设为首页收藏本站
搜索
查看: 8001|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

请教版主:关于最低冷却水温度

[复制链接]

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-8 10:30:42 |只看该作者 |倒序浏览
请教版主:关于最低冷却水温度. w/ h7 H" f( j0 y; @6 ^' ~" D
看论坛帖子,说约客有冷水机组可做到冷却水温度不到13℃稳定运行,日立也可以做到12℃冷却水温度。5 w( o+ B: K3 Y
请问:那个时候的冷凝温度是多少度?回油是靠压差吗?如何在低压差下保证压缩机的润滑?

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
2#
发表于 2009-8-8 10:30:47 |只看该作者
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
3#
发表于 2009-8-8 10:30:48 |只看该作者
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。呵呵,我看过,他老人家说了半天也没给出个定量数据:那时的冷凝温度是多少℃?
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
4#
发表于 2009-8-8 10:30:49 |只看该作者
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。/ A' `) o# y2 k
用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
5#
发表于 2009-8-8 10:30:51 |只看该作者
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。
: S6 Q  Z# b" |, }% X/ L用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。 3 H. s  n3 A: r  M, }
另外,能否讲讲您对压差回油的理解,即冷凝压力和蒸发压力满足怎样的关系才能保证回油?呵呵,若知道冷却水出水温度,那肯定会估计出冷凝温度的,可是……
) D1 Y5 E( Y9 i( q/ E- J4 O% L1 C- V约克说13℃低冷却水温时机组好像是部分负荷的哦?……
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
6#
发表于 2009-8-8 10:30:53 |只看该作者
两点假设:% h& X" i1 m5 Z
1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?2 ]% H+ ^4 F& C- g4 a
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
7#
发表于 2009-8-8 10:30:54 |只看该作者
两点假设:
) q" J( v2 q  B7 S1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗? 0 j% X1 Q0 A7 t9 x2 e1 Q+ E
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗? 1、满负荷时进出水温差一般是5℃,在那么低负荷下进出水温差可能为8℃?除非机组本身有变流量装置,有吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
8#
发表于 2009-8-8 10:30:57 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-8 10:30:59 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。明白了,多谢版主,好人呐~~
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
10#
发表于 2009-8-8 10:31:00 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。是否可以这样理解,如果没有那些限制条件,号称能运行在冷却水温度13℃的机组和一般的只能运行在冷却水温度20℃以上的机组也并无两样?
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

167

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
86
积分
167
精华
0
主题
6
帖子
47
11#
发表于 2009-12-4 20:45:13 |只看该作者
嘿嘿· ~~~
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

12

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
12
精华
0
主题
0
帖子
4
12#
发表于 2010-9-29 19:28:05 |只看该作者
路过学学了,。。。。。。。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

18

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
18
精华
0
主题
0
帖子
12
13#
发表于 2011-11-11 14:47:09 |只看该作者
先顶后看~~
3 d& F4 N: [& Z. r+ z
6 M9 Z' N. ~0 Y& `! {7 n  Y
7 W0 Y* p2 v5 t( H  |  n- P& V' i+ }7 h7 [5 W: S( P( P

3 a3 l0 U  a) Q$ c5 W) r
& t0 p' f3 E8 ?5 T) q) _- C" s! L) p4 x% ^* M( X

3 B# C' Q/ |* m- i! D- e  Q, r6 t+ V% C- V5 D* H9 t" Y: w( E& E! q
3 ?. f; r9 Q9 _7 J# V& ?

, W8 K5 y8 b0 W2 {0 [) [0 a: u
' F+ J  Q& q4 }& K; m6 C
! c, d4 U7 u! X( I& V0 V( @  WGPS面积测量仪 田亩仪 电动车充电定时插座 美甲机 http://achina.icoc.cn
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

3

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
3
精华
0
主题
0
帖子
3
14#
发表于 2012-10-18 06:38:10 |只看该作者
我也来顶一下..: J* U+ y( a3 c  _, T& f0 q& j* t

8 J6 o  ~" d, z( e' M6 c1 [1 b" V0 i0 e8 Y" f. T# m) B
! Q2 O4 b# G. d
3 n1 H3 y7 u5 k9 F) H/ F; j
6 p# j: K/ Y/ I

+ E8 f# c; z3 G) S
/ x1 J: W2 O0 O: ^/ n% J. @
8 [" h0 ]- D4 b+ {" n$ G& s# F, W0 D, E/ b2 r

- G  J9 i( V* g; N. o3 G* b# I8 G

! j* q6 U, ]* c: }烟台在线,bjbfxn.com
回复

使用道具 举报