制冷机组制冷系统混入空气是什么原因?可能发生的原因就是重新组装修理以后,并没有让设备维持在真空状态,还有就是在加制冷剂或是冷冻油的过程中,稍不注意就有可能将系统中把空气带入,还有一种可能是就是制冷西戎在处于负压工作中的时候,如果没有做好严密也事会将空气放进来的。
8 c) e- T7 E8 P" Q7 A; h, n+ a% b+ N0 u% q, f7 y* [' a. Y+ X7 \
当制冷机组制冷系统混入空气会出现什么样的结果呢?
( r; \" m$ ?. U: ]7 {, o- G* f: {0 P
制冷剂中有空气进入后,具有了一定的压力,而制冷剂也具有一定的压力。在密封的状态下,这各个方面的压力就会全部发生作用,这时以高低压表读数就会高于正常值,所以用歧管压力表检查时发现高压测压力偏高,低压侧压力有时也会高于正常值。整机政冷能力下降,另一方面从视液镜中能看到不少气体流动。
6 P+ K/ c" c' p+ _2 B
5 j' a# e* ?7 N4 E. Y制冷系统混入空气怎么解决?处理方法如下:
" P+ ?# l& @. B3 Z8 Z2 s3 ~; Y
6 W5 ?6 @7 x8 O1 g我们可以把制冷剂都放出来,然后重新加入新的,放出来的制冷剂可以用压力表从低压侧徐徐放出,因为也有可能是由于别的原因使制冷系统混入空气,自然也要检查压缩机油的清洁度,最后油真空后重新加注制冷剂。: d2 j9 v, T8 M8 m$ j8 `5 u
: z7 R" h9 y8 ^* L$ e2 @
以上便是关于济南百福特制冷设备有限公司帮大家整理的又换“制冷机组制冷系统混入空气现象、原因以及处理方法”,遇到问题,一定要找专业人士仔细排查,以免造成不必要的损失。 ^6 X B' H' d9 i; g+ N