设为首页收藏本站
搜索
查看: 2822|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

英鼓励热泵业用低GWP值制冷剂

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-6-23 06:15:00 |只看该作者 |倒序浏览
  英国能源和环境变化部(DECC)日前公布了一项针对热泵制冷剂泄漏的评估研究。报告指出,随着热泵在英国的使用越来越广泛,与之相关的制冷剂排放问题就变得更加突出。为确保行业长期健康发展,该报告建议政府鼓励使用低GWP值制冷剂,如碳氢和CO2。
# C" b; o" J; x6 X
1 X! X. w; C5 N0 R  $ Q( c9 ?7 `! H
  随着英国可再生热能激励计划自2011年应用于非家用热泵产品和目前已经适用于家用领域,英国的热泵市场已经得到了快速发展。为评估从现在至2050年期间热泵产品中制冷剂泄漏的影响,英国能源和环境变化部(DECC)出台了《热泵制冷剂泄漏影响》报告,该报告得到了伦敦南岸大学空调和制冷研究中心的大力支持。) ~2 Z  T  n$ p1 g  k" E' Y: {! p
  1 F4 v% }, ]* @5 C# E
  报告分析指出,通过降低泄漏水平(短期计划)和鼓励低GWP值制冷剂使用(长期计划),这将是最有效的方式,最大限度地有利于热泵技术的发展。" T. X4 d: M0 q$ `
  $ C7 ^9 N- C5 }# s6 n. d& ^( O
  一旦大量的热泵使用成为现实,能效和现有化石燃油供暖技术的更换将有利于热泵的发展,从而达到碳减排的目标。由此,与制冷剂使用相关的温室气体(GHG)排放问题也将随着热泵的发展而变得日益重要。
# g; T, A3 q+ Y: @5 C  4 H" F  b% F! R, {$ B! {
  由此,报告建议,尽管制冷剂泄漏将不会影响热泵的CO2减排,但它仍应向低GWP值制冷剂转换。
. Y( O  X" I6 h% R- F# H% r; \  : U$ L) f1 s7 f, T0 f
  根据F-气体手册的分析,家用领域和非家用领域的年泄漏率分别是3.8%和3.5%。报告指出,该手册所显示的产品质量通常较差,这导致了建模中的不确定性。1 Y* L/ E5 F" _, U/ F8 _! T5 ~
  
0 X: c' g; ]$ G/ M; G2 z! M  与2020-2021年度的128,000吨CO2当量相比,热泵中制冷剂泄漏的负面影响到2050-2051年度为46,000吨CO2当量,不包括空气-空气热泵。报告预计,制冷剂泄漏的负面影响将在2025-2026年度达到最大值,即212,000吨CO2当量。从HFCs制冷剂向天然制冷剂如碳氢和CO2的转换将在2020年至2050年期间对减排产生持续的影响。0 y; a3 _% g" [3 K! U
  # R5 n  T& e. E. D
  根据报告,欧盟的F-法规已经对现有制冷剂使用进行了严格的规定(未来可能还会修订),它将成为向低GWP值制冷剂转换的重要推动力。
. s: G2 j; G+ d( j  ) P. V2 w, N* z  t. N+ o
  当然,对于热泵未来制冷剂的市场份额很难确定,报告提出了未来制冷剂的趋势。在2015-2016年,HFC制冷剂在新热泵设备中的市场比例大约是95%,这一比例将在未来30年内逐步下降,并在2050-2051年完全被低GWP值制冷剂所取代。届时,CO2和碳氢在热泵领域中的占比将分别达到25%和50%。1 I2 e- A) Z! h0 U
  ) e/ A2 g- H* ?
  该报告涉及的产品包括空气-水热泵(AWHPs)、地源热泵(GSHPs)和废气源热泵。同时,目前市场上大量使用的空气-空气热泵(AAHPs)也在研究范围内。
8 e# r) ^  g! j  # q2 E, W' p9 h% A; ~& ?3 M
  分析模型是建立在热泵总量在2020年达到430,000台套安装量(不包括AAHPs)和2,700,000台套安装量(包括AAHPs)基础上的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-17 01:38 , Processed in 0.088276 second(s), 21 queries .

回顶部