设为首页收藏本站
搜索
查看: 4397|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

求助!!关于制冷机

[复制链接]

2

主题

0

好友

82

积分

小学生

Rank: 2

金币
80
积分
82
精华
0
主题
2
帖子
2
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-7-31 22:17:56 |只看该作者 |倒序浏览

本人为一电镀企业做了台制冷机,业主要求将槽液温度降低至25度左右。用了一台4.8匹厨房冰柜用压缩机,3KW电机,散热器为压机配套散热器,蒸发器为30米¢12铜管。业主要求先将一缸水(约200多升)制冷,然后用冷水通过管道(主管道为自来水管,槽里的管道为碳管)将槽液的温度降下来。开始30米铜管是一路,放在水缸里,将铜管接至压缩机,膨胀阀等设备全连接好,试压,抽真空后加如R12,工作一段时间后铜管上都可以起霜(此时水缸里还没加水),将水缸加满水,运转天也只有降低了一两度,此时水还没有开始循环。后将39米铜管一分为二,膨胀阀改用两根毛细管,开机运转,还是没什么效果。请教各位大侠问题出在那里?小弟在此先谢了!!谢谢!!!

0

主题

0

好友

192

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
177
积分
192
精华
0
主题
0
帖子
13
2#
发表于 2006-8-7 19:41:36 |只看该作者

加大散热器

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

651

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
558
积分
651
精华
0
主题
2
帖子
75
3#
发表于 2006-9-13 15:15:03 |只看该作者

蒸发器要用100米¢12铜管才够,20米一根,五根。

2 B* `: w2 b" g* n: M3 N

用膨胀阀比毛细管好。

共同学习,共同进步,个人见解,请多赐教。 E-mail:jinhongjia@sohu.com QQ:465943516
回复

使用道具 举报

xiaochen 该用户已被删除
4#
发表于 2006-10-15 16:59:52 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 01:09 , Processed in 0.106818 second(s), 23 queries .

回顶部