发表于 2014-4-21 13:41:00 |只看该作者 |倒序浏览
  随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。% g5 k: U% o; `7 |4 |) H! s% W
  
) m6 Z, C  g! [* Z  一、室外机基础
" C% m8 ]8 w2 H. G' a
  3 F% w$ L9 z2 `. X
  1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。
/ C& V: p+ q& h8 \- @8 c$ [  1 M: H. h7 a  U( w
  2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。- b( i) ]8 J( E3 {, [" Y. U
  
7 R' k" y5 d: K) e; N! a7 V  3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。
8 `: I0 h$ h' Y) l+ }3 x$ B  
5 b" Y, J" Q* u6 H3 f/ @  4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。. j7 b0 e! D/ \, f! m
  
5 r* i  Q; l( i2 g& e  5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。
3 D. B+ ~& D* z  / T  k$ H1 p) ]6 B" y6 k
  二、室外机安装位置选择
2 Z3 Q: y0 k+ ^) t$ O' U- i  3 a9 p3 A3 R: t* l
  1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。
( s. [$ a( b* X  
( L4 L4 n& y- [8 V6 H  N& h6 O% E  2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。
2 P; ~# e& ]" `$ ?9 b  % c/ [7 v. w3 y" N
  3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。
% O* Y. ^# ]2 B: z  2 _6 S; V# t* l. n: C" r
  4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。
% T& q% ~5 V# J1 f7 f6 R, A% |+ Q1 L  
; T: w8 \% ~" V$ h5 D  5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。
% e9 h+ @7 y, v8 x, m5 G; v- y3 P  }  , m2 Q( j' A9 P1 v) [) T* M
  三、室外机安装
+ ]! ?% C8 X$ Z! c7 x8 x( S0 Y* @- g  
( d, w0 c" q# I+ \3 }7 i  1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。
8 M- ^1 X* y+ m% E9 p  
* \) }4 P. J- Y' N4 l; k  2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。' R# F$ G6 `; c4 x
  % z3 \. b7 l7 I# {
  3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。
3 }8 k: h  [: J  & z3 ^$ V' ~1 e/ R
  4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。6 \% {0 o" R! Z1 ~6 d' n
  + L) }! D/ f0 M/ t: _% N& W9 k
  5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。
* R* M% t9 |7 C* ^/ e- N  
. v( l, W6 d& C8 I  P2 m3 p# R3 j- \  6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。
: p4 p$ |1 t, d- k" H  % q$ Y$ {, l* K+ L7 a: M
  7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。9 A3 j% D6 M  v5 \$ h5 O) ?
  8 \& a2 i5 t" B2 y  K/ w& Y
  8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。5 I- n2 K0 ~# Y) ?6 |( M  s
  0 K7 g3 s- O, p2 `
  四、室外机汇总管、分歧管安装
  V) o* Z& b# G$ B9 \4 F2 k  ' v! o+ S" y4 a- L% \0 Z
  1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。
. K/ k# e5 i( J0 |# n7 P6 Y$ v  4 X% ^4 ]; r( ]0 U. k% L/ X
  2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。7 |- `7 E/ l4 @9 ^# u0 A
  
2 s/ E% I. }5 L* x! }3 L- R7 c  3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。9 r" I* [8 B8 V  `8 L% O" @
  5 W+ v: g; W4 Y3 t# H
  4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。