  我国随着城市建设的快速发展、人民生活水平的不断提高,人们对居住环境要求越来越高,形成了冬季南方采暖夏季北方空调的局面。但能源储量日益减少,节能减排工作已日趋紧迫,而热泵技术的应用,可使企业在供热领域开拓新的空间,实现节能减排的目的。正因此,热泵的运用在当前迅猛发展。
3 g8 o0 y- m1 L- J  ( d8 X4 v1 P: e, \
  笔者认为热泵、集中供热及燃气供热各有自己的优势和局限性,在工程实践中应当发挥它们的综合优势,达到投资省、运行费用低,安全可靠地为建筑物供热制冷的目的。下面笔者对一个工程实例加以剖析。
/ w: `) N$ z/ M, v. B  n
' a" y7 i, {% |  
$ ?9 e1 j' C/ q- {  1工程背景某0 W' c! e* @+ `/ O/ A8 g
  ( A. w8 ?3 @) x% N1 [7 F
  小区位于唐山市高新技术开发区,地理位置优越,环境优雅,该项目共分A、B、C、D四个区,其中A、C区为普通高层公寓,采用集中供热,共设一个热力站,只提供冬季供暖。B、D区为豪华别墅和跃层高级公寓,为唐山市顶级豪华小区,要求进行冬季供热、夏季制冷、一年四季24小时提供生活热水。$ O4 v+ h5 m$ l5 C. `# W% M/ Q3 Q+ d" u
  ; c" A: E$ y. c* _" N. a# z) s
  2方案制定该
& y: D& `2 s# t7 j  
- t' t  O5 ^9 M0 o  R! z( R  小区B、D区定位于高端建筑市场,需提供优质的供热、制冷及生活热水服务,为此,确定可再生能源供热、制冷方案。可再生能源应用属国家重点推广应用技术,具有环保、节能、可持续利用的特点。该项目供热(制冷)方案:因为考虑到水源热泵回灌问题,随地下水下降水量不足及由此引起地面沉降问题,还有国家政策不提倡水源热泵,建议不采用水源热泵而采用土壤源供热制冷,供热不足部分以集中供热作为补充,制冷不足部分用冷却塔补充,使进出土壤的冷热量达到完全的平衡,以使土壤源长久使用。生活热水系统冬季采用集中供热、夏季采用热回收热泵提供,春秋两季采用燃气锅炉提供热水。本方案提供最大限度供热、制冷及生活热水保障,打造唐山市顶级绿色环保+时尚豪华小区。1 n6 I8 M4 ]4 M1 r, o4 p, L- C
  
& j: H6 I' ?, u( s$ U6 f" X  3项目基本情况7 r; S) }8 ?- k! _/ I" [8 U6 u) a% E
  
# u" R+ z2 j6 b& P  3.1项目要求:B、D区室内系统为地板供热+风机盘管系统,要求冬季供热,夏季制冷,并且提供24小时生活热水供应。$ t5 Y+ D- M( C7 G! |, Y0 K; K
  3 I& ]) R: `* y; a
  3.2基本参数及计算基准/ q& C8 T4 N3 Q1 `$ h# c+ G
  
  d" b3 ~( ]/ d# C! ^( {/ m  3.2.1别墅:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.2高层楼:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.3综合服务楼:采暖热指标为45W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.4土壤原始平均温度:13℃左右;3.2.5夏季平均单孔换热量60W/m;冬季平均单孔换热量40W/m;3.2.6生活热水设计参数:按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,热水温度取50℃。
" |/ v( W: l) }9 }  0 `3 G; }4 I; `% w/ @3 p
  4B、D区具体方案
, ^0 \' G6 }3 ?' M9 N8 [  & X% _$ `2 j  D' L
  4.1B、D区为一个整体,共用一个热力站,都统一考虑。分3系统:夏季制冷系统、冬季供热系统及生活热水系统。制冷、供热采用地源热泵,地源冷负荷不足时用冷却塔补充,地源热负荷不足时用集中供热回水补充。土壤热源以冷量为准,热量比冷量多的部分,由集中供热一次回水的热量进行补充,达到一年内土壤冷热量的总体平衡。生活热力系统冬季采用集中供热回水加热;夏季采用可回收式热泵的冷凝水加热,附以燃气炉补充加热;春、秋采用燃气炉加热。几种热源可互为备用,确保供热制冷的安全稳定。" o; L5 f( n$ ?" M* @( g( ?
  4 h7 {" w  |  q7 W( \' P0 U6 m* ~
  4.2室内系统3 N% H0 }. T) \6 g* o
  7 ]! I' Y  x2 W0 A
  4.2.1高、低分区:由于最高建筑为22层住宅楼,所以室内系统分为高、低2个区,1~11层为低区,建筑面积为92141.69平方米;12~22层为高区,建筑面积为24401.78平方米。高、低区冷、热负荷计算表见下表;由于有12层楼房,12层不分区,所以低区定压按12层计算,定压压力设为0.4MPa。高区定压按22层计算,定压压力设为0.7MPa。
  V8 U# A4 O7 W5 K8 H! x  / ~5 e/ z' U; M1 S* O5 \' A8 i" z
  4.2.2室内冬季采暖采用地板供热,夏季制冷采用风机盘管系统,供热与制冷的切换在室内进行。$ B6 _% Z6 X. {
  
$ L- C5 X) Z; s/ M+ _* N; G  4.2.3室内热水系统按11层分高低区,与上水系统一起布置,入户装置与上水入户装置放入一个入户井中,热水进水管和回水管各加一块热水表,2块表计数差为该户用水量。
4 g$ f+ ?9 F0 k3 Y- e& Q7 p  ; {8 h9 H$ h4 K; g- d( P: V8 i
  4.3室外管网4.3.1室外管网对应室内系统也分高、低区2个系统。低区中的B区别墅区单独引入机房,B、D区的高层1~11层单独引入机房,低区在机房内设集、分水器,有利在机房内进行调节。
- I' H5 ?- }" g  9 b8 F+ m1 T) z0 @! h
  4.3.2为节省资金投入室外管网制冷、供热用同一管网,会造成冬季采暖运行严重失调。制冷时:别墅冷负荷100W,高层冷负荷100W,温差5℃。供热时:别墅热负荷40W,高层热负荷40W,温差10℃。冬季运行阻力太小,不平衡率太大,会造成庭院管网的严重失调。采用措施是在制冷入户小室的回水管上加旁通(如下图),供热时开启旁通阀,关闭制冷回水阀,使供暖时管网阻力达到平衡。0 ~5 H: H, m7 p; H
  1 f; Z, B$ h# N2 t
  4.3.3采用土壤源热泵:按单井120m计算,共布置了661口井,井径φ150,井间距4.5m,单U埋管。冷负荷估算:661×60×120=4759kW;热负荷估算:661×40×120=3173kW。
6 b9 {% ], O, Y, J& G1 J  
  b* ]6 ?1 z6 Y3 g* }3 S8 b4 d  4.3.4生活热水管网:生活热水管网分高、低2个区,都设循环回水管,主管线沿供热二次网布置,各楼的生活热水入户管线接至给定的上水入户井中。
9 y% @6 P. a4 j% j, ]- p- V6 ~  7 `$ M! ^; ]+ t3 L( O: ^
  4.3.5供热制冷、生活水高低分区共8根直埋管线水平布置,并有足够的沟宽。/ ^# H7 b1 |: o. Z' v
  5 B% P- B8 ~. s9 D$ W
  4.4机房4.4.1设2个独立机房,一个热泵主机房及一个燃气真空炉机房。燃气真空炉机房内不设动力设备,只用管道与主机房相联。. T# B. Y2 F  s6 a
  0 O$ z( g1 s3 g# U+ P; i
  4.4.2燃气真空炉机房内安装一台1400kW(2吨)真空燃气锅炉,型号:SV-13005G-H·W。按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,冷水温度取10℃,热水温度取60℃。每天需要177t热水,考虑晚上集中6个小时连续使用,热水流量为30t/h,温差为50℃,热负荷为1380kW。燃气用量为160m3/h。
. N) J/ M" l+ d6 F8 D5 w- X  . ^! E$ _! S2 ~% _
  4.4.3热泵主机房4.4.3.1低区:冷负荷为6877kW,热负荷3685kW,土壤源可提供4759kW的冷量,冷却塔需提供2117kW的冷量。
6 _; v, y% H3 E1 Q+ s  
/ Q9 Q, Z+ W4 |$ ^2 L  所以可以选取型号为KCWF2620BR土壤源热泵3台,制冷量2190kW,输入功率387kW;制热量为2330kW,输入功率492kW。2台采用土壤源热泵,1台机组代热回收装置,热回收功率657kW,同时采用冷却塔冷却。" O9 B; @1 u# q+ u$ f* E4 C
  4 w1 a) b  I% W; D3 I" g1 D: P
  4.4.3.2高区:冷负荷为1466kW,热负荷988kW,制冷时需使用冷却塔。所以可以选取型号为KCWF2410BR土壤源热泵2台,代热回收装置,热回收功率434kW。制冷量1448kW,输入功率262kW,制热量为1555kW,输入功330kW。
. ~: N9 R! _& j% X. J6 r  
& z6 @  @( z- e6 v  4.4.3.3土壤冷热量的平衡:" L5 E4 T  c4 I" I( C6 h4 D5 z
    {4 t$ I8 G0 f1 U
  夏季放入土壤热量:4759kW×90×12×3600/109=18503GJ?
# O5 R8 M7 ?, h; I  
$ O9 ~$ V* H9 C' a4 Y* c5 U) S  生活热水回收热量:1380kW×90×6×3600/109=2683GJ冬季取自土壤热量:3173kW×136×24×3600/109=37284GJ土壤可取出热量比取出的冷量大21464GJ,为达到冷热负荷的平衡,冬季需用集中供热补充21464GJ。
. Z# G# m% }, c: T4 t  
; V; C: S) C1 ?$ D( o; O6 W& ]# D) l  4.4.3.4热力站总用电负荷:2000kW。
  }0 {6 Y) t& Y9 c  ( V3 ^, Y! A2 F2 @/ @' d
  5总结及结论土壤源热泵的优点是:热源稳定,可以冬季供热夏季制冷,特别是在夏季制冷时运行费用较低,有明显优势;缺点是:打井占地面积大,初投资大。集中供热的优点是:热源稳定,初投资和运行费用较低,有明显优势;缺点是:只能冬季供热不能夏季制冷,集中供热热源紧张。天然气的优点是:春秋及夏季气量充裕,运行费用适中;缺点是:冬季用气紧张,运行费用比集中供热高。在本工程中,充分综合了这3种供热形式的优势,首先土壤源夏季提供60%的冷负荷,大部分时间由土壤源制冷,从而保证夏季制冷的运行费最低,在极端负荷的情况下由冷却塔补充制冷,由于减少40%的打井数量,可以减小初投资。冬季供热时按夏季放入土壤中的热量为准,在每天的用电低谷时开启土壤源热泵,以达到最低的运行成本,不足部分以集中供热作为补充,使进出土壤的冷热量达到完全的平衡,以使土壤源长久使用。生活热水系统冬季采用集中供热,夏季采用热回收热泵提供,春秋二季采用燃气锅炉提供热水,这样生活热水的运行成本亦可以达到最低。本项目在节省初投资,保证土壤源冷热平衡情况下,使运行费用最低,这充分体现运用多种能源及节能技术进行供热制冷的综合优势。
0 l) x4 o" _* v  
1 S9 s: o. n9 X5 f" L! E  我国随着城市建设的快速发展、人民生活水平的不断提高,人们对居住环境要求越来越高,形成了冬季南方采暖夏季北方空调的局面。但能源储量日益减少,节能减排工作已日趋紧迫,而热泵技术的应用,可使企业在供热领域开拓新的空间,实现节能减排的目的。正因此,热泵的运用在当前迅猛发展。; Y  z5 `) P2 X8 s
  
2 ]( s2 u# g- q! Q  笔者认为热泵、集中供热及燃气供热各有自己的优势和局限性,在工程实践中应当发挥它们的综合优势,达到投资省、运行费用低,安全可靠地为建筑物供热制冷的目的。下面笔者对一个工程实例加以剖析。; v; z: Z/ {6 e0 [' _! n7 b
  
. x4 j! Z: u' U: x4 ^, M  x; f  1工程背景某
- n% R* l9 X5 _6 a+ ~' l: M  
" l9 B4 C0 M4 g' c  小区位于唐山市高新技术开发区,地理位置优越,环境优雅,该项目共分A、B、C、D四个区,其中A、C区为普通高层公寓,采用集中供热,共设一个热力站,只提供冬季供暖。B、D区为豪华别墅和跃层高级公寓,为唐山市顶级豪华小区,要求进行冬季供热、夏季制冷、一年四季24小时提供生活热水。( b7 w: v+ b, B7 y$ b6 x
  
# ]4 F9 w7 B  \  2方案制定该
0 q! p. h' U, T( i: m' D: Z  
# B: F; j8 M  I: p  小区B、D区定位于高端建筑市场,需提供优质的供热、制冷及生活热水服务,为此,确定可再生能源供热、制冷方案。2 t& r4 D+ i8 I! G! s8 P/ N* E  3 L0 Y7 \3 ?$ y7 a4 G& G4 g
  3项目基本情况
, n% e  T5 n9 `5 u6 f  
. R7 S2 n+ i5 h  H$ K* }9 D3 t  3.1项目要求:B、D区室内系统为地板供热+风机盘管系统,要求冬季供热,夏季制冷,并且提供24小时生活热水供应。! v+ ^; H5 u$ z7 T( p
  ) R2 c; C% F) \3 Y! Y' z
  3.2基本参数及计算基准
/ n  [2 |0 `3 i" U2 p  * q9 E- G& E& W8 n. u! k! {
  3.2.1别墅:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.2高层楼:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.3综合服务楼:采暖热指标为45W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.4土壤原始平均温度:13℃左右;3.2.5夏季平均单孔换热量60W/m;冬季平均单孔换热量40W/m;3.2.6生活热水设计参数:按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,热水温度取50℃。
, e) r4 s$ I7 H  
1 R& j) N3 k" J) K* ?0 _  P, ?  4B、D区具体方案
( h0 y9 o* y( G; L3 W  p3 G  , O; @6 Q! I3 [6 }$ j
# ?. i* O4 P* O$ H; L
  
' n+ d2 u0 F' l# n4 k0 C- N  4.2室内系统
$ V8 n& f) S1 \) w) ?/ b5 N0 m  j  
$ e7 d* w+ O& f% F2 e& f  X$ g5 o  4.2.1高、低分区:由于最高建筑为22层住宅楼,所以室内系统分为高、低2个区,1~11层为低区,建筑面积为92141.69平方米;12~22层为高区,建筑面积为24401.78平方米。高、低区冷、热负荷计算表见下表;由于有12层楼房,12层不分区,所以低区定压按12层计算,定压压力设为0.4MPa。高区定压按22层计算,定压压力设为0.7MPa。6 g+ a5 v: k; L. c# }* k, m+ J
  
, H& O6 i; [! }) P7 {) q: z$ L4 E  J  4.2.2室内冬季采暖采用地板供热,夏季制冷采用风机盘管系统,供热与制冷的切换在室内进行。
, S# T) K. z" C; s  
6 g" u. }" B& s' b: N) W  4.2.3室内热水系统按11层分高低区,与上水系统一起布置,入户装置与上水入户装置放入一个入户井中,热水进水管和回水管各加一块热水表,2块表计数差为该户用水量。; b" M7 x& W- I, |! L' H  r
  
$ e$ x  p+ [4 A2 D% O  4.3室外管网4.3.1室外管网对应室内系统也分高、低区2个系统。低区中的B区别墅区单独引入机房,B、D区的高层1~11层单独引入机房,低区在机房内设集、分水器,有利在机房内进行调节。
- [* e5 M+ p7 t5 r& t  + y5 ~9 D2 H6 V" f  B  k2 c
! z) X+ Y3 \8 k' \: |  
8 \/ `4 r4 p5 D5 D7 V7 e& U  4.3.3采用土壤源热泵:按单井120m计算,共布置了661口井,井径φ150,井间距4.5m,单U埋管。冷负荷估算:661×60×120=4759kW;热负荷估算:661×40×120=3173kW。
# R# u$ \# h" H! G: h  
& j3 r  h" z2 g. r1 v  4.3.4生活热水管网:生活热水管网分高、低2个区,都设循环回水管,主管线沿供热二次网布置,各楼的生活热水入户管线接至给定的上水入户井中。0 ]+ w& |6 E4 l) j
  : {7 @5 g) x5 x% L# Q4 }/ k
  4.3.5供热制冷、生活水高低分区共8根直埋管线水平布置,并有足够的沟宽。5 Y6 \- P: e7 q/ X5 i
  
" }' H/ B, M/ `  4.4机房4.4.1设2个独立机房,一个热泵主机房及一个燃气真空炉机房。燃气真空炉机房内不设动力设备,只用管道与主机房相联。
( D* F- V- z) S  C/ K+ l/ F    G+ g$ _$ k8 N8 E# u
' G: h$ {* e4 V& `2 V' q7 O% b
  8 h% Q  k2 I- ^
  4.4.3热泵主机房4.4.3.1低区:冷负荷为6877kW,热负荷3685kW,土壤源可提供4759kW的冷量,冷却塔需提供2117kW的冷量。
+ |- V8 ~4 I' D9 i# _3 v. C! W( {  
& T- g1 v) o9 D! U2 }. X* {  所以可以选取型号为KCWF2620BR土壤源热泵3台,制冷量2190kW,输入功率387kW;制热量为2330kW,输入功率492kW。2台采用土壤源热泵,1台机组代热回收装置,热回收功率657kW,同时采用冷却塔冷却。3 O+ f: `! s/ D3 E6 Z/ q: ]
  ) {& H0 j2 I% k: [, K  F
  4.4.3.2高区:冷负荷为1466kW,热负荷988kW,制冷时需使用冷却塔。所以可以选取型号为KCWF2410BR土壤源热泵2台,代热回收装置,热回收功率434kW。制冷量1448kW,输入功率262kW,制热量为1555kW,输入功330kW。
. o) }  }1 v  w8 H  a: t3 E, k  8 D; Y; I/ h! j! @8 L
  4.4.3.3土壤冷热量的平衡:- {3 \' F9 _8 H: Q: b7 q1 i
  ) H7 j0 L( E9 R5 T
  夏季放入土壤热量:4759kW×90×12×3600/109=18503GJ?4 [) Y6 S. D) W% Z) k- y1 Q
  % {2 z& K% y: |8 L( c. ]
  生活热水回收热量:1380kW×90×6×3600/109=2683GJ冬季取自土壤热量:3173kW×136×24×3600/109=37284GJ土壤可取出热量比取出的冷量大21464GJ,为达到冷热负荷的平衡,冬季需用集中供热补充21464GJ。
1 B  A/ t& T  S# d; w2 C* ~  
# }5 Y! @$ m5 D9 X* n' J& e  4.4.3.4热力站总用电负荷:2000kW。
1 e7 n, M7 p0 N3 i9 C7 a  
1 l5 i' m6 k# J- W9 Y4 N  5总结及结论土壤源热泵的优点是:热源稳定,可以冬季供热夏季制冷,特别是在夏季制冷时运行费用较低,有明显优势;缺点是:打井占地面积大,初投资大。