设为首页收藏本站
搜索
查看: 3861|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

家用中央空调的分类

[复制链接]

10

主题

0

好友

41

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
31
积分
41
精华
0
主题
10
帖子
10
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-1-21 13:39:19 |只看该作者 |倒序浏览
相对于传统的分散式家用空调型式而言,家用小型中央空调具有节能、舒适、容量调节方便、噪声低、振动小、不破坏建筑外观等突出的优点。因此,它受到了市场的青睐和生产厂家的重视。国外在这方面的工作开展得较早,美国和日本早在七、八十年代即已开始大量地应用家用小型中央空调系统。从90年代中后期开始,我国开始了在这方面的研究和开发,并已有成功的工程应用。许多国内知名的空调企业都逐渐认识到这一市场的重要性,加大力度进行相关产品的研制和生产。
( |3 \/ E7 K4 D. L7 r9 f3 Y
' y5 X3 y# Y0 P# g" R$ w: }, ~( y中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,其冷/热量是通过一定的介质输送到空调房间里去的。按照家用小型中央空调的输送介质的不同,常见的家用小型中央空调可以分成以下三种主要型式。
: q9 Z: N- e5 s' Z/ G) |
% i# _! r7 z1 i6 c1、风管式系统
5 N( C; G! ?: ^风管式系统以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行冷却伽热处理后,再送人室内消除其空调冷/热负荷。
% W( P8 ?; ~; D5 C9 y' c9 I$ H8 Q! ^& Y: Z' Y3 z5 v2 Y" |+ s8 l( ^
相对于其它的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。如若引人新风,其空气品质能得到较大的改善。但风管式系统的空气输配系统所占用建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。而变风量末端的引人将会使整个空调系统的初投资大大增加。
* C. A0 r; H0 `* U( h. a
* J- r; \2 e. k$ l2 q$ I2、冷/热水机组7 y4 I/ r- E7 t: m2 j+ l) ]- p5 z
冷/热水机组的输送介质通常为水或乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
2 A; i/ h- j2 l- M$ ^9 b7 X) h$ @! X" R# m, ^& I
该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送人室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。此外,由于冷/热水机组的输配系统所占空间很小,因此一般不受住宅层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。
" `: E9 A  @1 J' q+ k
, D" Z4 k# D, c* h$ [# V( ^3、VRV系统( |$ K9 S6 [  n* n6 B+ x" _
变制冷剂流量(Varied Refrigerant Volume,简称VRV)空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和**制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求VRV系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统控制复杂,对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。) H( p4 m+ K6 ^" a

# g: [2 b  I7 O, M除了风管式系统、冷/热水机组、VRV系统这三种基本的系统型式以外,还可以互相交叉,衍生出一些新型的系统。例如,将冷/热水机组和风管式系统进行组合,往室内送冷热水处理房间空调负荷,而新风统一由室外机处理后分别送人各个房间。1 ~7 G$ O1 Y$ o; h/ a$ T

+ T; l# @: h* g- ?( P7 e此外,在燃气利用便利的地区,冬季由燃气炉提供热量的方式使用得也较多。燃气炉可以集成在家用小型中央空调系统里,也可以单独设置.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 05:23 , Processed in 0.099862 second(s), 22 queries .

回顶部