发表于 2011-3-7 10:05:50 |只看该作者 |倒序浏览
“昨天刚洗完澡出来,感觉还有点凉,但是过了一会儿就感觉越来越热。”杨女士自去年10月份搬进新家,就感觉家里的中央空调工作效果不明显。经维修人员多次上门检测维修,仍不见效。昨天,杨女士拨通本报热线85188518寻求帮助。' e3 P" O6 L. f# q# w! H

/ ~8 Y$ p3 s$ U7 d/ \用户感觉空调冬天不热,夏天不冷" t' u" D4 M+ Y) O

0 y) H. v' W  Z去年6月份,杨女士新房装修,购买了一台大金中央空调。“今年夏天,外面天气很热,屋里就是不冷。”杨女士说,她多次联系维修人员上门对空调进行检测调试,空调的制冷效果都没有改善。0 x; o: O+ l- }3 `  W
! Y: r* x5 W. ^, E
其实,早在去年冬天12月份,刚搬进新家的杨女士就发现家里的中央空调效果不明显,联系维修人员上门进行了检测维修,但经过多次故障排查依然找不到问题的原因。
" Z4 E4 N" d0 U& U2 G' s  d' z% x
2 p# |' Z1 ]% ^* m今年3月份,通过厂家技术人员测量,杨女士家的空调出风口的温度为49℃,已经达到中上水平,但室内温度却只有15℃左右。之后发现原来是杨女士家中吊顶上的灯槽与空调出风口距离太近,导致空调热气直接吹入灯槽内,影响了房间的制热效果。技术人员建议杨女士等到夏天的时候,测试一下空调的制冷效果如何,然后再想办法解决问题。
, i5 b- m3 \- l/ K# W# |0 C; y2 W& x$ v' F" o. T
到了今年7月份,杨女士发现空调的制冷也不理想。“我家客厅挂钟上的电子温度计,在开了空调以后,显示的温度是30℃。”杨女士认为虽然挂钟的温度计可能会有些不准,但室内温度至少也是接近30℃,“空调房间接近30℃难道还不热吗?”她认为空调的制冷效果有问题。5 \; L2 C4 w$ ?+ c

3 d9 r3 N: i. K4 ~不冷是用户心理感觉7 p7 Z7 t, b  R+ q. m

! r7 D* Z; ?+ ^大金空调技术有限公司杭州地区技术组张组长认为,由于热空气质量轻,灯槽距离出风口太近,会使热气停留在房间上空,对空调制热效果产生一定的影响。冷空气质量重,容易下沉,灯槽并不会对空调制冷效果产生很大影响。; [4 _  I: w( w

  ^- L- F1 g% t. j6 Q# w' |5 f根据7月份维修人员上门检测的数据显示,杨女士家的空调出风口温度为19℃,室内温度为26℃。张组长认为这个制冷效果是可以接受的。“很可能是因为冬天空调制热效果不好,导致杨女士对空调制冷效果也产生了怀疑。”; x6 a5 U, M* d) ^

9 d3 s4 ^: }' k0 }1 f1 }% [/ A张组长表示,尽管空调制热效果不理想不是空调质量问题,但是经销商在空调安装好之后,应该为装修公司提供相应的技术指导。出现灯槽距离出风口太近的情况,经销商也有一定的责任。张组长表示,厂家正在和经销商沟通,经销商方面已经同意为杨女士改进灯槽和出风口,并承担相关责任,但具体责任范围还要和杨女士沟通过后再协商。2 e/ ]2 U# F9 ?  F
7 O7 @' r5 [! ~
凭实测数据说话
, {+ F6 n. n% G1 \* W+ c/ i$ {) Q' Q1 D+ x* {) }" G
杨女士认为,既然空调制冷效果与灯槽无关,那就是空调功率的问题。“新房装修前,我家150平方米的面积需要多大功率的空调,都是由经销商上门计算、设计的。我们用户是不会知道这个面积到底需要多大功率的空调。这应该是经销商计算上的失误。”1 j. b, T8 J- H) a( N# J! `0 J
3 X9 {  |6 E6 u7 T) @: m- E& l
杨女士要求更换功率更大的主机,“主机的差价我会承担,但是重新安装造成装修上的损失应该由经销商或者厂家承担。”5 m* G+ _2 L; m- G" ]2 F% I
) n& q1 D: g& V6 y. W7 M+ k
对此,张组长认为空调制冷效果到底如何,仅凭个人感觉来判定是不准确的。他建议和杨女士约定时间,派厂家技术人员去她家中分别测量室外温度与室内温度,以及空调在制冷一段时间后的室内温度。凭实际测量数据检测空调的制冷效果。
& S5 l& ]0 C$ M( H+ R/ V
! s/ a( P8 C8 \4 V2 C  x( V对此,杨女士表示可以,但要求再多增加一项测试,去同样安装了大金中央空调的邻居家做相同的测试。“如果效果相差很大,我要求厂家给我一个合理的解释。”
% f. n! t  R# r7 ~  v4 [! e* t
+ U) P+ @$ ]8 m: T" K7 |+ {张组长表示同意。