本帖最后由 上海库宝制冷 于 2009-8-31 10:05 编辑 ) E9 L% Z! E& z5 K' S) ^& }$ i( F0 f

/ N; Z$ l) x. o6 S" Y冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算/ s1 a! |% X; ?2 l3 Y8 L2 J
1   V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3  V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)& o- u' }( a. o" R: L, G

2 f5 q8 Q: A* T, A 二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算/ C7 P0 V8 ^" u
1% p; d+ R/ R+ d. I7 Y' Z1 e$ k* d
; p. t# d1 V6 W$ L. ]# ?) F7 t
V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2
7 c/ I% B6 a, X+ G8 j0 Q! z
30m³V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1
2 \, t% u! P. V" ?/ Z" z) z" ~, y3 S
3
7 o8 A* q- r; p+ y  E
V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
+ p8 n  r( H5 l( s
47 r4 v5 F$ A; A, r' \$ R% u
若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) - M# D# B3 ~5 k9 m. O
1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  
4 m* P1 v8 ~8 a4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。1 ^& V) y1 Z& s2 [+ \  W
冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  4 u5 v0 V  n' Q* t  Z2 n+ ]$ O

0 X. y* E6 }$ \  J5 t9 m+ Z% h
+ [4 v; u6 G  K8 o  D- `6 ? 4   若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
& w: ?- l+ O* k   三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。0 v7 x5 w9 F; B. o
当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算
4 ]7 }5 O3 J! n4 r
! P2 h0 Q0 K& q3 s

# Q) H6 B8 K3 W/ k, ?3 L1 G加工间负荷匹配' Q2 Z8 o! I6 p$ N! G& i
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算
& r0 ^* T) h% Q+ Z' _1 {1
$ M2 {$ Y- R  _; A: i
2 j0 R: H6 P. @- c' J
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 2& K' u. _% W! M# z: U/ i
V50m³,则乘系数A=1.0) t' `; N2 W/ p" ^  H
最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算
* x! z' F3 ~7 k: o( H5 r4 g11 s; ^% _7 V, Y. ]. \
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 22 Q( l5 d4 ^2 {  d( ?3 l  j- B
V50m³,则乘系数A=1.0
$ o- P/ c' a/ e  r  ?

: a7 B, P9 |- K
最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)5 F: h* N( @) x; D" s! z. p$ v$ M) F
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
! Y2 [$ W; ^8 E当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算; U+ m  I6 u+ c* z
; @4 w5 ?1 z& Y  x

1 m6 I$ U9 F  g$ ~以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表

0

主题

0

好友

56

积分

小学生

Rank: 2

金币
26
积分
56
精华
0
主题
0
帖子
23
2#
发表于 2010-3-30 15:11:36 |只看该作者
感觉有点大的似的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 05:33 , Processed in 0.092667 second(s), 22 queries .

回顶部