随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。
, ^5 y; `% V4 g 9 l2 H4 X! n( |9 C, w2 M
一、室外机基础
# b+ t/ k& l" Y 5 O% w0 X- v: G$ w* q- R: R5 _
1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。+ q/ G2 T- @' i8 l& H. U
4 v/ S! ]6 b% z
2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。
. F: _% F& t4 m# e4 c# ]3 n& F8 K
A% _3 M' d0 U7 ]9 [, J, x 3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。! D \5 C+ d/ `9 ]/ h* n. a% z
: L1 N- x3 b* _7 l; q. B4 E 4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。
3 Q+ f& L, P, A* D+ f6 O4 f+ I1 K
1 [! i/ E1 g5 Y' ^2 V2 h% ~/ ], M 5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。
" \4 R; R/ Y! z( f$ ]/ c: D3 v
' H! d2 F5 @* a' ^' D [ 二、室外机安装位置选择! m% Q. g3 h% T( Z5 J% k- X
i1 ^2 \" K' j0 X' E' ^ 1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。
7 u" R* Y; Z8 j
$ H7 a' W- O9 t- E, J 2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。
% m3 `& d; o5 X+ i$ |
& G6 O- |$ A7 G+ n* p: P* h$ r, o3 B 3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。
: D( e- ]$ U& `7 X
7 \9 }* Y: U! g6 O- R 4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。: `7 G" [- x& T2 c$ i( J! F
_9 H U' o2 O' V/ ^% f 5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。
* }2 Y6 \; j; d2 H6 f9 ]% \ 1 O& t9 G8 N7 g3 J t
三、室外机安装
$ j9 C) L |" D! @& n+ I* h1 p / |) C2 _. G C% Z
1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。7 W; g9 }% H- k
% ~3 m6 v2 H8 K/ i7 s% q7 E# f1 C 2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。
8 l( F: o8 k# ~2 |' ]& d
) j3 I, c2 b0 u: | 3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。
. g$ \% T+ R. L9 @/ z2 B ! S* e0 p! F/ {1 [
4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。
5 N* O0 K* W8 H$ t: F " E$ y1 \3 w! N) ?, k+ P5 M
5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。8 E, Y0 R1 r1 Q- D! ?
- X, N _- i& k7 d2 i( p8 j- Y 6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。
. W( [7 F8 ~9 `2 `( E 5 e- z# G, y% w2 R+ A9 s8 }$ `4 [
7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。4 v' e; C7 G, N: h/ `0 \
0 M" J* D* j1 K 8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。
- ?3 a: z2 j6 e 0 r6 X- N6 b% Y8 {! O' j
四、室外机汇总管、分歧管安装
. _' W' a- l4 k! f+ Y1 T ]
6 x1 K9 p' S: O9 e' V/ y% D 1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。
( O' ~/ e' r) S1 \6 }: r* t0 } , i7 X* G# v8 q3 {; w
2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。
2 c: W( {& N# N/ p4 R6 V
5 i7 J4 k( `* c; X* z, C1 O 3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。% Q' j* u3 k. M1 }6 J! s0 \
0 c$ O6 u* Q2 g 4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。 |
|