请教版主:关于最低冷却水温度

[复制链接]

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-8 10:30:42 |只看该作者 |倒序浏览
请教版主:关于最低冷却水温度  D8 D: `. p6 t
看论坛帖子,说约客有冷水机组可做到冷却水温度不到13℃稳定运行,日立也可以做到12℃冷却水温度。
4 `8 [+ B$ |% e& U2 Y  H请问:那个时候的冷凝温度是多少度?回油是靠压差吗?如何在低压差下保证压缩机的润滑?

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
2#
发表于 2009-8-8 10:30:47 |只看该作者
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
3#
发表于 2009-8-8 10:30:48 |只看该作者
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。呵呵,我看过,他老人家说了半天也没给出个定量数据:那时的冷凝温度是多少℃?
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
4#
发表于 2009-8-8 10:30:49 |只看该作者
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。% m2 M+ X4 ~8 K  y) J8 @
用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
5#
发表于 2009-8-8 10:30:51 |只看该作者
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。
" y+ Z) {' {0 M  F2 |用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。
$ c2 f& `1 l+ a6 _另外,能否讲讲您对压差回油的理解,即冷凝压力和蒸发压力满足怎样的关系才能保证回油?呵呵,若知道冷却水出水温度,那肯定会估计出冷凝温度的,可是……
* z8 P+ U1 f% @/ p& V约克说13℃低冷却水温时机组好像是部分负荷的哦?……
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
6#
发表于 2009-8-8 10:30:53 |只看该作者
两点假设:
; R' L+ e. `' I+ n. X* A! ]1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?1 D# }* I1 r) P3 v' r) g  k' j
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
7#
发表于 2009-8-8 10:30:54 |只看该作者
两点假设:
7 ]2 I1 o+ ]+ e, k, [) l4 [) P7 ^: C1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗? $ z3 Z5 |( u/ {: r- e2 ~1 L
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗? 1、满负荷时进出水温差一般是5℃,在那么低负荷下进出水温差可能为8℃?除非机组本身有变流量装置,有吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
8#
发表于 2009-8-8 10:30:57 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-8 10:30:59 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。明白了,多谢版主,好人呐~~
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
10#
发表于 2009-8-8 10:31:00 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。是否可以这样理解,如果没有那些限制条件,号称能运行在冷却水温度13℃的机组和一般的只能运行在冷却水温度20℃以上的机组也并无两样?
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

167

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
86
积分
167
精华
0
主题
6
帖子
47
11#
发表于 2009-12-4 20:45:13 |只看该作者
嘿嘿· ~~~
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

12

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
12
精华
0
主题
0
帖子
4
12#
发表于 2010-9-29 19:28:05 |只看该作者
路过学学了,。。。。。。。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

18

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
18
精华
0
主题
0
帖子
12
13#
发表于 2011-11-11 14:47:09 |只看该作者
先顶后看~~0 _- A( V( B6 T8 O% j; ~0 f

  ^& \$ y- J5 `4 o; @5 Q2 P
# r7 u1 j  m' h5 {
' V0 N  H& r, ~5 ^
8 l) r* w5 ?' S: [0 I: H: z8 c; e4 }2 f! Z

, j% _* p& w3 j+ |6 m3 A
  M5 h# C. k5 l& ?& v( ]8 r8 C) c2 P+ r) l8 o4 L1 \8 ?7 P$ R
' B# ?$ z! I6 _* n

- R( q/ y2 ^6 c" _$ `4 `! [* e9 E; o& b" Y6 ^/ _! q: f' p

' J/ }1 s& a- @( @% f8 wGPS面积测量仪 田亩仪 电动车充电定时插座 美甲机 http://achina.icoc.cn
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

3

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
3
精华
0
主题
0
帖子
3
14#
发表于 2012-10-18 06:38:10 |只看该作者
我也来顶一下..
& D3 g; `' c* o. J
% s% ?4 o* n/ I5 Y- Y) C; s/ d) N6 y9 K5 v( |  W
$ L$ R" Z. k* [  j
& W9 z  Q& m) c! [# I
$ K/ i8 j2 r% T0 H( s

: m' _/ F2 ]0 b, z+ |: Y% _( s% h2 C8 u

: |5 W7 q( U2 P' e6 h7 M
. ?, X0 s! k9 ~3 d' `; t" w4 F' @
. A" N" |6 |( ^* j! A$ O# O" R2 l
/ b, w! u- i0 T9 e5 ~, O5 U3 s" k9 K
烟台在线,bjbfxn.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-7-3 08:23 , Processed in 0.132382 second(s), 22 queries .

回顶部