同样制冷量的空调机其风量各异⒉010/10

[复制链接]

2

主题

0

好友

43

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
33
积分
43
精华
0
主题
2
帖子
2
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-9-18 06:34:42 |只看该作者 |倒序浏览
  同样制冷量的空调机其风量各异,舒适性空调机的风量与冷量比为1:5,而恒温恒湿机风量与冷量比为1:3.5,机房专用机房空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点,通常焓差为2kcal/kg左右。也就是说,机房的热负荷90%~95%是显热负荷,同样的热负荷显热比越高要求送风量越大。这就要求机房的空调系统能够提供较大的送风量,所以一般机房送风量要比通常舒适性空调房间所需的送风量大1.6~2倍。  针对机房机房空调系统高可靠性的要求,机房专用机房空调机在结构与控制系统设计和制造以及空调系统组成等方面都必须相应采取一系列措施,例如设置后备机组或后备控制单元,微机控制系统自动对机组运行状态进行诊断,实时对已经出现或将要出现的故障发出报警,自动用后备机组或后备控制单元切换故障机组或故障单元。众所周知,机房专用机房空调的控制系统功能比舒适性空调完善得多。多种选择,有风冷、水冷两种冷却方式,满足客户不同使用环境的需求。7.效率,机房专用空调只有10%左右的能耗用于适度除湿。而舒适性空调有30%~40%的效率用于过度除湿,在导致机房湿度过低,不但设备受到静电的威胁,而且极大地浪费能耗。机房专用空调选用的工业等级压缩机能效比高达3.3。而舒适性空调目前业界选用的高等级压缩机能效比约2.9。  机房空调和普通空调(办公室适用和家庭使用)之间的区别主要在以下几个方面:  机房空调不仅对温度可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度都是很高的。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高的要求,如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错,对服务商是是很不利的特别是银行和通讯行业。现在的机房空调要求一般在温度精度达±2℃,湿度精度±5%,高精度机房空调可以温度精度达到±0.5℃,湿度精度达到±2% 。中央空调大修 中央空调(冷水机组)大修主要分为:末端风机盘管系统、冷冻水和冷却水系统、冷冻机、泵组阀门、楞雀塔或表冷器、补水软化等。我公司主要是对冷冻机及其周边设备进行大修。 机房空调移机 机房空调经常由于客户迁址而需要搬迁,这包括拆卸原设备、机房及楼内搬运、两地之间运输、新地点安装。 搬运要考虑楼梯或电梯的空间是否有余量,机房及楼内通道的保护。新地点安装要考虑冷凝器摆放位置和空间。以防止计算机机房内任何地方气流阻塞。在活动地板下安装管道时,建议将管道水平地安装在同一高度上,而不是依靠支架把一根管放在另一根管之上。如可能的话,管道应平行气流方向。