在3月23-26日举行的2014国际氨制冷学会(IIAR)工业制冷会议上,学会向与会者们介绍了有关美国氨设施最新的政策。IIAR政府事务主任Lowell Randal和国际标准咨询公司总经理Jeff Shapiro介绍了有关法规的变化。
, `1 y, a8 L6 c6 h+ F: R
0 C& X0 s1 W0 l& W6 {- d! { 作为全球削减HFCs行动的一部分,IIAR政府事务主任Lowell Randall说:“美国环保部(EPA)最近公布了其2020年R22的淘汰计划,这其中也提出了很多加快淘汰的建议,可能会提前至2018年。这最终会为扩大氨的使用提供机遇。”" j$ n# l$ ?4 u9 D/ W2 [' w
. e o+ {: e# v* q3 `
根据Randall的观点,2013年签署的化工设备和安全行政指令目前已经得到了华盛顿的关注,并成为奥巴马政府的优先政策。, W2 B2 W5 |! ]0 ^& ?5 ^
+ X: o2 I V8 ~9 P: g+ d( E
该行政指令的目的是推动州政府和地方合作者之间的有效运行协作,对政策、法规和标准进行评估,以适应工艺安全管理和风险管理计划的潜在变化。作为行政指令实施的必要组成,美国职业安全和健康管理局(OSHA)公布了针对工艺安全管理(PSM)法规的潜在变化所需的信息。这些将影响很多氨设施,IIAR成立了一个工作小组,并与其他组织合作对此提出反馈。PSM中主要修改包括:
9 `/ s2 L X( a8 u$ T V! [& } 9 j7 s) X2 k- b! N" b
增加新的管理体系要素
q$ K" w% g1 V* B 围绕认可的和普遍接受的优秀工程实例进行定义和政策制定
1 V: v4 K" X1 r' W5 k8 ^6 k7 w. x$ g 扩大机械系统的范围,使之更完整,包括所有的关键设备- W5 M2 M, v. K. g6 U5 `
扩大变革管理, Y$ N* T/ K0 i1 U" e
修订首要反馈者的协调要求
1 i3 @4 `* |' \7 K( Q$ r 需要建立第三方审核
& C- ]3 g' U! a2 }; N! {' Q9 V& K
* U( B8 p: u" P; U/ U! ~ 最近,OSHA提交了一个议案,要求以电子方式提交所有伤病的记录,并可以公开查询。这将对那些拥有超过250名以上员工的设施(或公司)产生特殊影响,他们需要每3个月提交一次记录,而对于某些特定行业的设施,员工超过20名,则需要履行每年提交信息的义务。7 C3 t) q0 d( s( g, m- M
+ i4 \2 S0 i3 W: v6 L" M1 Z
安全标准的采纳需要一个3年的过程,Jeff Shapiro介绍到某些州政府准备延长到6年的时间,也就意味着将新技术整合到这些标准中变得更具挑战性。而如果我们将CO2引入到标准中,事实上我们就不会看到一些地区花费9年的时间进行标准的融合工作。2015年的标准模型已经接近尾声,2014年4月将开始2018年的标准修订工作。
2 V* S3 a) U8 Y' A- M) g % d2 c# J0 d& P
安全标准正不断靠近IIAR标准2(闭式循环氨机械制冷系统的设备、设计和安装的安全标准),目前正在进行的标准修订工作有必要与这些标准保持一致。Shapiro指出了有关IIAR标准2修订中需要特别注意的3个方面:4 c- l) i. ] n& @$ j
/ u, ~( @2 ]( ? m4 K" H& y: T
检测和报警:现有标准在这方面是缺乏的,而将此推给设计工程师去决定安装位置、检测装置和其他参数的数量。
* n; ~6 C1 p2 e1 }9 d3 H 机械房间通风:2015版标准已经规定了氨设施的最低通风率,即每小时30次。在IIAR标准2中修改这个通风率使得标准相一致还是有些困难的。
2 b# k# q1 U& q3 X' X 机械房间外的设备:目前,标准不允许在机械房间外放置任何制冷设备。 |
|