有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制机大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA
+ ]. K1 b+ Z0 \; F5 \- [2 M对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多 然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声 回气管不凉 请教前辈和高手!!
) v) u( @! a1 e+ B( ?! h排空冷媒后抽真空3个多小时 再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了
3 s4 ]$ W' Y# B+ m忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!
) ]: X4 H! d- |; G) G& s |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2012-5-12
- 最后登录
- 2012-12-3
- 在线时间
- 209 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 25
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 13
- 金币
- 0
- 积分
- 25
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 13
|
先顶后看~~9 g/ D2 K+ t- U+ P
0 |8 p( i2 f$ ]; i- g' x
6 W5 i; o# W6 b t8 Z
& W' c. w, A0 ~0 v# P0 Z# |4 r- j' \$ ]$ s) }0 {- Y+ H( z. x
, K* W$ `' J6 b _7 s6 b1 \
9 M4 M% ]# l' h; P/ x; H# h$ d { b/ [& G
+ P+ u* F6 I O* s, B
; q' {* p1 B# {5 m$ q1 j. i5 j8 m+ P& k& i8 r, Q
* U: w3 I! X2 ]6 y( z6 g
8 Y* T; _0 \, d: K
装修设计 kukugo.net |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2012-9-27
- 最后登录
- 2013-4-27
- 在线时间
- 17 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 2
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 2
- 金币
- 0
- 积分
- 2
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 2
|
呵呵你真厉害,佩服哦7 M! F5 o% H, J) A. j" B' C5 P
8 q; Y& u# M }" X# W9 K; s4 U/ c$ g7 [0 t( h+ S' o! x- S
" r2 g+ k/ V. \; |1 H' \3 T
! v/ }0 x( w; O+ q& _
: r; M0 J* ?" d/ b& F3 b
8 M3 L. H' \4 w; w D" [1 t5 d7 t
. C% t$ ^+ T9 M% N% x. U1 F; t+ X, m! U
4 l3 ?& l' M$ F3 I" e5 ~1 G2 y
) S0 R, L2 m6 s( ]) K# s5 A8 w$ N
5 g! t9 D. d5 B# E8 ?
; p7 b% E$ I1 E9 K; C瘦腿袜品牌stuia.com stwaz.com |
|
|
|
|
|
|
|
|