设为首页收藏本站
搜索
查看: 3028|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

家用空调能不能采用可燃制冷剂?

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-31 15:54:51 |只看该作者 |倒序浏览
家用空调能不能采用可燃制冷剂?; l9 y- N7 L2 T* `  {: f+ A3 E

) K8 `9 B0 [* h" t同上

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
2#
发表于 2009-7-31 15:55:06 |只看该作者
根据ashrae的标准,充注量小于一定数值时,可以用。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-7-31 15:55:07 |只看该作者
主要是和充注量还有居住房间的面积有关(浓度),相信会在小型的设备中推广.
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
4#
发表于 2009-7-31 15:55:10 |只看该作者
引用:4 q) o9 N: @9 Z$ ^) w0 X; a
以下是引用linac在2006-02-17 22:46:56.0发表的内容:
9 s! f$ w5 y9 |( B+ s' L根据ashrae的标准,充注量小于一定数值时,可以用。你是否可以找到相关条文?% A/ s7 W( f2 I* Q# m

1 \4 a* k6 t: \: a/ t& a" [ASHRAE基本不管家用空调机组(指制冷剂注入量≤10kg的系统),关于制冷系统安全的标准ASHRAE 15规定,不允许使用可燃制冷剂。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
5#
发表于 2009-7-31 15:55:11 |只看该作者
引用:
' f* R) H! p0 f0 v; e以下是引用zwxdh在2006-02-17 11:18:47.0发表的内容:$ Y, p5 K; H7 A# [, J
应该可以吧,这里不是有篇文章吗?
) u7 q- i0 D3 {* thttp://www.china-ea.com/news/shownews.asp?nid=19631这篇文章好奇怪,不知为何不提及中国有关标准对此的规定。
# W6 I. l$ i/ p) Y& F7 V3 a7 i8 Q% Y
1 t* C9 v6 y1 {  ^按中国相关标准规定,目前不允许在家用空调系统中使用可燃制冷剂。主要指采用直接膨胀房间的机组,例如房间空调器、单元式空调机等,间接系统,例如,冷水机组在满足一些附加安全要求后,允许使用A2类可燃制冷剂。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
6#
发表于 2009-7-31 15:55:19 |只看该作者
主要是和充注量还有居住房间的面积有关(浓度),相信会在小型的设备中推广.关键问题在于产品的结构安全设计以及相关的生产、维护安全规范需要配套,详细要求见IEC 60335-2-40:2005。在中国,预计在2008-2012年才有机会实施相关规定,即最快两年后才允许在房间空调器中使用可燃制冷剂。
& l1 O* `, x) P* ^8 {  J. C$ j
% B. C+ E6 p! w! C/ G在使用专用机房的间接系统,例如,冷水机组,是可以使用A2类可燃制冷剂(丙烷属于危险性更大的A3类)的,但是,需要增加一系列安全措施,详见GB 9237-2001。1 |. K! x+ l/ h7 F1 ~
* J6 r% s3 w" b" P! B% d* b
问题在于,哪个厂家有兴趣冒这样的风险?哪个用户愿意试一下?小心邻居有意见。技术措施和规范的符合性不是问题,如果谁愿意搞一项国内首创,这是好机会。
回复

使用道具 举报