请教版主:关于最低冷却水温度
: S9 M& o: m3 j3 {7 L看论坛帖子,说约客有冷水机组可做到冷却水温度不到13℃稳定运行,日立也可以做到12℃冷却水温度。% p' a% h5 B, C9 `
请问:那个时候的冷凝温度是多少度?回油是靠压差吗?如何在低压差下保证压缩机的润滑?

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
2#
发表于 2009-8-8 10:30:47 |只看该作者
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
3#
发表于 2009-8-8 10:30:48 |只看该作者
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。呵呵,我看过,他老人家说了半天也没给出个定量数据:那时的冷凝温度是多少℃?
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
4#
发表于 2009-8-8 10:30:49 |只看该作者
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。2 Y: V' [4 A# ~5 X0 b' Y8 j
用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
5#
发表于 2009-8-8 10:30:51 |只看该作者
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。 7 {1 u4 w8 S% a% J; m6 X9 ?
用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。
3 N; V1 c8 p4 L9 V# {  o7 P另外,能否讲讲您对压差回油的理解,即冷凝压力和蒸发压力满足怎样的关系才能保证回油?呵呵,若知道冷却水出水温度,那肯定会估计出冷凝温度的,可是……: J3 s/ c" h; Q- c; }2 b3 [7 E. A
约克说13℃低冷却水温时机组好像是部分负荷的哦?……
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
6#
发表于 2009-8-8 10:30:53 |只看该作者
两点假设:
. k) G& K- ^( _: B1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?* }" C! J* m) {$ H- X( a- q
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
7#
发表于 2009-8-8 10:30:54 |只看该作者
两点假设:
5 h1 [8 O* y: y1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?
" Y1 j6 y7 V, o# U' d2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗? 1、满负荷时进出水温差一般是5℃,在那么低负荷下进出水温差可能为8℃?除非机组本身有变流量装置,有吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
8#
发表于 2009-8-8 10:30:57 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-8 10:30:59 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。明白了,多谢版主,好人呐~~
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
10#
发表于 2009-8-8 10:31:00 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。是否可以这样理解,如果没有那些限制条件,号称能运行在冷却水温度13℃的机组和一般的只能运行在冷却水温度20℃以上的机组也并无两样?
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

167

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
86
积分
167
精华
0
主题
6
帖子
47
11#
发表于 2009-12-4 20:45:13 |只看该作者
嘿嘿· ~~~
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

12

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
12
精华
0
主题
0
帖子
4
12#
发表于 2010-9-29 19:28:05 |只看该作者
路过学学了,。。。。。。。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

18

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
18
精华
0
主题
0
帖子
12
13#
发表于 2011-11-11 14:47:09 |只看该作者
先顶后看~~1 E3 T3 X' m% Z  `7 b  }% w
# s; x# w1 n5 d' b. t/ h8 J5 H
! A& Z6 o* v+ ]) `" B/ h+ k
/ o" v' J  ^) k( i8 L+ X! T

% {" `+ S7 Z! |; z  Y" ~0 V, l" i8 `, K  G
* r* I/ K. C- `% L% R/ v) {
* w3 z8 e, d* U  S, m+ f" G: `

5 H: F5 }; X1 w: L( S. k; R8 {: P  ~' |) B8 R% k8 g
) k" ?. _" A, t' i8 `

/ C0 W+ J/ E) L4 i  i8 Q+ N
1 ]# O$ o! _' v% e5 @: c& I; F8 bGPS面积测量仪 田亩仪 电动车充电定时插座 美甲机 http://achina.icoc.cn
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

3

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
3
精华
0
主题
0
帖子
3
14#
发表于 2012-10-18 06:38:10 |只看该作者
我也来顶一下..
/ j' R7 z+ a3 V- F% @7 t/ H6 a( I* V) P3 A

3 P' Y! j, r& n% W. P
2 i& u. k9 K# B  O" a6 S' P7 k+ f/ L9 B7 G, ^
% j  B  I; O" h4 z7 g

9 L9 {9 ]+ c  D! w  B9 `4 y% K( @) ]& b" e. w* _) w
- x: P% G; V5 v; O4 C. [0 z/ B

  Y& t& f2 T9 ]7 v2 q+ |- c% Q0 E5 o7 s- V. E, {& l4 z

1 L0 y- x* W) e8 F3 U
4 M) C- D- F4 c1 Z4 n: ?3 R5 U烟台在线,bjbfxn.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-7-3 09:07 , Processed in 0.116764 second(s), 22 queries .

回顶部