如何确定风冷式冷水机压缩机的吸气温度?
5 a& _& m6 h1 p) \' D; F- i2 Y: M4 F) t/ ?' W
确定制冷循环的工作参数就是确定制冷剂的工作温度和工作压力,其中一项就包含的是:对风冷式冷水机的"心脏"所在-制冷压缩机吸气温度的确定。制冷压缩机吸入气体温度总是比蒸发温度高一些,两者之间的差值称之为过热度。过热度大小应根据蒸发温度、吸气管道中的过热情况、制冷剂种类及制冷循环型式来确定,可以根据制冷压缩机各种名义工况所规定的过热度来确定,也可以按照下列经验来确定。
/ `' F, c% d4 [0 U
0 \* `0 B- g0 k* F
以氟利昂为制冷剂的风冷式冷水机制冷系统为例。对氟利昂制冷系统一般希望有一定的吸气过热度,一来可以提高循环的经济性,二来可以保证制冷系统正常运行。故过热度大小可以按照下述原则确定。
/ Q. s  g# m- Z1 r2 e
7 Z# a) g* H* g( k! A# R3 h& y( i1、如果冷水机采用热力膨胀阀时,蒸发器出口气体过热度为3~8℃;# u) v1 z: N  |2 Q. p& O

+ C. q8 [1 [( s2 E/ d, l4 Y& i2、采用单级压缩和双级压缩的风冷式冷水机,其高压级吸气温度不应超过+15℃,但也不能过低;6 l( C+ T' b/ Y3 B5 y- k+ l: J" w
/ r( H  K) u  `9 U: J; O+ T& W
3、双级压缩冷水机的低压级允许吸气温度与气-液热交换器性能及吸入管线的冷损失有关,一般可高30~40℃;" W" d5 ]- H3 u" `

# ]  T8 i! T7 F* m0 e/ D4、在气-液热交换器中,气体出口温度比液体进口温度低5~10℃。
1 g+ A& F# J4 n& G8 Y+ N
) H& D* v+ D/ R! u! E更多风冷式冷水机内容请关注上海康赛:ww.kansa.cn