“压缩机高压端出来的是常温”说明制冷系统肯定不正常了,至少有两种可能性:
* f, y+ T; K; m- H! ^; u, v第一,压缩机出问题了,阀片坏了(活塞式压缩机)或者压缩机的高低压串气都会出现排气温度低的故障。
3 _/ q2 m0 p/ ]; Y第二,系统堵住了,也会出现这种故障,在实践中我遇到过几次了。你换了膨胀阀还是不行只能说明膨胀阀没有堵,过滤器呢?电滋阀呢?? 3 @5 ?" s" E- N8 G& j9 b
其实,你需要进一步检查压缩机的低压,低压为负压肯定是堵了,低压不是负数,则要确认压缩机是否正常。顺便说一句,漏也可能出现这种情况,但是很少见。。。 " [6 ?! [' V' J4 C% O( z/ R
[em07] |