  空调系统中的水泵总是与特定的管路相连,其工作状态点由水泵的性能曲线与管路的特性曲线共同决定。
' r/ Y% D# M3 \* i- @0 ~8 @% ^  在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。在对流量和扬程乘以一定的安全裕量后,进行水泵的选择。有些设计人员未进行设计计算,认为扬程大一些保险,或因选不到合适型号的泵而选用扬程过大的泵,导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行费用增加,甚至水泵不能正常工作,对此我们进行如下分析:   |" w/ W! y: Y+ e8 J7 b! k# z  [
  如图2,曲线I为管路的特性曲线,流量Qa是系统设计流量,在此流量下,管路的阻力为Ha,即水泵的扬程为Ha,应选用性能曲线如图中曲线1所示的水泵,使工作点落在水泵性能曲线1和管路特性曲线I的交点A上。但若未进行水力计算或为求保险而使所选水泵扬程过大,实际选用了额定流量为Qa,扬程为Hc的性能曲线为2的水泵的话,若不对管路进行调节,则水泵的工作点将移至曲线2和I的交点B处,则此时系统中的水流量将大于设计流量Qa,达到Qb,系统中出现大流量小温差的工作情况,且由于泵2的扬程大于泵1。其所配电机功率也大,使得能源消耗增多,运行不经济。如某工程,设计选用离心冷冻机一台,水流量为181 m3/h,配用两台循环水泵,一用一备,计算得设计流量下系统最大阻力为24m水柱高度,若采用上海凯泉KQL系列单级立式离心泵的话,可选用KQL150/300-22/4型(水泵参数见表1),由管路特性曲线和水泵性能曲线可知:水泵的工作点将为流量190m3/h,扬程27m,水泵轴功率19KW;但若认为扬程大些保险而选用KQL150/400-45/4(水泵参数见表1),则作图可知:水泵的工作点为流量250 m3/h,扬程46m,水泵轴功率44KW,从水泵轴功率的对比可以看出,两者耗电量相差甚远。
6 c' ]& a& [  u# S' Q& D& S表1水泵性能参数
' b. w/ z4 D# c水泵型号        流量(m3/h)        扬程(m)        电机功率(KW)
% o' M, q- m/ @0 a& h0 B5 Y* cKQL150/300-22/4        187        24        22
! r$ t* X: N+ G+ Y& YKQL150/400-45/4        200        50        45
& d3 `  M: J5 Z1 k
: b' k& P2 @; |$ |; n  对已配置好电动机的水泵来说,其电动机额定功率是一定的,轴功率随着水泵的工作状态点的变化而变化,当流量大于额定流量时,就会出现水泵轴功率大于电动机的额定功率,也就是电动机过载的情况,当然,水泵厂为水泵配置电动机会适当考虑过载的问题,配置的电动机会大一些,但是,当流量增大很多,过载严重的时候,同样可能出现损坏电动机的情况。9 B9 s  E6 E, h, ?$ F
  为了保证流量等于设计流量Qa,则应改变管路的特性曲线,通过关小水泵出口的阀门,使管路特性曲线由I变为II,使水泵的工作点落在曲线2和II的交点C处,此时流量Qc=Qa,扬程Hc>Ha,这种做法可以使系统流量满足要求,且电动机不发生过载现象。根据泵的轴功率N=γQH/η(式中N为泵的轴功率W,γ为输送液体的容重N/m3, Q为流量m3/S,H为扬程m,η为效率),水泵的一部分功率由于阀门的节流阻力ΔH=Hc-Ha而浪费,加大了能量的损失,这是非常不经济的。同样以上例来说明,如果选用了KQL150/400-45/4型水泵,为使流量保持设计流量181 m3/h,则应通过调节阀门改变管路特性曲线,使水泵的工作点落在流量181 m3/h,扬程51m的点上,此时水泵轴功率为34W,阀门上消耗的阻力为51-24=27m,能量浪费严重。: {0 K5 a3 W" t& c/ F# J* n7 {
  另外,由于国产阀门调节性能较差,很难平稳地调节水泵的扬程。有可能出现阀门开大一些,电动机就过载,而关小一些流量就不够的情况。: U3 v, Q' _4 g/ l/ i' T
文章来源:地源热泵 水源热泵 www.kongtiao888.com

0

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
6
精华
0
主题
0
帖子
6
2#
发表于 2011-10-28 17:55:17 |只看该作者
看看..................., g3 p8 p; w, Y. e& N
0 [! _5 U# W% n; c* _

6 [2 W4 j6 ^+ k$ }3 t! ?8 v
! s% S/ D! }6 [* J3 M
% j8 v# [+ w6 k4 Z% ], N" e% q4 X$ K' A* p5 I& m6 `2 r' g
/ H  d( Q7 S& h3 Y% a: x

2 m& b' B1 z) J; Y  K( @6 A2 y8 C+ \- f2 N! i: h" N# y0 c
% t% s9 C% J% x2 ]5 a2 j) p
2 j3 G8 n- P  Y" B  Q! k  @7 S) E
9 p, T5 N: e) q" Y7 p% B' ^

0 R7 t8 j* Y! [4 L; nwww.soyangsyl.com搜羊娱乐新闻网 www.kooshu.com在线笑话
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

3

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
3
精华
0
主题
0
帖子
2
3#
发表于 2011-10-28 22:53:53 |只看该作者
永远支持楼主,继续发好贴) n6 e7 `! p9 L" L/ @" R
1 P6 `( ?" t5 _) E$ s9 v

3 S4 H4 Q( Y, K, m' s7 ^- n) e; v

9 n0 t) c1 u- B! {1 t7 m6 i
) C  ?: @) c' a  K
( z( ~" A; \! C
  r+ e8 D% n3 U4 \. D5 C
- N- z5 N, Z6 I! \. z( X. r# N% f/ n* N; J4 c! I9 |

0 x: R7 l: G  Q
5 N) c" ^) e$ ]: Y5 x
: L% n, }! o& O* _' N' H, f
' y) ]) K; V' Y- J3 ^
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
4#
发表于 2011-11-7 09:14:25 |只看该作者
谢谢你哦,你是最棒的
0 x) j, C2 j" {
* r& M) d$ O8 t& M; M* H' u' X' P. Z) o1 C1 Y/ f/ K! x, G/ \

5 A3 S* b, L+ C0 k" @% z+ T& {8 c' m# `( N4 U8 V+ d

7 F3 _, T& D% P9 z4 O; v5 h! a1 Y3 Z% i; @+ D# V

" w- W$ X  L4 F$ S0 Q5 h: [2 p+ s+ }' m; X2 ^

0 D, j2 \% @$ h+ o4 F2 r
2 Q! S3 h$ @3 e  N  }' v- k6 j4 ]% F3 ]( Q0 M) A/ W% P7 f
2 @  H0 \5 f. B: t
        薬剤師 求人        ローン                レンタルサーバー        インプラント        英会話 横浜
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-15 12:19 , Processed in 0.110876 second(s), 23 queries .

回顶部