关于制冷的小问题,请大虾帮忙!
& h5 o' L5 M' W& B1 }' G1.制冷剂湿饱和蒸汽干度在系统中为什么越小越好? 是因为干度小蒸发时候汽化潜热高么?
8 |/ u. f* d! c; t# n+ W8 J" l2.电冰箱制冷系统节流过程采用过冷,空调系统为什么不用,采用节流过冷有什么作
3 }' J- q" O% S3 b) ^
( S8 s9 Q8 J& W' q- w' H' C用?6 C$ p. b" v9 x  V
3.在热泵中,国美热工的空气热能热水器可把水烧到100度或者是125度的蒸汽,系统采用R22制冷剂,请问此时的冷凝温度为多少,在此冷凝温度下,水不流动的话,传热系数跟常规的传热系数计算方法一样么?(常规*以套管换热器为例*换热系数该怎么计算?) R22的临界温度为96.13度。 4 L' `0 |5 H+ k* x( D
4.请各位推荐基本制冷行业较好的设计书籍(设备设计书),也请各位有什么好的资料传给小弟我,愿意与行业内外的人士结识为友交流经验.

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
2#
发表于 2009-8-3 15:26:03 |只看该作者
个人观点,仅供参考!
7 Y7 K' @( V# t1.不妨你看看压焓图,干度越小就表明在蒸发器进口处制冷剂液体占有的比例就越大,单位质量制冷量就变大。对于制冷剂确定的机组来说,蒸发温度确定,潜热是固定的值!
6 a" u9 }) Y5 I' H2.对于过冷同样可以看压焓图,如果采用过冷的话,干度同样减小,单位质量制冷量变大。对于冰箱和空调运行的工况不同,冰箱的蒸发温度比空调低得多,采用过冷,单位制冷量的增加会比较明显。实际上对于空冷空调也在用过冷,只不过是加大冷凝器的面积就可以实现了。- K! L9 `; y) E5 \
3.“国美热工的空气热能热水器”我表示深度怀疑,如果可以把水加热到100度,那么我们假设5度的换热温差,那么至少需要冷凝温度105度,这个时候已经是超临界循环,那么这个时候对应的压力是多少呢,恐怕普通个换热器已经承受不了这个压力了吧!现在忽悠的人太多了,我们还是需要用审慎的看待问题。理性的判断+精心的推理=推翻忽悠理论。
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
3#
发表于 2009-8-3 15:26:04 |只看该作者
忽悠与否我也不清楚,但是过段时间就知道了,能不能加热到100,我现在在一公司做的产品就是这,等做完实验了,再讨论,,,,
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
4#
发表于 2009-8-3 15:26:05 |只看该作者
毋用怀疑.“国美热工的空气热能热水器”能否把水烧到100度或者是125度的蒸汽,关键是排气温度,而不是冷凝温度。
0 B% @, q5 }# c7 C( h" y) R, T% Y) ?+ w& D( `$ x' l
在压焓表上气体饱和线外,高压部分还有一段显热部分,这部分的热量才是可把水烧到100度或者是125度蒸汽的关键所在,具体是将冷凝分为两段进行,一只为显热冷却器,一只是正常冷凝器。显热冷却器即是将水烧开的设备。5 C; x3 ?& x4 w# e- R3 t! {

6 S6 Y! z* e; R/ ^我曾经设计安装了一只1000吨冷库,就用了一只50平方的立式冷凝器改成卧式的显热冷却器,用来烧洗澡水,在没有人洗澡的时候,确实能烧出蒸汽来。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
5#
发表于 2009-8-3 15:26:09 |只看该作者
个人观点,仅供参考!
( y9 _: ~: E( v7 `" x6 ]. u1 j1.利用显热未尝不可,不过换热量能有多少呢?如果一味的提高排气温度,必然要牺牲了机组的效率为代价,有点得不偿失。排气温度越高,那么加热的热水的温度就越高,但是有什么意思呢?机组效率如何呢?, u, e, d0 J9 H% g* b/ c; r
2.排气温度过高,润滑油会不会出现问题呢?这样使我们考虑的重点。压缩机的寿命可想而知。
0 g# J# L* t1 c, ~( b/ f/ e3.我们在谈谈排气温度过高怎么来实现,那必然要提高压比,压力提高问题又来了,容积效率又变小了。, V$ g  [8 e8 M$ }3 L
4.一切牺牲效率为代价的机组必然会走向末路。提高排气温度来加热,不知道需要多大的换热面积和制冷剂的流量,所以的来看未免舍本逐末了。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
6#
发表于 2009-8-3 15:26:11 |只看该作者
3.“国美热工的空气热能热水器”我表示深度怀疑,如果可以把水加热到100度,那么我们假设5度的换热温差,那么至少需要冷凝温度105度,这个时候已经是超临界循环,那么这个时候对应的压力是多少呢,恐怕普通个换热器已经承受不了这个压力了吧!现在忽悠的人太多了,我们还是需要用审慎的看待问题。理性的判断+精心的推理=推翻忽悠理论。用R22把水烧到100℃以上,个人感觉也是有问题的,但您的解释是错误的,照你的解释,好像冷凝温度就不能低于水的温度了?打假也需要专业基础的。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
7#
发表于 2009-8-3 15:26:12 |只看该作者
1.利用显热未尝不可,不过换热量能有多少呢?如果一味的提高排气温度,必然要牺牲了机组的效率为代价,有点得不偿失。排气温度越高,那么加热的热水的温度就越高,但是有什么意思呢?机组效率如何呢? 3 c3 h# l9 T! e5 ^5 t
2.排气温度过高,润滑油会不会出现问题呢?这样使我们考虑的重点。压缩机的寿命可想而知。 $ B  c$ R. k7 }* N3 u
3.我们在谈谈排气温度过高怎么来实现,那必然要提高压比,压力提高问题又来了,容积效率又变小了。
9 x9 c3 U2 U" h8 H  y1 r, u4.一切牺牲效率为代价的机组必然会走向末路。提高排气温度来加热,不知道需要多大的换热面积和制冷剂的流量,所以的来看未免舍本逐末了。
1 d& o  Y, ?/ Z# e$ [5 _9 Y5.在不影响机组效率和工况的的条件下,我们来谈谈余热回收倒是很有意义!您说这种高温热水器和电热水器相比,运行费用是否有优势?1 B' s4 \- x! z0 Y1 F) d
在只适合用电制取热水的场合,热泵热水器的效率是否永远高于直接用电的热水器?8 t. a5 r, \# c; a6 z; e3 m$ J
您是否研究过清华X号制冷剂?$ _. P! @' J- t
“.一切牺牲效率为代价的机组必然会走向末路。提高排气温度来加热,不知道需要多大的换热面积和制冷剂的流量,所以的来看未免舍本逐末了”只是您一厢情愿的推断,不敢苟同。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
8#
发表于 2009-8-3 15:26:18 |只看该作者
每个人对问题的看法不同,不赞成可以提出不同的观点!! G' M9 \# B  z8 z" S
1.首先,我觉得是不是没有看明白我的观点,把水烧到100℃以做的一个假设(有点不恰当),现在有很多高温制冷剂,比如245,123等等。就像ygw001利用显热,也没有什么达不到呢?
5 k) Y; L! T1 b2.如果非要和电热水器那还有什么意思呢?如果效率很低,成本又高,电热热水器谈论就毫无意义。所以在谈论一个设备的好坏如果光从效率入手来讨论,好像有点太牵强。运行中的效率,初投资,运行费用,维修费用都要考虑。你说呢?清华的老师史教授在制冷剂方面作了很多工作,但是没有仔细研究过清华的制冷剂,是不是和天津大学的差不多,混合制冷剂,或者组配出高温制冷剂吧!
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
9#
发表于 2009-8-3 15:26:24 |只看该作者
1.首先,我觉得是不是没有看明白我的观点,把水烧到100℃以做的一个假设(有点不恰当),现在有很多高温制冷剂,比如245,123等等。就像ygw001利用显热,也没有什么达不到呢? * @3 g# j/ q9 U$ S3 j, [
我说的是照你的意思,热水温度100℃,冷凝温度就最少需要105℃。我如果说热水温度100℃,冷凝温度可以95℃,你信不信?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
10#
发表于 2009-8-3 15:26:31 |只看该作者
2.如果非要和电热水器那还有什么意思呢?如果效率很低,成本又高,电热热水器谈论就毫无意义。所以在谈论一个设备的好坏如果光从效率入手来讨论,好像有点太牵强。运行中的效率,初投资,运行费用,维修费用都要考虑。 “运行中的效率,初投资,运行费用,维修费用都要考虑”恰好印证了电热水器好啊,虽然效率低,但初投资少、几乎不需要什么维护费用,热泵热水器如果效率不能占有很大优势的情况下,是PK不过电热水器的。3 r* N! Q8 x- x  `2 H! y6 l  l
现在市场上出现的所有高温制冷剂,即使宣称把水烧到100℃以上,当然那也是隐含了一个重要条件的,只是从初始温度40~50℃开始烧的,这样的话热泵的压比并不高,也就3左右,效率照样也可以达到3左右。并不是如你所说的以牺牲效率为代价,并走下坡路的。如果硬要把自来水从15℃烧到100℃……现在还没看到这种人~~
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
11#
发表于 2009-8-3 15:26:33 |只看该作者
你是不是想利用显热温度来加热,有病呀!那点热量能有多少。
6 l6 m* V; }! X电热水器好为什么要有人造热泵热水器,难道变态了。存在就是合理的。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
12#
发表于 2009-8-3 15:26:35 |只看该作者
……有病呀!……) o1 Z; O6 r6 j. o: w! q% Z
……难道变态了。……拒绝回答你用马甲提出的问题!8 ?7 Q- @+ b  l
同时对你出口成脏的发帖作风给与鄙视!
  n5 w9 |7 z7 R难道你的真身没脸登陆论坛了?!看来这几天也是被人给逼疯了,竟然使出这种下三滥的招数,恕不奉陪!
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
13#
发表于 2009-8-3 15:26:43 |只看该作者
怎么个情况,怎么搞出这些东西来,我狂晕。还是去暖通站
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
14#
发表于 2009-8-3 15:26:45 |只看该作者
我想大家没必要这样,大家讨论的只是问题,而不只在这打嘴架!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
15#
发表于 2009-8-3 15:26:54 |只看该作者
估计机组后天就可以测试了,我看了下机组,过冷度能够达到30度以上!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-7-1 17:33 , Processed in 0.121916 second(s), 23 queries .

回顶部