现在空调市场越来越竞争激烈,因此很多聪明的商家把眼睛盯上了低温冷冻机组这块市场,但是低温机组的设计两器如何设计的既经济,又符合厂家和消费者的综合利益,换热器的换热面积到底如何确定较为合适,我现在一直是模糊的,希望各位大哥大姐给予中肯的建议。 |
|
天大地大我最大
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-23
- 最后登录
- 2009-7-1
- 在线时间
- 7 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 426
- 主题
- 1
- 精华
- 0
- 帖子
- 9
- 金币
- 57
- 积分
- 426
- 精华
- 0
- 主题
- 1
- 帖子
- 9
|
比如:bitzer压缩机HSN5353-25+HSN6461-50,工况:蒸发温度-15摄氏度,冷凝温度40摄氏度,过冷度5摄氏度,过热度10摄氏度,制冷量总共104.5千瓦,功率总共57.8千瓦,蒸发器水侧使用盐水(氯化钙水溶液),冷凝器水侧为水,设计两器:蒸发器采用12.7的铝黄铜管,冷凝器采用15.88铜管,管子长度均采用3米长。
, W' E4 f# d( F. h+ v# @* @那么,这是蒸发器和冷凝器分别应该用多少根铜管呢? |
|
天大地大我最大
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
咦,我怎么找不到你说的压缩机工况" t3 G( ]0 F# {
他的样本上这两个压缩机有404a,504a,22三种制冷剂,看40/-15的工况制冷量合计最少也有150多kw呀0 i6 r# {' E$ e% F1 X& E
你用什么制冷剂啊
3 E* n1 t& r+ @' Q K3 q |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-23
- 最后登录
- 2009-7-1
- 在线时间
- 7 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 426
- 主题
- 1
- 精华
- 0
- 帖子
- 9
- 金币
- 57
- 积分
- 426
- 精华
- 0
- 主题
- 1
- 帖子
- 9
|
制冷量合计128.8KW,功率合计64.8KW,我是用BITSER的压缩机软件5.1.1版计算的 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-23
- 最后登录
- 2009-7-1
- 在线时间
- 7 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 426
- 主题
- 1
- 精华
- 0
- 帖子
- 9
- 金币
- 57
- 积分
- 426
- 精华
- 0
- 主题
- 1
- 帖子
- 9
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-23
- 最后登录
- 2009-7-1
- 在线时间
- 7 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 426
- 主题
- 1
- 精华
- 0
- 帖子
- 9
- 金币
- 57
- 积分
- 426
- 精华
- 0
- 主题
- 1
- 帖子
- 9
|
看过你的样本,冷量确实大,166KW了,不过,我用软件算的就是这么大,呵呵 |
|
天大地大我最大
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
设计的时候,重点考虑水侧流速和制冷剂侧的换热面积,换热面积可以用类比法,注意制冷剂的流速