  针对不同原氨制冷系统特点、建筑结构、保温特点、使用要求(如在物流冷库中,不影响正常的业务仓储)、成本控制等方面要求,提供不同科学合理的制冷方案及施工方案。目前主要氨库改造方案有四种:
1 H5 Z! |# M4 `' B  ; U; a- r+ K( D2 S( E7 g# x1 Y
  第一种:原氨制冷系统改造成氟制冷满液式供液乙二醇系统" l0 ^. }& l. r
  2 N) K/ l, Y1 ^4 c1 x$ b& m; r
  保留原室内换热器,如库内吊顶排管、速冻搁架、冷风机、制冰系统中的螺旋蒸发管等换热蒸发器设备,只是将制冷主机设备进行更换成我公司的专用制冷机组;制取低温载冷剂输送至室内换热器进行换热,从而达到设定温度。具有施工简单、改成周期短、管路方便、成本低等特点。温度范围可在+15℃至-70℃进行。采用载冷剂间接制冷,不存在直接蒸发系统中回油难、制冷剂容易泄漏、漏点难检测、分液不均匀等难题;只需对制冷主机做定期保养即可,故障率低、维修费用省。 设备可根据冷库实际负荷实现10%~100%进行能量调节,同时通过冷冻泵供液,不存在压力损失、冷量损失、参数难于控制等问题;其可控性强;故综合能效比高。" b- G% e& s/ Q% E$ a
  4 M2 L1 B( K2 z9 v) C- b
  第二种:原氨制冷系统改成氟用桶泵供液制冷系统  D' s5 t7 h( o' ]( @; m" m
  
) c& w7 ?2 B" M$ `1 j$ T  适用于各类螺旋速冻机、隧道式单冻机、风冷型速冻库等制冷系统,或将原氨冷库排管更换成氟用排管系统,改造后的制冷系统具有能效比高、系统稳定、管理方便等特点。7 p9 B/ N' x% X
  ' u$ \8 j' S: R' E- g( F
  第三种:原氨制冷系统改成小型风冷氟利昂制冷系统
5 R$ I4 d5 K0 ~( B6 Q# w$ E2 p
  
+ j$ m- _+ s# H; k# \! O5 h2 \9 c/ ^- c: K  有些氨系统用的车间空调和小型冷库,我公司改造采用小型的风冷氟利昂制冷系统,制冷系统简单,故障率低,各个系统相互对立,节能效果明显。) T, ~% v/ H$ N- S7 W9 L4 V/ Q1 f
  
% b* z8 k: ?. B! F% [. A  第四种:原氨制冷系统改成以氨系统为冷源乙二醇进末端系统
' N! V3 @. ?# p9 X/ F
  ( W4 h& [1 c& [8 Y, W1 a# J- I
  保持原先的冷源不变,通过增加卧式蒸发器加乙二醇水泵供到末端冷风机。这种也是目前最实惠一种改造方案。