  针对不同原氨制冷系统特点、建筑结构、保温特点、使用要求(如在物流冷库中,不影响正常的业务仓储)、成本控制等方面要求,提供不同科学合理的制冷方案及施工方案。目前主要氨库改造方案有四种:. F( S/ n, x" H$ J! q
  . I6 k/ e3 N) `* C% r9 ^
  第一种:原氨制冷系统改造成氟制冷满液式供液乙二醇系统* M5 G; ?3 |0 b  @4 {. {- @9 f
  % k* u9 ~! o" I6 Q; N' r
  保留原室内换热器,如库内吊顶排管、速冻搁架、冷风机、制冰系统中的螺旋蒸发管等换热蒸发器设备,只是将制冷主机设备进行更换成我公司的专用制冷机组;制取低温载冷剂输送至室内换热器进行换热,从而达到设定温度。具有施工简单、改成周期短、管路方便、成本低等特点。温度范围可在+15℃至-70℃进行。采用载冷剂间接制冷,不存在直接蒸发系统中回油难、制冷剂容易泄漏、漏点难检测、分液不均匀等难题;只需对制冷主机做定期保养即可,故障率低、维修费用省。 设备可根据冷库实际负荷实现10%~100%进行能量调节,同时通过冷冻泵供液,不存在压力损失、冷量损失、参数难于控制等问题;其可控性强;故综合能效比高。
# C+ o) P# E8 ~% Y( g! o: c3 A  
8 Z1 N* J" W8 b  第二种:原氨制冷系统改成氟用桶泵供液制冷系统
2 T. u9 G: G7 K% g/ j
  4 @4 B% k6 O1 T/ y7 X4 Z
  适用于各类螺旋速冻机、隧道式单冻机、风冷型速冻库等制冷系统,或将原氨冷库排管更换成氟用排管系统,改造后的制冷系统具有能效比高、系统稳定、管理方便等特点。
' F( t5 H3 r) ?0 ?  p* P! @% I2 z( }  & k+ T1 y( D) a" C
  第三种:原氨制冷系统改成小型风冷氟利昂制冷系统4 z7 O* g. i) \5 F2 C$ ]7 v
  - y; w5 B7 M' x  I. J) {
  有些氨系统用的车间空调和小型冷库,我公司改造采用小型的风冷氟利昂制冷系统,制冷系统简单,故障率低,各个系统相互对立,节能效果明显。6 ~  m& F/ [) y1 n0 R' _
  
' `' n' w; r* o$ s/ b& L+ R  第四种:原氨制冷系统改成以氨系统为冷源乙二醇进末端系统( H) x. U* S8 B
  
4 K1 |* Y6 s' l! I5 W0 f+ Z  保持原先的冷源不变,通过增加卧式蒸发器加乙二醇水泵供到末端冷风机。这种也是目前最实惠一种改造方案。