Link-Max 4-20mA 导轨安装型单路/双路两线无源型电流环信号隔离调理器,也称无源电流环信号调理器。1 I' ?3 a5 B% T+ z9 q/ B8 ~; U
无源电流环信号输入隔离器,是将危险区的变送器(传感器)输出的4-20mA电流信号经过隔离滤波处理后再传送到安全区。使用时无需外部供电,模块靠获取输入侧信号中的电流能量而工作。在实际应用中能有效解决信号互联可能出现的问题,同时可以有效抑制信号传输过程中的各种干扰。7 @* `4 p* o# q7 r9 s& ]% e
可与各种电流信号输出的温度、压力、液位、流量变送器等配套使用,完成取回参数信号、隔离转换输出的工作,输出信号可接入数字显示仪器、PLC、变频器等设备仪器,并对接收设备起到保护作用。
# P' F- V4 w/ b( G0 m. F/ t* g LM-11 为无源单路输入输出电流环隔离器(别名:一进一出隔离器)
3 `6 ?* g; R6 B; T1 f LM-22 为无源双路输入输出电流环隔离器(别名:二进二出隔离器)。' D. s0 W4 U/ R4 y* W
更多隔离器产品请访问官网www.Link-Max.com了解!7 Q0 ~4 i' s* b5 N/ Q% ?' F& y' `
用户选型方法:% n$ g+ w2 d, t- K& r
1:用户应首先判定需采集的变送器是有源的还是无源的,有源的含义是真有4-20mA电流信号输出来,如果用户用万用表的电流档去读这种变送器的输出,可以读到实际的电流值;无源变送器只对外界流进的电流作出控制,而没有实际的电流流出,这种变送器如果用万用表去量它的输出,是读不到任何非零电流值的,这种变送器通常无需外接电源,而仅通过两线制4-20mA环路得到工作电压。在Link-Max采集模块系列中,只有LM-11、LM-22这两款产品可和无源变送器配合采集,其他产品如要采集无源变送器的信号必须另外在环路中加接电源(注意,是独立于采集模块供电电源的另一个非共地电源),Link-Max有一系列不同功率DIN导轨安装的220V交流输入24V输出、或24V隔离输入输出的电源,供用户选配,请与我们的销售人员联系。TEL:0755-33300602 18929398684
# {/ W2 h$ `4 s& h! l# F; F
2 W4 E) ^/ u3 }2 U+ `5 O2:Link-Max 有源型4-20mA电流环隔离分配器需外接24V电源工作,Link-Max有一系列不同功率的DIN导轨安装的220V交流输入24V直流输出的电源产品,如果用户现场没有24V电源,请与我们的销售人员联系选配。TEL:0755-33300602 18929398684
7 H9 P7 B. v8 e! e. e4 m) t
( b& i5 `) T* w4 q& ] U$ M. h: |3:用户还应根据采集精度、采集通道数、隔离要求、采样速度综合考虑选购,Link-Max产品从入门级的LM-11到高精度高采集率带上下限报警功能的一系列,为用户提供了全系列一站式的4-20mA电流环信号采集方案,完全满足行业的各种需求。) ~/ Y, u( r. r
H2 G: `& D2 F) j0 m
4:Link-Max接受客户定制协议、修改协议的定单,费用按工作量和总销售额收取或全免。
. f5 L( S, l0 [; X/ N/ T8 f
1 h; g! G* P: v0 h精度:LM-P1C1C和LM-11为0.1级,LM-11P为0.3。/ M i8 G0 N; [/ [/ @8 W/ Y
选择原则:
6 `& X0 T% |8 G6 v+ T7 i0 M前面有电,选择LM-11,7 v5 {* u6 e. v7 R: ?
前面无电,选择LM-11P或LM-P1C1C
& P5 W( q- _8 o后面有独立电源的,首选LM-P1C1C。# ~* E! f3 h+ A- p
后面的电源是集成在设备的输入环里的,选择LM-11P& t& J1 N3 C1 Z
8 y( y+ d6 |2 b4 v9 `/ i9 b: Y/ Q/ D判断设备环路有电无电的方法:
: N0 z! R* |0 f; B4 L! ^7 t用万用表的电流档位测量前面设备的环路接口,7 `0 }0 S) H' O8 b- \8 Q
能量到电流的,表示前面有电。
. m7 m2 m2 v! g8 Q: H% V" y, \; x同理,测量后面设备的环路接口,能量到电流,表示电源集成在设备里。
! C( C) ?& s0 q4 u6 f# {( Y, ^) T独立电源,可以通过现场环路走线观察到。 |
|