1530 1728 2100 2100 1700( x4 O8 e/ n' o% \: B3 q: n% g3 z2 \" |
制冷焓降(kJ/kg) 18.04 16.49 12.86 15.14 15.76
2 w0 x' b( R0 j C制热温升(℃) 22.71 19.25 16.26 19.80 18.140 r. u" b: ]- v) q
大家看看他们的设计参数会是什么值,他们也是按国标试验工况设计的。! k5 N" I( g3 k4 B5 o
请大家来说说! |
|