  一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;
4 r4 B4 X8 s" o. E' ?* _6 _  
* C) j! X; W4 }8 L. o* s  二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;) \& p( k# O6 o+ D. p; b
  
/ y& d" A  |, q% Z6 G  三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;5 r& ?" ~: h! Q4 ?) ?+ {
    
: a  i8 k) E( u7 ]- ~  四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;
8 I& y% o0 X) m/ W4 N; j1 b! F/ Y; s, m: U8 d
1 P" R1 R+ U5 r( z+ K: d3 d
  . b2 q* O1 N; B7 u( I5 b9 Y- c
  五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;
5 O9 K' |6 }" v. ~; G$ }$ V  4 q2 @* M* L' ?7 K1 t
  六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;8 J0 K1 {( R( x8 R2 F* c
  
, b+ c5 ^. x: ?2 o  七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。