设为首页收藏本站
搜索
查看: 3110|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

家用空调能不能采用可燃制冷剂?

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-31 15:54:51 |只看该作者 |倒序浏览
家用空调能不能采用可燃制冷剂?
4 I7 q" Y* o2 v; i' _$ X) b9 [% x. G% F0 o
同上

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
2#
发表于 2009-7-31 15:55:06 |只看该作者
根据ashrae的标准,充注量小于一定数值时,可以用。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-7-31 15:55:07 |只看该作者
主要是和充注量还有居住房间的面积有关(浓度),相信会在小型的设备中推广.
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
4#
发表于 2009-7-31 15:55:10 |只看该作者
引用:1 z0 ?. F. d9 ^6 T) ^* i4 c
以下是引用linac在2006-02-17 22:46:56.0发表的内容:
* y5 [+ D- d- \4 Q/ J% r( z) Y# X根据ashrae的标准,充注量小于一定数值时,可以用。你是否可以找到相关条文?
$ U4 L% |9 {9 x( C% k/ S& j4 i- k1 s4 l
+ C% P0 v( N/ SASHRAE基本不管家用空调机组(指制冷剂注入量≤10kg的系统),关于制冷系统安全的标准ASHRAE 15规定,不允许使用可燃制冷剂。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
5#
发表于 2009-7-31 15:55:11 |只看该作者
引用:
, m9 J# u" U6 n: O  N% w( Q以下是引用zwxdh在2006-02-17 11:18:47.0发表的内容:
* x( }7 X" F8 h; H应该可以吧,这里不是有篇文章吗?
/ E  a; N4 D0 @http://www.china-ea.com/news/shownews.asp?nid=19631这篇文章好奇怪,不知为何不提及中国有关标准对此的规定。2 }3 _8 g( t) M1 X
- c6 C1 A* N0 q/ b0 l" ]. H7 H. ]
按中国相关标准规定,目前不允许在家用空调系统中使用可燃制冷剂。主要指采用直接膨胀房间的机组,例如房间空调器、单元式空调机等,间接系统,例如,冷水机组在满足一些附加安全要求后,允许使用A2类可燃制冷剂。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
6#
发表于 2009-7-31 15:55:19 |只看该作者
主要是和充注量还有居住房间的面积有关(浓度),相信会在小型的设备中推广.关键问题在于产品的结构安全设计以及相关的生产、维护安全规范需要配套,详细要求见IEC 60335-2-40:2005。在中国,预计在2008-2012年才有机会实施相关规定,即最快两年后才允许在房间空调器中使用可燃制冷剂。8 O. _- w0 a+ m! @9 D
2 j5 U$ z: l0 \" M: \/ T8 j
在使用专用机房的间接系统,例如,冷水机组,是可以使用A2类可燃制冷剂(丙烷属于危险性更大的A3类)的,但是,需要增加一系列安全措施,详见GB 9237-2001。* \$ R) K# ~  v" e

5 Q8 k  U3 R  S5 [4 u$ @' q问题在于,哪个厂家有兴趣冒这样的风险?哪个用户愿意试一下?小心邻居有意见。技术措施和规范的符合性不是问题,如果谁愿意搞一项国内首创,这是好机会。