设为首页收藏本站
搜索
查看: 3140|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?

[复制链接]

188

主题

0

好友

188

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
0
积分
188
精华
0
主题
188
帖子
188
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-10-17 14:48:43 |只看该作者 |倒序浏览
5 F5 u/ m4 p1 a/ T, l- n1 N
  在激光冷水机的使用过程中,有时候难免会出现激光冷水机产生流量报警的情况。在激光冷水机产生报警时,在报警状态下按任意键,可暂停报警声,但报警显示需要等到报警调节解除后才停止,由此需要找出激光冷水机报警的原因,才能解除报警。那么激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?下面酷凌时代小编为您介绍:- O0 d) v' z; ?0 @& A& f; }
9 [2 H/ Y: |- G: {
  激光冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:
: ?7 p  M% g& I# S! M" W5 A! y5 R9 G+ v1 y9 B) |: _5 G/ f
  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。' Z9 g& i7 D( _+ H9 G6 A; N# M
3 Q4 C: R& d0 y- r' f% Y
  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
9 B2 h/ V- ~4 v- ]. {+ x2 O- p2 _
  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
; k3 c! \% p" J! y! m4 Z$ X: @7 U; c% E3 Q% ?- c' [7 S4 I
  根据以上情况,分析流量报警的原因:: _- h/ v! F# w* o% v% N

( y# {' p) `$ c  1、激光冷水机水循环管路不通畅。; u& [2 {4 c3 o

  h: y) }1 G% V( n3 X2 x  2、激光冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
# s" o6 a. }1 _$ a* n, A; ?! r$ Y3 R6 P( X, g( I% w
  3、激光冷水机配件或线路出现故障。
  {# K1 L3 l2 |4 C  k& N! k7 H8 a: d0 }! q5 n
  激光冷水机出现流量报警时的解决方法:) I  T$ D8 z$ t$ ]7 {

1 d5 h& L! H( D" m- ^8 S6 H  m  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警;
) L* D% w  v' r% W: f
& N8 b% d' F) y7 N! E2 u  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。$ q( ?3 X$ Z0 W
8 ?- G( u# G3 O! T
  3、若激光冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是激光冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是激光冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。  F  A( o2 @5 x5 P% E$ }0 p
- Z. m( Y3 K" D' Z) _
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532
( W0 y8 N+ `. O6 o3 R$ H
1 x0 S6 B7 w) ~: m  G& n! Y
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 07:28 , Processed in 0.089516 second(s), 22 queries .

回顶部