: J( {- N+ a4 x# {5 d+ k7 r8 c) a转帖:http://bbs.shejis.com/thread-2188482-1-5.html
; x0 T( B5 ~1 i+ C& m布风管又叫纤维织物风管,是由特殊纤维织成的空气柔性分布系统,主要靠纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式,能均匀送风的送出风末端系统。
* r1 c% m/ n' e+ m
5 I9 E/ m- m* \6 w! M  在六七十年代的世界冷冻食品行业内,为满足制冷区域大制冷量、低风速的特殊要求,各国的 HVAC工程师不约而同都尝试以普通棉纤维织物制成送风口,形状象布袋(SOCKS)。 在中国五六十年代同样如此,出现了很多冷冻冷藏行业安装布袋风管的案例,简称布袋风管。% r' u. q$ x  j2 |9 y

# L! |+ u2 s* {3 |
# l8 ]. `: m/ ?7 c" Q: j  20多年来,随着世界纤维材料技术和纺织技术的不断创新,越来越多的具有特殊性能的纤维被制成空气分布系统,使纤维织物空气分布系统的应用领域不断扩展,目前已成为在市场上占有相当大份额的一种通风系统模式。
& ~; c7 n: z; j4 D/ i8 A8 z0 V6 h# ^& ^* J% z, x8 r
       1 M7 y0 b2 X# u+ X: _
广泛应用于 大空间企业厂房 超市 体育馆 食品行业 冷库中 展馆 电子行业等
" _- _) j+ [5 i
! p7 ?, B) ~/ S+ }' o& N7 a) B
6 o* l. y0 E* z1 E8 b" O
3 N8 k( x6 V2 j7 Z+ d- J0 w( p   
  }# L4 c+ N( F& L8 E& Q& ~7 Z1 W- B4 k6 K1 T
7 l+ H* b" t' s2 U, W

& {$ G# ~" N+ _) ?5 G0 p; k$ y
5 Z% s# x8 d7 F+ T9 y) F     可全系统全面清洗Full Cleanable% k% T, _' L" I& x% x2 p$ e

4 I5 g; G# ~1 G5 A0 `1 G/ C8 P
0 |9 S: V0 I- Q
所有制风环节都可实现简单、彻底、廉价的清洁+ s' @7 u0 g- s) Y! s  t$ a

7 {) h0 E4 c6 _
4 ~1 _3 h9 t! u# D& c
( v3 e( O3 r5 ]' k" ~# I1 v) m* M- b1 ~( ?# o% d" f$ X! m
        独一无二的洁净性能Purification/ l9 m! z8 P! w' |# G8 W

/ R0 X8 ^1 z6 x2 A6 q' c/ t; ]" ]  P) E+ U" u

9 {3 Y! x" l1 p5 Z# z$ T' V贝丝®J系列的纺织风管清洗后无析出物,同时满足出风面孔径和出风面风速净化规范的要求 ) f& E" O& ?$ Z) ]8 G5 h6 ]+ J- I
  w& S3 l, L' \6 h
3 j1 u7 l7 i) O4 q0 a. I

- Q8 s8 Z" k9 f; L! q2 Q: ?2 z( \0 j- a. ~
        高标准下的防火等级Anti-Fire
/ A/ ]& K8 W) }) N
; |  V3 O* ^! K: r0 c* n  {7 t# T- Q1 N& a5 P& J. M" l4 z
- `0 q, Y* o2 _" s! d3 I: f
贝丝®纺织风管系统的所有布面材质和风管系统至少为B级防火(高于B1、B2级),且永不会被洗掉。
( K4 M0 C% V( ?* k6 `, g0 i- o5 W  T* m7 `7 t4 O9 m# q
' }. u% |3 g( Y" ?, Z

  P9 L6 p9 p2 \- M: r
1 M3 U! x8 a3 ?4 x4 b2 T1 \        运行费用极低Cost Saving; @% L' S4 a5 p1 @7 B
8 h$ f5 d$ \+ N* ]8 L

* f" H! A8 q4 W1 b8 t+ s9 o9 _. k! `: q
风机压头低,节能运行(是传统风管的75%);清洗维护费用极低(是传统风管的1~3%)7 [2 n  s& M: O6 C% q( I0 E

; W1 Y( N! Q' Y9 T2 Y
1 a# s) c9 c/ X% ~" o8 `0 a2 N8 u; O% \0 y- O" ]

% i& m" D' ~/ z+ |9 H# `# ]        优异的布风效果Comfortable0 U3 r5 J" U( Q, k- x

; B! m) w& W7 c, w; g
2 Y+ J8 I" |( f5 [& y' U0 g7 r
& a# B0 j; ~+ E2 X布风面积远大于传统方案,无风感,布风均匀,死角少。CMB/OMB保证洁净室的层流气流& V2 y% f7 A& `" v2 a9 z+ O
7 ^$ Z3 u' o" g3 B9 _1 v
; w" v% @7 g' Y1 Z0 I+ ^7 T+ ^
6 d: g$ C6 V4 p5 f: O# p9 `" {* K
6 y7 \  [6 b6 V3 u
        低噪音送风Quiet
8 D! L- `5 f" W2 P5 Y0 K
+ S. b5 D0 D8 Y( p( [9 G6 t
9 `0 U* v) o1 I8 T# G! P2 `$ y7 g" g2 u3 B% p
纺织风管的柔软性吸收了风系统噪音,正常工况下不超过20分贝。3 `, x) V0 r. W( c# l5 \& q

; [9 ^7 [+ p+ B4 G) K1 e3 n- P; @7 x
4 {. s1 Z0 z, ^

0 t( m! A. \7 J: N* x1 o( Z& `       总体投资低Low Investment8 E! i. k% s/ I: U  h" v
) G" ?% G- }9 Q' o9 y! }

( @- W: K; F- h1 g, N$ }* J6 C6 K! E6 {( Y* B" W
集成了多个送风部件单元,土建投资降低,安装人工成本极低。可节省10%以上的投资8 W/ z0 k0 m' I' ]
$ ~+ _: ^% @/ I4 c3 c6 H/ O3 J* C
1 D, ]2 h  q/ B9 K( C& P3 d
8 l- ~- y5 S3 C/ Z) D) a

  T, U- ^4 P+ U, u5 R: U3 i" T       展现个性Individuation. g' c( u  f5 Y1 |/ Y( m4 W
$ W& ^; \# v# ~' ?# U/ T1 N* j
) u- w1 u, h0 l' {/ `

: M6 v; K" e% }' C# Y- y2 _与建筑物装修和企业LOGO一致;满足多种颜色、形状和吊装的偏好,适应不同布面要求( l, x0 A  P$ a: B5 W. ?

! Y/ T+ M. P4 [! N1 ]. i8 G. \' o3 ]! d3 l. C" I( ]

% ~6 m1 e4 ~6 B% [! W, h
; c6 D5 U8 f: c8 L' b$ k6 n          无凝露Integrative
: ^( \3 e" G* O; U( F4 u& J0 s, P5 A9 T! \* _9 Z
* t$ _, R1 u( Z7 }6 N- T7 S/ K7 V  M

& O  B$ z0 z& _* E3 P+ L在强冷大温差、高湿度情况下完全不会结露,不产生冷凝水结露,无须风管保温
% T; I4 f% ?; K1 d& C: u
& I3 i/ W( d; B/ K& Y" ?7 L
# P) V% x6 J  |1 ~
; ]+ S  @3 \, m3 L1 F5 N  V4 Z3 A2 w6 T0 _' U2 k7 S
       高性能材料High Quality2 {) p( z0 {# G: {% G1 `8 ~
8 l6 Y' N6 N! ^7 }

- Q0 i' C, k8 W. E+ R  U
; j& ^' S/ G% c5 z, Q1 a/ t纺织风管材料的色老度、抗收缩能力以及防菌抗霉、抗静电、耐臭氧、防水、抗油、防腐等表面处理都保证了贝丝®系统的高性能
7 x) G9 K6 K/ t% V" m( d( j$ \$ p/ J" I- r* k( a

, t; J% u# `2 c5 t! S8 q; l0 m. t6 b7 D

- r0 `$ @& m6 o$ A  w5 s3 z+ s# u       强度高,寿命长Long Life Span. D" o+ n  O( e) l6 T) e3 D
3 Q. Y# Q/ o# n; b$ D. B( i
9 Z. T4 }2 ~1 k% a: `& W

% Q! f" h0 B9 u# ^2 |+ p; Q7 A; I15年以上淋风寿命4 l8 O: g2 d# R+ v& @

6 }% h; e' s/ C- E/ x7 W; X4 M
: \7 l3 g: |( |* m- ?- ~; g) i; y& i- \( h% z, e( J

* v. V% w) n7 J  c& ~" g! e% Z" m
; N! \2 F& ?9 B# |& F6 N( B" r/ y; _' _# R) V
    希望认识广大设计师朋友,有需要 《产品手册》,《设计技术手册》,《安装手册 》,电子档及彩页样本,请联系我,。竭诚为大家服务:
: ?% b/ T$ Z0 V: u, Y- C! X. X黄先生(销售经理)M B:139131273366 s- @$ X, u- C, m! G& Q0 K0 B" s
                                    MSN:jerronhon@hotmail.com  
. K8 E/ ^$ X1 Y( a7 r, ~' l' g                                    QQ: 1423984761
$ a' g, z/ t( c  v$ ]; V                                   邮箱:jerronhon@yahoo.com.cn
: g& _& b3 l* t9 S                                   苏州贝丝纤维布风管有限公司  http://www.spiceduct.com/

1

主题

0

好友

11

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
6
积分
11
精华
0
主题
1
帖子
4
2#
发表于 2010-7-22 14:40:41 |只看该作者
回复 1# jerronhon
2 u$ B2 a. J+ Z: n: _: e' |
7 u/ }/ |1 v1 k+ T* u
: W  b* m" y' o, b2 [2 F    布风管的技术部分& Z; R7 K8 V# L' [( Z5 i
a)5 r3 {3 U5 F% T
纺织风管受控空间的风系统设计
/ L4 m1 Q& N$ m对风管而言,风系统设计最终是对风量及其分布形式的设计。在净化、空调和通风系统中风量及其分布形式要求不同,设计入手角度不同、各有侧重:
% N7 s2 a3 e2 _& u6 Q, C" T) y
. u2 B* T$ E) o5 z; Hi.' A, U9 T, S1 W' ?, Q
对净化风系统设计,我们可遵循以下步骤:5 w$ T. X! k( L% _) F/ a1 t
洁净度→换气次数→风量4 W0 }% N4 S9 }  u+ I
送风、回风形式①# ~) R0 a! P8 I& g
! g* g% _, s8 d. j7 V
纺织风管平行气流的宽度②% G4 a* z5 ]5 v1 m6 x/ l( F
﹜→纺织风管的走向、布置位置和数量* v, Q3 _3 _" _! i' I
* O" C8 O( d2 v1 u/ s& ]1 M) U9 k7 N) w! }
! X2 @% B7 E: Q7 e
对净化系统而言风量设计主要为满足洁净度要求的换气次数。
, ^2 e" g; b: D: a5 z7 \一般情况下,即便在最低等级的净化空间要求风量足以带出要求的冷量,所以带空调的洁净系统的温湿度只需关注AHU的表冷除湿和加热段功效。/ f+ D  ^# N' Q
洁净度、换气次数、送风/回风形式、纺织风管平行气流的宽度 0 ~4 Y3 k. q$ ?- c2 U2 b

0 ^1 A9 z0 z! {9 C$ u- |$ z洁净度
; T; b- l3 w! @* F5 Y+ U1 ?1 B. k* w5 J2 }& m+ ?

  f7 |& x( n" A  S# O公称尘埃粒子数量9 a: K- m9 b  C8 \; n- t

) {5 w! k5 g9 { 5 K# }$ t/ Z, s7 `. \6 }
换气次数
& d# o0 V; D7 S8 Y/ m2 E
& l" ^* k* B3 [4 e) q% _8 Z
: Y) z8 ]$ E4 _6 k; ~( V/ b( {- q出风断面风速
9 Q8 O" P! o* V! t0 y, B% N8 |$ v' @! O" I: I; `" T* J1 Y3 M
) i$ E+ F: k8 s: I' g
送风、回风形式
# i, @, {$ k: ~; S( e. E: L: H8 @/ M& _) v2 u# ]; ]) c! {

0 m2 w: E3 I; s+ F) u4 T纺织风管平行气流的控制宽度% P2 ?. E  \2 w2 Y* l: j: f
9 i2 Z; ~- @0 @6 r, F' C* T
* Z% i  G6 D8 j1 l& A

2 u+ w1 |7 }% k- x* C$ Y/ T≥0.5um
' x- Q' X2 T! B" {( y) S! r6 o# G; h5 S% W5 L9 W. |& j' I( @
- v% Y) h9 s; H# e- {, m# E
≥5um! J' b6 z; X. v4 E1 q6 S9 }, R- B
: |  Y% {0 l/ N& S) I6 `  F/ j: U* X: D6 v. P

: W- V' E( t6 s- }! W7 E0 t7 D8 I& v0 A: @4 w
100级) [- s1 F1 w8 |0 Y* I) h" V

/ z) q! L% N1 t( v; _# B/ o " H0 C+ y8 k' |
3500
* u! y9 Q- x4 `5 Y* L' c" a* y* G- l. R( K- @
! `4 _5 z7 R6 t+ E, d) O
02 V, T/ m" w9 U! y4 }

0 D& f  ~9 V% c
' N) [  W8 T" p4 ?, S2 g0 Z/
1 O5 D4 w3 n4 n/ y1 K( Y7 G6 G- X0 S( R! x% X% W. u/ M

2 j$ Q  M2 n% Q( Q- A/ g全工作层面0.3m/s6 _$ Q6 y1 M+ n
9 ~& ^) \7 Q4 @8 ~$ {) \

: W$ r, |  K8 z" Q; v( \) c8 NAB
5 \5 ]6 S1 N3 e7 }
6 K% W& o9 c9 G9 ] <2m9 r. v: q2 R; w- p
1 ]7 M; g* ?+ Q. V/ j
% u1 D6 O1 ~0 Z& c
1000级
5 e$ q1 k2 S6 f
4 U4 _7 m; h: B+ J, b% J% g# O
! r+ j7 D7 D7 Y: s8 P35000" J1 x8 J* d# Q8 L

3 G5 F; h" e" A" \. U4 n! r 5 i2 W3 K' w. U7 _( _4 T: }, n
200
5 Y6 s9 _: L8 `5 {
' @8 X( V- a5 z3 Y" ?6 v+ c: U
, m, _: N9 A- D) h. h- j. x. A1 B' a0 R50
: H% [5 _' r) S) R; d; c0 Y3 ~, Q; P! S. ^! k6 {% s
8 ?5 `' E9 _8 G( O3 ~
0.45m/s' T2 j) N9 n- t+ K

* P$ [1 n0 n/ v" S0 S/ X % }! M2 Q  T' `( O
AB
, [8 p0 Z: G5 S8 C
5 F6 _! {+ u, B2 S5 ~6 l8 Q  r <2.5m+ S2 ~) O9 o0 @! l9 F
$ X4 ^9 L  T# q2 @; U

! D% h: i7 K+ J  i. i5 W1 h3 G10000级
; m0 T2 G- h6 @2 b
" C/ f; K1 ^$ M  U/ } , U2 `' a' ~+ x8 |. U
350000' n. d, n, \- O- W

1 a$ L/ |9 I: I1 U# Q# E: Y3 Q 1 I  K" d! z6 R2 E* D' Z9 n* d
2000
( e2 l- n1 N; B( a4 E4 g6 y3 Z6 @. d$ h$ u9 F1 [# M

1 z8 }- A: |. K0 r9 {20~30
% G( g& U7 y6 y3 k+ [6 o3 s: W! Q* u

# H' X! E; Y2 X9 R& B$ B- t0.45m/s
  S6 v" ^( v9 Y1 s* n( @. o: T. X( ]6 y+ R; b2 f- `

$ D6 g3 c" k% |2 n5 w" BBC( A0 b1 `7 V, o. B
9 o0 A5 ~5 p; _. w7 q' G$ t
<5m. s% ^0 G1 M' ]" q

# d+ m: l( P: s* x
0 i5 r1 i# M& v; s5 i7 P  N100000级" t" c* Y9 c0 }/ H- n

8 g+ Y( i8 M0 M% J; h ( a% p; j, q# f! }
3500000
3 D) b& K4 o% F) |* Y, I0 m0 w; o& W4 M

: w  [6 U- R. |20000. c/ s  W, _" z: Q' k
# w; O% v) k* N/ @
  ~7 @& C" e1 p, P# ~) v  o
12~20
; t+ q9 R" N& q5 x
0 f% v1 n& q: J8 M9 Q " g/ D2 S+ h8 }8 i" T  x; F5 @7 |
0.45m/s
! [0 V+ R8 b0 U( y0 q- \) S( f1 }* o
% ^6 y1 s; z* \* F: z' ~; b
BCD/ ^9 V; d, X& |) A3 \
2 ~& P6 f$ s* n0 O6 [/ I, S* b' H% m
<10m4 V6 ?7 g. y1 \1 [2 [7 T

# ^' G7 i4 c+ ~/ L2 X- T0 O9 Q9 s# S
300000级
. L6 j0 k8 b1 H! `2 ^1 Z) t7 r% `& y/ l2 Y- F$ f7 F- v$ o

* M. z; m2 h% u# ]/ S4 b105000001 `/ F, i1 L/ l6 S
. m# m; O9 h! B
. Z' y8 a# l# p: S& [! \( N
60000# X9 V: c# K& C3 I+ |) {1 ~

: @+ \5 b9 V' u2 \6 @ : l( ?+ o  Q! K. n  Y( c, d
8~12
4 j) y  S. q$ q0 ^: ?+ S4 Q6 U/ |9 V; p4 @5 E% t9 R9 k
, W8 p) D# I  i# l
0.45m/s$ Z/ C" @3 q, p) T1 A
: \; a5 B9 m5 ?5 [; M* Y, Y6 w
1 A+ |/ v7 ~: H) e+ p/ ]7 Q9 k6 T
BCDE
! ~. r4 U, ]. h$ I
" t- j/ h% E. c* m  j, y <15m
/ i/ z" S/ ?' P5 Y5 p) } - R9 Q) g' p" r0 m. d; F. ~4 I
净化系统中对层流的气流方式有严格的规定,根据确定的送风、回风、新风形式,贝丝&reg;纺织风管设计选择在一定风速下的层流(出风面V>0.45m/s)的形式,尽量减少紊流现象。: K( ~( q  {' ?; |+ J% r- i  _
在净化系统中应采取均匀布风、空间均匀温湿指标被要求是一致的。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

11

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
6
积分
11
精华
0
主题
1
帖子
4
3#
发表于 2010-7-22 14:41:19 |只看该作者
回复 2# jerronhon
- S% m9 P- a) r" a* `' [0 Y" t" w+ a$ p1 h( L+ R

# o6 Q: h$ q7 @$ e- p) ]9 a    i., L& e/ N( m* K$ S
对制冷暖通的空调风系统设计,我们可遵循以下步骤:
7 F8 V! E$ T9 ~  B建筑物性质→单位面积(或立方)的冷量→风量2 i0 [  \7 u8 d/ ~. u" p" L2 E7 A3 L
各受控区域冷量风量分布①
- _, V! |* p0 v+ r" Q" ^# I/ A
7 }4 x4 y( w, }4 u0 O: F
4 K3 A7 [5 F& ^2 ?: x0 E送风、回风、排风形式②' q5 f# Z' l& ^. A
﹜→纺织风管的走向和数量、设计送风流动模型
$ k2 B; {. f" v- ~( b, N纺织风管出风气流的受控宽度和高度③. j4 y5 _$ N# w# q
美观度④9 }  L: c5 F& v
在不同建筑物有不同的温湿度要求,即有不同的单位冷量或热量,这些大卡(或KW)的冷量或热量数据是根据空间体积、风源环境温湿度状况、受控区域人员状况、设备发热发湿指标、排风和新风比等重要因素而给出的。根据冷量或热量可以大概推算出风量。% C6 W3 m* Q4 n* Q1 |& N# ?6 }0 l; \
Kcal/H/M2! Q# q5 Z. E2 Y' s3 E+ j

4 O. j+ }# N/ F100! V2 c+ y# d6 o) P% O8 Z
$ K( F2 C: k$ e( {' a! X9 R

; V9 h; E" @" k150
) M, x0 s! r  B! G, M' C, ~: ?/ _* y5 a* m: e9 Z6 ~

% A$ l% ]" @/ h200
3 P; B% D7 z# L7 m. i8 e* y/ n: W. k3 l: ]

# c& ?- N! V) K  n4 z1 u" p# T4 ]- c250
- u- U6 B9 H! y6 u- C) x2 q; T
. x2 K6 H8 ]$ ^$ ~2 |; p: Y: y
/ R. ?" k- g3 m& W8 V% G300
4 K5 g' P. |$ X3 M
  [- o& _) i6 p: ] " T0 V; G0 U0 E2 W; w
350' R" g$ ?: w! ~. @% n

/ \" w1 u5 I; K: K% ]6 P , z( F0 ?2 R$ q3 ?- p$ L
400
4 k1 X* o" Q' c+ |
2 _& ?. I* _5 p0 m
- ]4 C0 M- H# \6 O$ k500
" y! H8 o9 _3 h9 h% S, h" R! g% n% M

$ N. y9 F# C3 s7 M" E7 \食品生产7 j! M+ n; I3 S0 b! o' B
--------------------------------------------------------------------------------------------& A$ E- Q+ N/ B3 P) b
8 g( c( c: h9 b+ |
饮料加工; k  V) k  ?( s2 ~
---------------------------------------
; V8 y0 @5 R$ ]5 ~5 W& y5 P
+ j/ ~( Z; ?( T制药车间
; r# V4 {9 T5 v. u ---------------------------------------
( Q9 c1 J7 [$ V3 ?4 A7 T5 ?
+ @& [  S  W  ~0 I6 e6 I4 |电子厂房
0 E* \) D6 C' r5 }- ? ---------------------------------------
5 C( @9 ^7 M( @' H) t
% ]& o( V; M+ x$ _: h& X4 ]实验室6 r+ F- Q0 R) h' \3 Y  q1 J* U  G
---------------------------------------3 z# n- e- c+ j9 ^8 [

: Q8 n( G0 v  c: I! s* r工厂车间
9 y) B7 n* d8 Z) F5 Y ---------------------------------------7 E; C# R5 i. K# x0 p

! i; F/ c$ N9 @5 T8 x涂装车间) i( F/ v5 p9 \6 p3 \8 ~
---------------------------------------( @2 h$ M' t- r; w
5 O  P4 P/ ?- H$ g+ P9 T
汽车烤漆维修
5 Q+ ]' H3 @' h! y* Q6 w9 T( g& j% r ---------------------------------------
; ?( f$ |1 p, U) S( \
, V  A$ ?" P* z* A* X超市
# h5 H# o+ ^, U4 b1 d' X ---------------------------------------
. H% Y* ~5 T7 X5 C7 s: \ 1 z4 |1 F$ t/ }' c3 I, Q
商店8 W) ?2 u- ?" h4 i+ n$ I3 n
---------------------------------------5 x- v5 Z3 a) z; M- y& Q

/ J  H. ^; N9 X' l' s办公室
, v4 u! I) m  f ---------------------------------------) @. O. O, v' ^6 }$ b

) K. a* U$ ]" C2 x( }2 ~教育机构
) `+ C5 e& k: k+ h$ s# J" N ---------------------------------------
3 X, b: U/ a8 ]4 V
4 \$ i/ b6 r* Z6 {餐馆
. Z6 A1 e' q2 J0 I ---------------------------------------
4 ?" i3 T& o! {% Z% }
6 J7 X' G8 e% r% S% a& Y" P2 k厨房
& ]$ m9 Y  ]8 A; Z; @; w7 g' h4 I ---------------------------------------
. g# r9 Z5 }/ v# Q( I6 U
% G9 x- }6 Z* X& P5 ]0 x0 a3 X一般仓库
1 R" Q: x- K6 q7 _% z3 R ---------------------------------------" t/ ?4 `) Q' N: p2 Z

! u* s) U& K+ N$ {  \8 I6 E1 l  B食品仓库6 |; i' L8 `$ X/ Y8 x; G) y
---------------------------------------
* I8 D/ A' L$ Q' t3 Y8 ] 1 l# r8 k0 J3 T6 p) ~- a& d
健身房4 H8 u. `4 ~7 r- D
---------------------------------------
% M% f  S3 \" M1 D( Q7 K4 T! `. s; s
2 A8 O+ z, y6 B! U( r+ n& d2 _游泳馆
* @' |5 H% A& k$ G5 A6 L. u& h) k --------------------------------------
6 D% k/ c0 a0 N8 N. b, A% k, P + {( Y: k8 U, j
体育馆
& H9 X& x* C% K1 ~0 c3 V/ F4 k ---------------------------------------
: M- X5 @3 q9 D" J- u
# G- {* a. ]; E) m8 m, I展览馆
8 \  M4 h4 |5 E2 y ---------------------------------------
0 X4 ?% w0 O1 l( ~& Q
, F/ R- _2 Q+ k. f/ Y/ p公共设施
$ f( I+ Y1 O$ n! I ---------------------------------------; \% U0 J" x: |3 j
4 E+ H9 R0 ?$ Q  `/ L0 N
临时场所* Z* T) e+ ]2 }% @; Z! c2 D& C
---------------------------------------
) L6 p2 N: W4 L. A  t) D+ h : f5 F; f" ]# t7 w8 o' l6 @0 f& G1 w
冷库
* K2 ?/ K; q8 A6 H -----------------
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

11

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
6
积分
11
精华
0
主题
1
帖子
4
4#
发表于 2010-7-22 14:41:59 |只看该作者
回复 3# jerronhon
) J5 N' o. p& [+ ]1 X+ Y" P/ m
$ _9 l( S" P# m2 L; D) |# m* o% w, y! P0 U, v) b9 B3 D
    均匀布风是大多数空调大空间希望达到的,这就要在设计时正确选择流动模型和高度及风管的最大出风宽度:& l% x# E8 R/ J# @# e9 G9 r4 `& K, Y% H
, o; e- H, \3 P9 h5 _
流动模型% T1 c* l+ k, c6 o8 j
& K1 M2 \% I& a$ G6 J0 J& e

- f$ @: f3 v4 C, U) l0 m9 W1 ^: s4 m纺织风管最大的控制宽度
/ }$ z, C, K% w5 b) X0 @+ C, Z/ x
# Z9 r7 d6 t3 t5 T) I% P ! A. q$ x( A( w4 Y
纺织风管建议控制高度
2 \: h0 z4 Y4 O; P5 @8 ?  l2 F. v2 ]3 l& ?  a% u5 l
. d1 r8 M2 H( }" R
纺织风管风感高度
" n6 {: G) T; L: O7 m5 U& M/ C# {1 ~0 A
3 b6 z9 P" n& N) r. n$ t0 F# ?
$ ^! A, d2 L% l& W5 [5 `' B5 i
(岗位离风口距离)
( M3 I0 j( |9 |$ j- F' l: Q8 i- f/ B. D6 H
( V2 ?  O- T" ^% [2 n' M9 t

, \" q, \- v9 Z2 N; RCMB/OMB/ V9 {! z5 Z+ ]( W( Y, L$ V
2 {( q0 {$ @0 ~1 F
- V/ a: P% `( u0 j% D( [
<15 m
4 ^5 O" |. k3 Q: o& _" l1 e
( H$ a5 l# F7 k7 f * D5 g/ _, H4 N
制冷/制热<7.5m
( x" K6 i% p% }! F8 _9 `. ?0 u7 d3 _# o6 _5 F% m

7 }+ g6 W& D$ r~2 m
7 X- V& L4 B2 ?7 y7 G! U3 K% ~$ e1 i
- {" Q4 M( s; {

/ G' ?. u. r" M. dLF
* Y4 |" j% V: ]! _8 l) r2 L' @6 Q3 G( X) v
. ~/ S5 F# v* |* W) @
<10*风管直径(D) m" m& w# I1 a; i9 t  m3 s

/ y; t$ U( j8 b  Q
6 z1 q) Z$ [! O& q! g- m制冷<10m/ X) D& p+ M9 ~* O3 L
/ L! X9 k2 [/ m
- r9 X9 d' a+ o
~0.5m
. ?  z) b% |) g2 n9 K2 M4 Y
/ X4 ?5 K/ S0 g 3 r) y. Y8 R( W: J
5 A& H0 R" h' I  u9 e
LCB
9 ]0 t/ k0 x$ l. z* C) V- w- Q4 h, T$ Y
; u- h1 ~& Y9 T, M: d7 a5 x, V7 N* {
<15*风管直径(D) m5 }2 m* S5 D, c4 Z& {* A
/ {4 `5 s6 S* B1 W/ D. _, |' a

( P$ t, S' [1 l9 ?) t" x制冷/制热<8m
9 X6 V" F: i5 W* e' o$ W( ^6 J
& a. F* k: Y8 s) s- O % z/ }) p, e- Y7 A  Y2 l
~4m' P: p9 Z) A) k% w; R3 U7 {% B

1 R2 Y0 J, F; i) L# i/ b- Q
1 u* {$ l& _4 d! r) Y0 i2 z* X* J# f, R+ E$ z5 T! [5 d
LHT
. V0 ?# \0 W! S; l# g
$ v+ Z! Y3 F& p! d8 v6 [& g: c
9 |+ \. ]8 G2 a7 R# ?7 a<10*风管直径(D) m
5 n7 ]3 Y0 N/ O" @) D* D& V3 s) ~3 s# O) c7 T2 U

$ V* T5 a! ?1 f, H制热<10m3 X$ N5 H; A& a. N% x, |$ m, K

* U3 U" _  U! S: ]( `0 g/ C, _ / s- W4 i3 g7 Y- [8 w
~8m
8 ^( b" |' T" v; j/ @
6 j' R6 d' M( I, {; P- U! x" c
9 g% K2 D+ U& D8 S9 l; ^, s2 p
# e* I' o( m$ e7 F/ \CHT
! x, Q7 j/ h% v2 Q# P9 o! t4 V6 T! R
( ?4 }# m6 J6 v" _7 u
——
; f* r2 u/ u. m! S, N
$ M5 F3 @5 l# d% d# q, A5 R1 X  K
9 O/ b$ b9 _5 O制热<12m
$ c) y$ W( M+ U9 N$ f
# h8 b5 L4 e9 j, n9 D
6 X2 @% A/ Q( [' g; G1 p0 P, e1 u$ x1 ?~10m
& V% ^/ i$ C$ @1 [( U' q7 @- T8 R# n8 i1 z& p8 g& [3 L
! @9 ]( ]9 O& S" f

8 s3 Q# Y! r* wLNB
/ Q0 w) D( `$ p
0 ^. P: q* U6 \  l0 n3 S
$ l# c* g) W  v3 A* i9 U5 k  {<10*风管直径(D) m8 P( n& K8 z5 S
2 [9 J7 B' E* j  Z3 L
' @3 F1 S: E: ?
制热<12m1 l4 W% v0 n/ e0 y7 [

4 C# W  l, z3 O; K" E3 W" c2 C
8 F1 c% j0 H- L; e& {: I3 q~10m
; o1 V1 x* A! j+ g$ X6 b% X/ ], f7 [6 k& a  c- J( |7 G

2 g! i5 c+ y# u2 W/ P  ~
1 c$ p7 `8 ^! w: S1 dCNB8 R# k$ R6 E' O! w2 ?3 c& g+ L, I# q+ o

: Q" r( s$ Y! A* x( ^$ y
. o1 A+ g$ F* F) M; A+ }——
8 e7 R- A- Q1 C) M: @! c- Q0 W$ L# x3 _  k. \. N
, P2 c3 m4 _+ Z" a
制热<15m
& @7 {  s8 R8 E8 E, p) u  C  F( s2 W8 I& T2 m0 B

9 w% m7 e6 \. O+ Z~12m1 F8 r+ ?0 P; U9 w0 F
( X9 d% C- z0 R1 o8 L/ z. Z

$ q% e3 e) l4 b, j" Y) ]9 L8 W5 i& q% q
0 R9 K8 T- f! \9 Z5 @% \  u4 cCF' G0 ^# l8 p% D) e/ ~

. f5 j+ D- H+ f" O6 }" b* n  N 5 }9 u7 `2 \8 k8 n/ q
——" M, s  I' G6 D3 q

" v. b2 Z& \+ ~/ h* N 4 s! \4 I8 t4 o" Z  v1 J; M. i
——& B( X6 g: R9 T8 J
% c1 x5 ?5 v% Y* J( W
" y, K# f' g* l) E+ i
——
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 13:23 , Processed in 0.117233 second(s), 23 queries .

回顶部