  通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通过管道进行传播。8 L7 t. p9 ]4 q( w0 K3 N! c& V: \1 c
: u- X: r; H+ i7 S& e+ F: g
2 i& A9 A& v9 \; l4 I% _1 ?3 n
  
# p/ Z1 \1 i( B% ^" E, Q  设计中对消声和减振的具体措施主要有以下几个方面:
9 V4 Q" V! \5 Z: v  & B! D3 }1 ^/ |2 ]( H
  1.在空调系统中,空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。6号以下风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合理长度为400mm.
6 v5 |3 N# R, P! ?: F5 h1 b  ( n3 N9 b# J: o7 ]
  2.水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等设备与水管之间用软管连接,不使振动传递给管路。软管有两类:橡胶软接管和不锈钢波纹管。橡胶软接管隔振减噪的效果很好,缺点是不能耐高温和高压,耐腐蚀性也差。在空调与采暖的水系统中多用橡胶接管。不锈钢波纹管能耐高温、高压和耐腐蚀,但价格较贵,一般用于制冷剂管路的隔振。7 q7 q6 \' S. ]* H# a7 E9 T
  
, n8 r3 G1 n/ f8 L+ y) a  3.在管路的支吊架、穿墙处使用非燃软性材料填充做减振处理。振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振吊钩。
0 x6 y- f4 ~; [1 i* Z  
, U& l4 {1 f1 E  4.选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风机在最高效率点附近运行。& A: |* s9 L6 f& O. d, {
  
3 G( G2 z. ]( @4 q+ k+ k- K- V# V  5.按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间噪声要求。, v! n. [4 j2 Z7 H  k
  
: _; T4 g6 i6 c: ], {  6.空调机房内壁表面贴附吸声材料及吸声孔板,机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力,等等。