  冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。" H5 ^5 X- G7 z. Y% j

, c' g+ k0 ]% k3 d- t+ v- C! s& l) n0 m! o6 ?" N* `
  
& p3 r8 g& ?( ?$ e/ G+ }  蒸发式冷凝器的性能优势:9 |; {0 h6 P3 `. V" E7 `- Z
  
- E2 m1 V/ G6 x  1、节水# Z  p# x3 u" k# M0 V9 u) D9 U* r
  
) o6 S4 o4 K; g8 I( I% B  蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%.蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。$ ~( j/ Z* I. C& O5 u
  
; p7 P5 h0 V; l: i% ?  `; S  2、节能) y/ @9 y4 k7 A  }& e, [( ]
  
4 }" {# u5 L! ^! j  同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%.% K$ I; ?% F# m* L- ?8 W
  
6 K5 g2 g1 s9 z/ W  3、结构紧凑6 {% r7 s" b$ i
  
! ]; o. Z2 f1 v7 U$ a  由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。4 b2 ~- k! E5 N5 m" g6 [$ O
  9 n5 t1 @- j+ c! ^$ c& F* S
  4、不污染环境
+ x9 v2 X9 ?: ]! V& x0 h$ P0 i( f3 A
  
1 I  X% W5 F0 M  不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。
- n  t" \1 S! [1 D8 l  
4 I' F9 f1 l* n* n  目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。6 r& ~! e: W8 M; R  h$ S- C) N
  2 [1 B2 r- z( r* z% i
  如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。