近发传感器校验程序
5 _) O) `' W( L- O6 J' P: r6 j! A, e8 \& U; j8 _ Y. C
压缩机制造完成后在约克工厂安装好近发传感器和电势计,或是现场安装,或是在现场重装压缩机,按到已预定好的位置。这个值需作为“参考位置”按步骤操作。这个值直到压缩机重装或近发传感器和电势计已被更换才改变。
9 O0 P9 b# b' A7 F9 a( J2 n+ r# Z2 Y3 W# d2 k( j) J s
注意:“参考位置”值必须在微电脑控制中心运作,如微电路板或RTC(U16)被现场替换,要按下列程序重新输入:
* ]; O: i, v& S4 L4 M0 f: O1) 把“压缩机开关”移到“停止/复位”位置
1 h! O$ }% b: `* T3 o2) 按“存取代码”,显示“输入存取代码” ( e9 e/ m+ V3 I. F5 o7 F( C
3) 1380回车
% d+ T% g. ^. [* ?& u; a! [4) 出现“进入授权编程模式”
! n$ `+ |4 v$ N; p) c5) 按“编程”,显示“编程模式,选择设定值”
4 P7 L" ^$ e) C* u+ S6) 按“模式”键,显示“现运行的模式” # p V C$ G% R. P1 e
7) 按“日期推进/滚动屏幕”键,直到出现“选择维修操作模式”。每按一次此键,就会出现不同模式
% P# N6 P8 W$ U" C( ?8) 回车,出现“编程模式,选择设定值” 4 T w: I0 @' ?
9) 按“存取代码”,显示“进入编程无效”
) N3 k$ b, [3 m" A; b10) 按“模式”键,出现“维修模式”;如不出现,重新从第1步开始。 9 M% e9 x) B7 K
11) 按“存取代码”键,出现“输入存取代码”
3 K1 O# R$ a; C12) 1397回车 & x( i) ]2 _2 i: x( H6 g
13) 显示“进入授权编程” 1 j3 E* D% R' e$ Q$ p5 `6 t7 `
14) 按“编程”建,显示“编程模式,选择设定值”
9 e# E% W. B5 H# ]( c9 M, A15) 按“显示资料”键 * ?+ K9 ~( p' z2 @1 n. h! B, v3 y' M
“近发传感器采用程序”显示2秒
4 H$ U ~, O! w; O; W “启动油泵”显示2秒,油泵自动打开
; w9 ?- f0 l! w4 d5 i! W/ l, ~ 显示“油压XXX PSIG25,最低 程序”,直到油压超过25.0PSIG(可按油槽键,如需要可关闭油泵,转到编程模式下/瞬捷信息) 5 P% T- ^- ]0 e% e
显示“按回车校验近发传感器”
" n/ s3 \. b* z! J4 b16) 按回车,显示“实际位置=XX MILS;参考位置=YY MILS”
- G# X7 ~1 J7 H17) 阅读下列步骤并按步骤执行 % G& ?/ ]( |! H# s- ?( _* k9 r/ h
a 如第一次作为轴承式样改新安装近发传感器,或压缩机重新调整,或是现场更换近发传感器部件和电势计,按“*”键。这就会把“参考位置”值YY当作“实际位置”值输入,这就建立了参考位置。 8 x: X+ }- t! Z7 B! G
- B% V- E# n1 [+ u注意:在微机记录此数据以备将来之需。
, e0 V% Q5 Q( i6 o" d( c6 Q- q1 ^或是 + T: b5 D. x& M" K" J+ p6 y
b 如果参考位置已建立,微电路板或RTC U16才被更换,确定原记录在微机内的“参考位置”值,使用回车,输入此值。因为是数值输入,因此显示成“参考位置= YY MILS”。
! l1 W4 T9 r9 t; k. O$ H1 |1) 按回车,油泵关闭。如果数值超过37~79mils范围,被作为在第17a或是17b步骤中说明的数值输入,显示“编程模式,选择设定值”。如果近发传感器部件故障排除和接点要求,按上述17a步骤超出数值范围,就会显示“超出范围,重试”。 6 j1 Q0 a, D6 m2 [9 @8 i' D
2) 按“存取代码”,显示“进入编程键无效”
/ P; @, ?5 \. O \6 Q近发/稳定传感器安全停机──特殊复位程序 2 B; |) M2 M- O
* U6 m2 o4 c% A! v- K( L0 y9 V任何时候机组发生因“日期-时间-近发传感器安全停机”或“日期-时间-高速排气温度”而停机,维修工程师必须执行下列a和b步骤。如因“日期-时间-打开排气温度热电偶”,维修工程师仅需执行b步骤。
% n, k, X2 l# V) a! m* }. D& L, t9 J" w9 t: D
a 检查高速止推轴承和组装止推轴承,以确保所有关键部位保持清洁。 ! ]. A0 Z, R" z, S0 ` I4 L _
* O8 m8 J7 e2 y3 o: a7 Y/ _
b 执行下列特殊复位程序。这个程序完成后,机组才可重新启动。除本手册外,此特殊复位程序不会出现在任何其它印刷品中。这就让机组人员启动机组之前先进行轴承检查。
& x3 @# }) b! D
$ H$ z8 v) k9 g, d& P& H注意:如果不进行轴承检查重新启动机组,可能会引起压缩机严重损伤!!! x+ O" g) ?- U. P% f9 Y
. e9 T; F$ K. q& f* E# Y! S# {& i8 Q* B1 c; d9 V
近发传感器距离(“实际位置”)在10mils内或“参考位置” 的+10mils或20mils内(如果“参考位置”<42mils,最小距离是22mils)。高速排气温度必须是179F或是低于此程序设定温度。否则程序不能执行,机组不能重新启动。
- n1 E# d& C4 U* E0 U3 M
" h; U4 P3 x6 X" J! V- s1) 把“压缩机开关”移到“停止/复位”位置 * `) y& f* H# ^; y( s
2) 按“存取代码”,显示“输入运行存取代码” 7 C& X9 T/ B1 o7 P6 }4 x
3) 回车,输入1380 4 l0 L8 e' D6 \: S
4) 回车,显示“进入授权程序过程” ; u; Q. \1 s( P* O2 w
5) 按“程序”键,显示“程序模式,选择设定值”
. r% f6 B3 L# s# v6) 按“模式”键,显示运行模式
6 L5 p( z2 X3 O2 R# U7) 按“日期推进/滚动屏幕”,显示“维修操作模式选择” 2 a6 ?9 t% X+ t, V, [$ S0 q* {
8) 回车,显示“程序模式,选择设定”
2 C: l2 u7 u# Y1 n9) 按“程序”键,显示“系统停机-状态” 8 i" c) m4 o: ~5 q+ v5 L$ E
10) 按“报警复位”键,显示“系统准备启动”
( _; e; \, L/ [% `, E9 H- {11) 如需要控制中心可回复到“本机”、“遥控”模式,机组启动。 |
|