  一、项目简介
" ]8 d/ N: l% M1 `# C& U+ h
  * p' I) \6 I0 V: i
  本工程名称为攀枝花红山国际中央空调工程,项目地址位于红山国际社区四川攀枝花红格镇。项目建筑包含123套精装房,建筑面积约15000平方米。$ Q, `, @8 ?; ~# @  w: v7 p4 c
" Z7 u% E7 a2 F8 B$ H/ J, U- O
( [% X. ?" o: z+ s/ T, U/ _' q
  
! k$ x# `$ w  v. v) ~  二、设计依据
5 o+ f! G1 v4 u" T3 s3 U
  $ U( U7 C& Z6 U! {6 ?% P5 a. C! M' x
  1.建设单位提供的条件图及业主的要求; J* D4 Y, _# v6 ?
  
$ M" p+ l( ]" ]' r4 O1 Z4 G  2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
' h5 f8 W1 s2 [' y0 a: t: V  
7 S4 m/ T, J" u+ p8 ~/ `  3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)& D& N4 T- a2 a- R' T7 J
  ' }, @9 R4 r2 I( p. M5 ~+ I
  4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)* i( h  c5 W! u8 s+ S! ?$ ~
  % e8 L* E1 l9 [' N) ?
  5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
- i( t7 `) D0 z* @+ g  ! z+ l: i; B+ f, X: C) {5 D
  6.《实用供热空调设计手册》(第二版)  ~: g4 |- @/ {0 v
  
( z2 V; z( E0 t  ?  7.其他现行相关设计技术规范标准% O2 L. r1 W4 A+ `% D
  
% w$ L9 Y7 }  u  三、设计参数- C  b+ c, K+ j: B3 E$ W5 {, g: h
  * b( i3 r9 H1 H" |8 g, V2 F
  1、大庆室外气象参数( ^# Z/ ~( H; h5 o3 N
  
, ?+ X3 X9 s. `0 m$ {/ {    3 _4 t. }0 t$ C2 ?  o
  2、室内设计参数
1 m0 E9 F1 ?8 E/ K  
$ Y9 `  Q; J$ W1 Q    8 I7 R' W" w4 Y* M9 u8 j/ I
  四、工程应用说明
& w3 G& I7 x/ Q1 s8 f
  
; z# h  X0 }$ K0 ?4 G  1、冷热源确定
" c2 v6 B, m4 j5 f  
$ L% j) p$ L3 i; o' K  本工程建筑共16层,房间户型主要有5个户型;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒小多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将每套户型配备一个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。
5 p0 P& X& w6 w6 T$ d  
; f" l! ~, o) U  a& D( S, ?# c5 ?  2、负荷确定
5 Q* G  b3 g* R$ Y2 s/ j  1 N9 J( k8 {5 w% G- X
  负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。
- B; o9 H# s$ i# A3 H% k  
/ P2 e; d$ y8 f; r% d8 F. f  经计算,整体123套主机总制冷量输出1341kw,制热量输出1566kw。$ B0 v1 |% {# D
  0 B/ P% S: y' ?( j
  3、系统主机2 e0 n  v& r/ M% e
  2 q0 m, J$ o) J4 l9 a$ b
  主楼每户1台主机1个独立系统,主机放置侧位放空调专用处,简洁大方实用。
8 E. ], ?( i5 o/ F% [  
6 d( s, [" Y5 x- C9 O' ^6 t  VRF系统室内机
. F2 m5 n' j( M! u2 q! _5 p; O  
1 P$ `+ ]6 c7 Y  `7 i  所有房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。- u) }+ X) {: z2 i6 Z7 D
8 V9 A# L" X0 Q- A2 ]7 W

- {% h( w. ]7 l$ ?; B  
/ j8 r/ n9 ]+ t: G/ ?4 s  4、智能控制, q6 a: K- C6 Z0 b; z, [
  
6 S: @% }$ n$ L7 s9 E) K7 a% L. i  本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,时尚美观,使用可靠方便。
1 D! R9 x  r1 j  % l1 r# h7 d) r3 Y- i
  五、总结
. V$ d" |- j. Q2 d2 s0 ^
  
' F- a# P4 z( W2 q) j) w, U7 P  本项目中的攀枝花市属于亚热带气候的地区,对空调主机制冷及长期稳定的可靠性有很高的要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季恶劣工况下,依然能保证非常好的制冷能力输出,并且质量稳定,易于维护。
% R! N0 a% J2 h% S' F  % R5 }, v* m2 W" Q
  本项目中,每个户型的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频小多联机,将空调使用区域划分成123个独立的VRF系统。: M) _" N( I9 H$ s, P
" a: Q# S6 }2 W; Q/ Z

+ U0 B  c- o+ ~# B  v6 i2 y  
+ ~, Z/ v! |7 w* Q6 P3 a7 D- V  志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。