  随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。
4 i. _$ I: D+ c. O' R7 {+ I4 Y; }  % a& k1 i2 r- v4 e6 p8 G( h
  一、室外机基础
: i! d7 O- Z; V" l; ?/ X& r
  # N/ o# Q  Y  p9 K! Q& L7 T
  1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。
+ u( q! S! p# B/ J6 H( k  
! H4 J! |+ g2 f: O  2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。( C! h; W- w8 _  G5 Y
  ; b  M* e$ L/ r0 s0 Q
  3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。
; W* E$ K, C5 J$ s: P5 A1 G- G5 G  6 ?) g7 v' O- F! f! Z4 u
  4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。
, F/ @. x. P% I( ^: B- g  
$ s2 x+ T( L+ ~7 u  5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。7 _/ E7 g- i4 [" \# P
  
8 D) a  U0 ~# s( p& ]4 I3 C  二、室外机安装位置选择
/ x, ~1 n  }* ?0 F8 c  2 j/ C7 Z$ }2 W1 d4 G% p( ]+ ~# j
  1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。
2 h2 r! L' w* S4 w7 a( K  $ P# J# W5 i4 t: H& k' L! V+ I
  2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。- h4 h5 T0 B& D0 G* j
  
9 U, Y/ \0 K6 Z! x2 P: w' q  3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。
! w2 P  M' R$ j1 K  
* C' l9 f# Y5 v; u  4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。% n2 c- k( ?! h
  ) y  G/ a% P8 ~
  5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。; {+ a: M  i" L, U6 N8 L  a' R
  
* V! j  }. |4 x  v  三、室外机安装5 G. C, X9 r  L
  ; d( t% N0 o5 a" v1 q
  1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。3 D; T: v0 }- t" V
  
1 s) S% y6 O! [  2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。
/ |% y: Y: G$ V% M+ N+ k# P  
0 a  A& L$ X6 Z! X/ g  3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。; ~8 t9 |& v) L5 X
  6 f) p7 Y( i. W: x
  4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。
* \. h$ Z4 e1 M( h  
% o$ j+ I2 B' r3 S7 a# w. v  5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。& ]/ Q. g8 b7 U
  
% C. B& G6 ^: m8 L, Z  6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。
2 q; r! w# N4 X9 d" ~  
( P" [% z; M4 H  7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。0 D+ J* p& ?: Y$ v8 z7 {
  
) `, v+ P* {0 U- k  8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。6 }# l' R0 k8 m' C" R8 U; e
  $ ~0 U: M- l+ `* t
  四、室外机汇总管、分歧管安装( x$ P% O$ W- h6 O
  
" _6 w0 Y( K7 T" n1 s3 \1 C  1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。
. z& K6 }6 f3 h3 {, \  C7 K  3 b: x- X, q8 O% @- e# N. ?
  2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。
, o  l4 f( \# W7 _/ S* j' K0 n  + k- z  p& a1 h% p
  3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。0 |2 i5 `$ |, x8 T' f0 @+ ^
  
0 @% r) \# W/ X  4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。