通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通过管道进行传播。
3 r3 J- G" ]1 _& H! W
9 F7 `; w5 m/ f! B: T/ W- |6 h1 p5 j1 t
0 p$ ~8 j4 G: T% X+ l% I* u) Z 设计中对消声和减振的具体措施主要有以下几个方面:
1 _# A, l- S" P+ R z
0 Z) i8 G" e8 v, b2 ^ 1.在空调系统中,空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。6号以下风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合理长度为400mm.- R5 Y% I$ I" z$ ?/ A+ k. |) v2 o3 O
k2 O) N& }2 x& y+ v4 R
2.水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等设备与水管之间用软管连接,不使振动传递给管路。软管有两类:橡胶软接管和不锈钢波纹管。橡胶软接管隔振减噪的效果很好,缺点是不能耐高温和高压,耐腐蚀性也差。在空调与采暖的水系统中多用橡胶接管。不锈钢波纹管能耐高温、高压和耐腐蚀,但价格较贵,一般用于制冷剂管路的隔振。 ~2 x* p, M! P+ P) c
" [1 o, r" }' U8 f 3.在管路的支吊架、穿墙处使用非燃软性材料填充做减振处理。振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振吊钩。$ ^$ ~) I5 f9 J3 i N4 H
+ f4 e( t# j2 @" J, g' F5 l
4.选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风机在最高效率点附近运行。* C* p3 D. f. s$ V) m
~8 v' p3 }$ g 5.按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间噪声要求。( k# V# r3 Z8 e* m% D# a